Конденсат

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Конденсат

Сообщение Rimantas »

Тема эта уже крутилась Изображениеи не один раз, но я хочу попробовать решить используя другой метод.Изображение
Ситуация
В плохо вентилируемом помещение проходит трубопровод с холодной водой (да ладно скажу Изображение - сделал узел распределения воды в насосной станции. Всё получилось так красиво, да и ещё покрасил как и Лисонька, ну словом прелесть , и я рад и кругом всеИзображение , да ещё и работает всё Изображение, жаль ватой или ещё чем то матать. ) от разниц температур конденсат капает только так , площадь труб немалая так и конденсата много.
Знаю что есть какая то таблица где даны параметры появления конденсата ну там допустим Т1 - 30С, Т2 - 45С.
На зиму туда всё равно придётса ставить что электрическое , чтоб нагревало , Скорей всего это будет эл радиатор с термостатом. Вот я хочу его уже теперь поставить - может если настроить его на температуру выше появления точки росы мои трубы небудет плакатьИзображение - или всё равно
Посоветуйте может другие варианты . да и про табличку незабудьтеИзображение
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Настраивать придется температуру воды в трубе.
:lol:

Четыре выхода
1. Увеличить температуру воды в трубе
2. Уменьшить температуру в помещении
3. Уменьшить влажность в помещении
3. Заизолировать трубу от помещения.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

А если поднять температуру в помещении :?:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

придётса телогрейку намататьИзображение
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Телогрейка непоможет. Изолировать надо не только от тепла/холода, но и от воздуха, т.е. герметично. Поможет Энергофлекс или какая аналогичная цилиндрическая вспененная хрень. С проклейкой швов.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

... и покрасить Изображение
Ну есть и с ватой кожухи , а сверху фольга Изображение
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

С ватой неканает. Гигроскопична. Нужно вспен. полиэтилен или каучук. (Первый дешевле.)
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Rimantas";p="33010"]А если поднять температуру в помещении :?:[/quote]
Пойми наконец.
Чем выше температура воздуха, тем больше влаги он способен в себя взять. И наоборот чем холоднее, тем меньше....
Соответственно резко охлаждаясь о стенку трубы, он эту влагу отдает.
Соответственно, чем больше разница температур трубы и помещения,
тем большее выпадения конденсата.

В школе уроки не надо было прогуливать. :wink:

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

А я уже и попробовал - конечно капли ещё наблюдаетса, но не в таких размерах как сначало. Правда я и вентиляцию помещения сделал "вход-выход"
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Выход то только один:
Изолировать трубопроводы.......

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

проблема решается только теплоизолированием трубы, Rimantas, не изобретайте велосипед, зайдите на сайт любого производителя/постащика какого-нить флекса (Thermoflex, Kaimanoflex и т.п.) там можно найти программульки расчета толщины ТИ и описано почему для систем с хол.водой использовать нужно вспененный каучук.
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Спасибо, спасибо - я уже понялИзображение
Но всё равно покрашуИзображение
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Позолотой?ИзображениеИзображениеИзображение
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Tourist
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 18:25
Репутация: 2

Сообщение Tourist »

если так и не заизолировал - будет капать...эт я так - P.S. :)