Надумал такую схему, ваши отзывы?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
Конечно правильные вещи все говорят, но только забываем, в какой стране живем. и какие деньги получаем.
И квартиру, и машину человек сам ремонтирует не от хорошей жизи.
А спрашивать и отвечать дело каждого, кому влом тот- от ворот поворот, а кому на самом деле влом тот даже писать ничего не станет.
Если нет желания обсуждать повторяющиеся темы предлагаю создать список вопросов на которые здесь не отвечают:
-как самому сделать
-теплый пол
-отопление в домике на 150м2
-какой радиатор лучше
-какой котел выбрать.....

И квартиру, и машину человек сам ремонтирует не от хорошей жизи.
А спрашивать и отвечать дело каждого, кому влом тот- от ворот поворот, а кому на самом деле влом тот даже писать ничего не станет.
Если нет желания обсуждать повторяющиеся темы предлагаю создать список вопросов на которые здесь не отвечают:
-как самому сделать
-теплый пол
-отопление в домике на 150м2
-какой радиатор лучше
-какой котел выбрать.....
Генерить идеи - мая работа
- Правильный ветер
- Профи

- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
"Чёрный" список вопросов не пойдёт на пользу никому, я так думаю. К одной и той же теме могут относится разные вопросы. Понятно, что вопрос: "как мне сделать отопление на даче?" подразумевает такой же лаконичный ответ: "хорошо сделать; правильно". Но в данном случае, вопрос был достаточно конкретный, даже схему свою автор выложил. Было что обсуждать предметно. Обсуждение сродни мозговому штурму, коллективное такое творчество. Думаю энтузиазм здесь уместен.
- Правильный ветер
- Профи

- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Внегласно - это хорошо! Тайное знание прямо получается
. Только дело в том, что тот кто в курсе у кого спросить, он на форуме озадачивать никого не будет (в открытую не будет). У человека есть вопрос и он ищет ответ. Что же ему можно предложить? Типа, приятель, у нас здесь такое внегласное решение, так что отвали, нечего дурацкими вопросами от серьёзных тем отвлекать. Не очень это, на мой взгляд.
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
Отпуск (рыбалка на Дону) закончился, пора и к трудам...
После копания в форуме и изучения горы литературы, остановился на следующей схеме.
Вопросы к ALL:
1. А не много насосов, можно ли уменьшить?
2. Куда все-таки насос включать лучше в "прямую" или "обратку" или все равно...
3. Собираюсь для управления применить ТРМ32 от Овна, это на контур отопления и ТП. Что касается бойлера, то простенький терморегулятор к насосу. Кстати какой поддерживать температуру в бойлере? Мне кажется что около 60 градусов.
После копания в форуме и изучения горы литературы, остановился на следующей схеме.
Вопросы к ALL:
1. А не много насосов, можно ли уменьшить?
2. Куда все-таки насос включать лучше в "прямую" или "обратку" или все равно...
3. Собираюсь для управления применить ТРМ32 от Овна, это на контур отопления и ТП. Что касается бойлера, то простенький терморегулятор к насосу. Кстати какой поддерживать температуру в бойлере? Мне кажется что около 60 градусов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...
Нормальная схема тока обратных клапанов много.Сделайте так чтоб насосы из узла тащили или в узел загоняли,а то глупость какая-то(первый насос).Да и незабудьте :Качать из бака в котёл.
Последний раз редактировалось Slayer 30 сен 2005, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
[quote="грязнуля";p="37495"]А я бы насос Е2 убрал бы совсем. А после насоса Е1 поставил бы трехходовик, управление термостактом бойлера, как только нужа гор вода всю мощу на бойлер! А летом бы и горелку котла отключал, только когда запрос бойлера включалась бы.[/quote]Но цена Вопроса.А котёл через релюху отключать мона.
Послушал вас и исправил: поставил насос бойлера в обратку. Трехходовой ставить на бойлер - деньги на ветер, т.к. теплоемкость бойлера очень большая. К тому же надежность трехходового с сервоприводом гораздо меньше чем у насоса (или это не так? Что скажете из опыта?)
Дык кто ответит на вопрос: какова должна быть температура горячей воды (в бойлере)?
Дык кто ответит на вопрос: какова должна быть температура горячей воды (в бойлере)?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...
[quote="грязнуля";p="37506"]Вот блин я так рисовать неумею!
[/quote]
Попробовал изобразить...
В случае опускания температуры горячей воды ниже чем 60 градусов, включается Е-2, и выключается Е-3 и Е-4 (Е-1 не надо... пусть главный контур гоняет). В этом случае 100% тепловой мощности пойдет в бойлер.
Попробовал изобразить...
В случае опускания температуры горячей воды ниже чем 60 градусов, включается Е-2, и выключается Е-3 и Е-4 (Е-1 не надо... пусть главный контур гоняет). В этом случае 100% тепловой мощности пойдет в бойлер.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...
[quote="грязнуля";p="37512"]А вот теперь если вобще анулировать насос Е1?
Цена вопрос
Подумай.[/quote]
Грязнуля, я не понял, как же главный насос-то выкинуть?
если мы его того, то контуры отопления и ТП будут гонять только свою воду. И что внимательней с клапанами? Мне рекомендовали после каждого насоса ставить.
Цена вопрос
Подумай.[/quote]
Грязнуля, я не понял, как же главный насос-то выкинуть?
если мы его того, то контуры отопления и ТП будут гонять только свою воду. И что внимательней с клапанами? Мне рекомендовали после каждого насоса ставить.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
Выкинул главный насос, пременил погоднозависимую автоматику от Овна. Чтобы рециркуляция постоянно не качала, будем управлять от температуры (один ляд половинка регулятора остается)
Что это за ЭСБИ? Яндекс не знает такого слова...
Что это за ЭСБИ? Яндекс не знает такого слова...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не знаешь закона Ома - сиди дома...