Надумал такую схему, ваши отзывы?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Mifune";p="35105"]
Мат,типа принято обозначать подачу красненьким цветом,а обратку синенькой :)[/quote]
Эта то понятно.
Дык к ней не подходит ничего!

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Да млин подача закрыла собой обратку :)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Сообщение DP »

Автор темы сбежал, увидев посиневшие от холода, не подключенные трубы...
А жаль. Хотелось бы видеть окончательный вариант схемы.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

У меня от его схемы мурашки шли по коже, особенно от обозначений :!:
Слава богу потом хоть подправил :twisted:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

хотя бы так...


а то был какой то симбиоз гидронного кольца и непонятно чего...

короче ужас.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Пропускная способность 20й трубы при скорости 0,5 м/с 7 кВт.
А Вы сажаете на 20ку 20 кВт,это скорость у вас будет больше 1 м/с.
Вам нужно к коллектору отопления,вести 32ю трубу.
:!: :!: :!:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Сообщение DP »

[quote="heating";p="35325"]хотя бы так...
а то был какой то симбиоз гидронного кольца и непонятно чего...
короче ужас.[/quote]
Ну, тут ненамного лучше :roll:
3/4 на 20 кВт?
Что будет, когда закроются все терморегуляторы?

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

[quote="Mifune";p="35326"]Пропускная способность 20й трубы при скорости 0,5 м/с 7 кВт.
А Вы сажаете на 20ку 20 кВт,это скорость у вас будет больше 1 м/с.
Вам нужно к коллектору отопления,вести 32ю трубу.
:!: :!: :!:[/quote]

В навеных котлах выход 3/4, мощность 24 кВт

магистраль делал 20 (металопласт)
нагрузка на отопление была примерно 18 кВт

все работает без шума и пыли :wink:

в данном случае соглашусь на увеличение диаметра до Ду 25.
больше считаю делать не нужно.

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

[quote="DP";p="35328"][quote="heating";p="35325"]хотя бы так...
а то был какой то симбиоз гидронного кольца и непонятно чего...
короче ужас.[/quote]
Ну, тут ненамного лучше :roll:
3/4 на 20 кВт?
Что будет, когда закроются все терморегуляторы?[/quote]


о терморегуляторах речь пока не идет

они собственно и не указаны на схеме

диаметр не исправлял так как цель была показать общий принцип

пусть платит $ и делает проект

привыкли блин на шару ...

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

[quote="DP";p="35328"]Ну, тут ненамного лучше :roll: [/quote]



нрисуйте лучше :wink:

с удовольствием покритикую. :roll:

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

- Вместо 3-хходового крана надежнее применять (да и сильно дешевле) термосмеситель.
- К насосу теплого пола надо бы пристроить датчик перегрева контура во избежание неприятностей в случае аварийной остановки 3-хходовго в открытом состоянии
- Перед насосом системы отопления можно поставить еще один 3-хходовой, завязанный на комнатный термостат, для аккуратной работы системы в межсезонье
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

[quote="Arthur";p="35331"]- Вместо 3-хходового крана надежнее применять (да и сильно дешевле) термосмеситель.[/quote]

3-х ходовой лучше в том отношении, что в перспективе есть возможность поставить контроллер и сделать нормальноую регулировку т.п.
у нас был клиент зажавший по началу денег на автоматику, после года експлуатации (устав от ручной регулировки), он купил контроллер, термоголовочки и комнатный термостат....

[quote="Arthur";p="35331"]- К насосу теплого пола надо бы пристроить датчик перегрева контура во избежание неприятностей в случае аварийной остановки 3-хходовго в открытом состоянии
- Перед насосом системы отопления можно поставить еще один 3-хходовой, завязанный на комнатный термостат, для аккуратной работы системы в межсезонье[/quote]

тут соглашусь

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="heating";p="35333"]в перспективе есть возможность поставить контроллер и сделать нормальноую регулировку т.п.[/quote]
"Нормальная" регулировка подразумевает точность в температурах (в смысле индивид. температуры обратки) в каждой комнате (в каждом отдельном контуре), а не вобщем. 3-хходовой как раз не позволяет этого добиться.
Для этого существует коллектор со встроенными терморегулирующими вентилями (кот. стоит на обратке ТП). Для него существуют электротермические головки, которые могут быть к термостатам привязаны, могут в контроллер сведены и т.п.
子曰、不患人之不己知、患不知人也

DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Сообщение DP »

[quote="Arthur";p="35331"] К насосу теплого пола надо бы пристроить датчик перегрева контура во избежание неприятностей в случае аварийной остановки 3-хходовго в открытом состоянии
[/quote]
Артур, а насколько этот пункт критичен ? Клиент сам не закроет кран ТП? Он все равно должен что-то делать в случае аварии?

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

[quote="Arthur";p="35335"][quote="heating";p="35333"]в перспективе есть возможность поставить контроллер и сделать нормальноую регулировку т.п.[/quote]
"Нормальная" регулировка подразумевает точность в температурах (в смысле индивид. температуры обратки) в каждой комнате (в каждом отдельном контуре), а не вобщем. 3-хходовой как раз не позволяет этого добиться.
Для этого существует коллектор со встроенными терморегулирующими вентилями (кот. стоит на обратке ТП). Для него существуют электротермические головки, которые могут быть к термостатам привязаны, могут в контроллер сведены и т.п.[/quote]


ну так а я о чем???

