Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Вопрос по термосмесителю тп

Сообщение Angelski »

Есть вот некий термосмеситель, работать не хочет, документы на него потеряны. Сходу понятно, что собран он неправильно. Может кто знает алгоритм его работы, как его правильно собрать и как он называется? Подача снизу. Можно-ли менять коллекторы местами (т.е. будут-ли расходомеры чё-нить показывать если вода потечет наоборот)?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Уважаемый Грязнуля, вы что хирург, что бы сразу резать? :wink: Вы вероятнее всего сантехник, а это обязывает сначала хорошо подумать. :roll: "Железо" собрано не кустарно и следовательно имеет право жить. Работать такая схема может, если там стоит не смеситель, а термостатический клапан, который перекрывает обратку при достижении определённой температуры. Тогда насос будет гонять теплоноситель через ТП в этаком пульсирующем режиме.
2Angelski
Что конкретно не работает? Работало ли когда-то? Нет ли регулировочных винтов на паралельном насосу отрезке? Что стоит на регулировoчном винте сверху, в смысле маркировки?

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Эта схема никогда не работала, свежесобранная, монтажники смонтировали и смылись, документация утеряна.
Фишка в том, что там подача СНИЗУ! в обратный коллектор. Будут-ли в этом случае расходомеры чё-нить казать, если тепло потечет наоборот в верхний коллектор через м\п? Привод там не серво, ручной термоклапан. Может у кого-нить есть какая инфа по этому термосмесителю. В нем ещё есть такая особенность, что расходомеры показывают проток только когда включен насос смесителя, а котловым насосом они не продавливаются. На котловом насосе висят штук 20 радиаторов и этот термосмеситель с тп. Котел вольф тгб-60

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Похоже на то, что планировали насосом ограничивать температуру, по типу циркуляционного внутри котла. По их идее без насоса весь поток воды должен уходить в коллекторы, а в реале скорее всего насос, даже выключенный, образует подобие КЗ в электрике, служа байпасом. Вместо него трехходовой надо бы.

"Крутилка" с красным кругом скорее всего простой термостат.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

FARовские расходомеры на коллекторах работают только при условии их установки на обратку, я думаю, что на Вашей картинки расходомеры такой же конструкции, плохо видно.

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Нашел! У меня такой же в образцах валяется, Ваттс когдато присылал. Вещь немного странная, согласен.
Несколько пояснений:
1. Смесительный узел сам теплоноситель не засосет, надо чтобы работал насос на источнике тепла, наос который стоит только для циркуляции по системе после самого смесительного. Скорей всего в этом и проблема.
2. [*ЦЕНЗУРА*] с оранжевой ручкой это предельный термостат, который отключает насос при высокой температуре в системе.
3. Подача у него там где трехходовой с ручкой черной, здоровой такой. На фото вашем сверху. Трехходовой этот термостатический.

Что сделать:
1. Проверить что подача от котла приходит именно к этому трехходовому.
2. Проверить что насос котла есть и он создает перепад давления.
3. Открыть полностью трехходовой и предельный термостат.

Дальше коллектор подачи должен потеплеть. Температура устанавливается трехходовым термостатическим клапаном, с черной ручкой который.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Может и судя по всему должно работать так:
Насос качает теплоноситель через ТП. Термостатический клапан закрыт и отсекает систему. Теплоноситель остыл - открывается клапан, насос засасывает из подачи порцию горячего теплоносителя, прогоняет его через клапан, клапан закрывается, пасос гонит свежий теплоноситель через ТП. И т.д. Пульсирующий режм.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

[quote="hausmeister";p="37696"]Может и судя по всему должно работать так:
Насос качает теплоноситель через ТП. Термостатический клапан закрыт и отсекает систему. Теплоноситель остыл - открывается клапан, насос засасывает из подачи порцию горячего теплоносителя, прогоняет его через клапан, клапан закрывается, пасос гонит свежий теплоноситель через ТП. И т.д. Пульсирующий режм.[/quote]

Верно. Одно но - насос установлен на перемычке, и он не сможет ничего засосать из подачи. При открытии трехходового порцию горячего теплоносителя проталкивает насос, установленный на источнике тепла. А этот насос уже эту порцию подхватывает и смешивает с обраткой. Вообще по классической схеме вместо трехходового должен быть двухходовой с датчиком после насоса на прямой, но видимо не нашли они термостатического двухходового с датчиком... Эта перемычка, видимо по замыслу конструктора, обеспечивает "прямую" температуру на трехходовом для термостатического датчика.
Верная схема работы была на предидущей странице, самая первая.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Поэтому я и спрашивал - нет ли дроссельных винтов на перемычке? По-моему перемычка служит только дла контроля за температурой и должна быть поджата так, что бы не шунтировать ни контура ни источник тепла. Тогда насос при открытом клапане вполне может проталкивать теплооситель из подачи в обратку. Гидравлическое соротивление коллектора, всё-таки достаточно велико, что бы зашунтировать основной круг. То что схема необычная я согласен, но на мой взгляд вполне работоспособная, если конечно отрегулировать гидравлику.

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Похоже правильная схема вот. Только термоклапан надо перевернуть вниз. И добавить циркуляционный насос на подачу т.к. когда насос термосмесителя выключен, расходомеры нифига не показывают.

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:

похоже это ваттс, и собран неправильно....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Скоро переделаю- посмотрим....... Только непонятным один момент остаётся: насос качает и в коллектор и в обратку. Получается, что теплу проще потечь сразу в обратку, а не в коллектор т.к. гидравлическое сопротивление явно меньше. ДЫк может на обраке поставить клапан балансировочный :?: :?:

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

2) Вариант 100 ПРОЦЕНТНЫЙ: насос ставите на подающий коллектор туда где сейчас припендюрена бело-оранжевая коробочка, после термосмесителя. СТРЕЛОЧКОЙ ВПРАВО.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Вот идобрались до истины. Всю эту требуху откручиваете от коллектора, переворачиваете, потом переворачиваете насос, что бы качал опять наверх, переставляете наверх электрический датчик, и получаете с клиента деньги.
[quote="Angelski";p="37726"]
Получается, что теплу проще потечь сразу в обратку, а не в коллектор т.к. гидравлическое сопротивление явно меньше. ДЫк может на обраке поставить клапан балансировочный :?: :?:
[/quote]
Не надо. Если термостатический клапан на подаче закрыт, то и в обратку насос качать не сможет.

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Дык А если клапан открыт :?: :?: :?: Тогда типа всё по-милому будет назад в котел сливаться?

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Так он, по идее, так и устроен. Клапан открыт, если температура теплоносителя меньше необходимой. Насос будет гонять теплоноситель из подачи в обратку пока через клапан не пойдет теплоноситель с большей температурой. Клапан закроется и насос погонит эту порцию в ТП.

Добавлено спустя 22 часа 29 минут 8 секунд:

Angelski, ау! Заработал твой зверь?