Переключение чиллера с холода на тепло

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
СМН
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 сен 2005, 10:16
Репутация: 0

Переключение чиллера с холода на тепло

Сообщение СМН »

Вопрос к специалистам: сколько времени нужно чиллеру, только что работавшему на холод, чтобы начать выдавать горячую воду ? Грубо говоря, можно ли чиллер с тепловым насосом мощностью 150 КВт по холоду использовать днем на охлаждение, а вечером - на обогрев ? Зависит ли этот параметр от марки производителя ? И еще один вопрос в ту же лузу: а насколько эффективен в принципе обогрев в межсезонье от чиллера в режиме "только тепло" ?
Буду благодарен за ответы

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

для чиллера в 150кВт объем системы должен быть минимум 1,5...2,0 тонны. сами считайте сколько времени потребуется на нагрев этого объема жидкости с +7...+12*С до +40...+45*С, по моим прикидкам - около часа.
а вообще это маразм. надо использовать двухконтурные фанкойлы, чиллер вода-вода и иметь два контура - один с охлаждаемой, другой с нагреваемой жидкостью.
C уважением, LordN.

Alex_F
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 14 июл 2005, 18:24
Репутация: 0
Откуда: Новороссийск

Re: Переключение чиллера с холода на тепло

Сообщение Alex_F »

Время перехода из режима охлаждения в режим нагрева определяется количеством воды в системе, ее начальной температурой и конечной температурой. Теплопроизводительность чилера с холодопрозводительностью 150 кВт - не менее 200 кВт.
При начальной температуре воды 8 С, конечной 30 С, массе воды в системе 2000 кг - время перехода составит около 15 минут.
Вполне можно подождать, а не тратиться на 4-х трубную систему.
Она больше необходима тогда, когда в одних помещениях нужно охлаждать, а в других - нагревать воздух.
С уважением ...

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Re: Переключение чиллера с холода на тепло

Сообщение vko »

[quote="СМН";p="34682"]использовать днем на охлаждение, а вечером - на обогрев? [/quote]
Это что, на Луне происходит?

Добавлено спустя 2 минуты:

[quote="LordN";p="34795"]двухконтурные фанкойлы[/quote]

Я про Вас все понял.

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»