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="DP";p="35337"] а насколько этот пункт критичен ? [/quote]
Да нинасколько... Это всего лишь элемент безопасности

Добавлено спустя 59 секунд:

[quote="heating";p="35338"]ну так а я о чем???[/quote]
..))
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Аватара пользователя
Borisovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
Репутация: 1
Откуда: Краснодар

Сообщение Borisovich »

[quote="Sashok";p="35345"]
Господа, спасибо огромное.
Ваши ответы много дали информации.
Иногда противоречивой, иногда приходилось думать ;-)

Например в начале темы советуют диаметры труб уменьшить в конце темы - увеличить ;-).

С удовольствием представлю схему, на которой остановился.

Что касается проектов "на шару", как здесь кто-то выразился, то в моем первом посте было предложение для шеф-монтажа. Кстати, никто не откликнулся :-)

Слово "проект" не люблю (хотя сам делаю в телекоммуникациях), потому что в нашей распрекрасной стране скоро лицензировать за большие $$$ придется все виды деятельности... Очень большие аппатиты у чиновников, коих в стране 50% (с челядью). Со стройкой дома время потраченное на все эти проекты, согласования гораздо больше чем контроль за строительством и закупкой/подвозом стройматериалов. То ли еще будет.

Сегодня уезжаю на рыбалку на красивейшую реку Дон.
Через неделю появлюсь-отпишусь...
[/quote]
Да.... погодка-то нормалек...
Гляжу я на нэбо, тай думку гадаю...
Чогож я сантэхнык, чогож нэ лэтаю...

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="_ВЫД";p="35442"][quote="Mifune";p="35326"]Пропускная способность 20й трубы при скорости 0,5 м/с 7 кВт.
:!: :!: :!:[/quote]
Чушь пишешь господин инженер-проектировщик.[/quote]
Все верно, пишет ... не надо ляля! :!: :!: :!:
А с чего вы взяли, что проектировщики на объекты не выезжают???

И с мозгами у проектировщиков все в порядке, не надо распространять на других, то что замечаешь за собой :lol:

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

[quote="_ВЫД";p="35442"]
Чушь пишешь господин инженер-проектировщик.[/quote]

обоснование в студию.
[quote="_ВЫД";p="35442"]проектировщикам надо чаще на объекты выезжать[/quote]
А Вы что меня знаете чтобы так утверждать?

Добавлено спустя 45 секунд:

Уточню рекомендуемая пропускная способность.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: !!!

Сообщение heating »

[quote="Sashok";p="34996"]Поменял трубы на более тонкие. Просто промахнулся, втемяшилось что выход у котла двухдюймовый, ан нет - дюймовый.
[/quote]

для Мифуни:

исходя из твоих расчетов, подача и обратка из котла должна быть
Ду 50
. При скорости 0,5 м/с и разнице температур 10 С.

ветка на радиаторы - Ду 32.

Никто не сомневается что ты посчитал правильно, но мое мнение такое:

- для магистралей, где можно скорость увеличить до 1 м/с и разницу температур до 15 С, применять диаметры поменьше..

- радиаторная разводка где лучше скорость и разницу температур уменьшить, как ты и пишешь..

Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:

[quote="Arthur";p="35335"]
"Нормальная" регулировка подразумевает точность в температурах (в смысле индивид. температуры обратки) в каждой комнате (в каждом отдельном контуре), а не вобщем. 3-хходовой как раз не позволяет этого добиться.[/quote]

никто не против.
3-х ходовой позволяет осуществлять общую регулировку температуры теплоносителя на теплый пол.
а комнатный термостат + термостаты с термоголовками - зональную регулировку

я об этом и говорил ...

а на счет термосмесителя - может быть.
Если честно в работе его не видел.
А в чем заключается более высокая надежность?
и на сколько дешевле?

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

[quote="_ВЫД";p="35495"]

Нет конечно, я Вас не знаю, сужу только по материалам форума, тому скепсису и язвительным замечаниям, которыми местные гуру,в числе которых и Вы, закидываете "любителей ", пытающихся высказываться или проконсультироваться по теме отопления.
[/quote]

А нафига им много знать?Они же "любители".
Вы когда идете покупать телевизор или микроволновку,вы что узнаете какие там стоят трансформаторы,какие кабеля используются и всякую другую ерунду?

А вы умные слова написали, чтобы "****ськами" померяться?
:x
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

Правильно Мифуня!
каждый человек должен быть ПРОФЕССИОНАЛОМ СВОЕГО ДЕЛА.

Мы же не лезем в бизнес клиента.
Типа раскажите а как вы зарабатываете?
А как у вас построен бизнес?
А как лучше что то провернуть?

Клиент имеет право знать о концепции системы, о достоинствах и недостатках оборудования, как правильно эксплуатировать систему.

А лезть в расчеты, проектирование - ему абсолютно ни к чему.

для этого есть мы....

Ответить