Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alex70
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 окт 2003, 23:54
Репутация: 0

Сообщение alex70 »

Насчет фильтра в обратке полностью согласен с С.А.
Насчет отказа горячей воды - загадка. Обратка тут не причем.
А вообще Junkers ZW23-KE несмотря на достаточно низкую цену аппарат очень надежный. На памяти около десятка таких установленных и все работают без проблем.
А информацию по модели думаю можно получить в представительстве Junkers т.935-71-97

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

а какже стандартная страница загрузки?)))
http://junkers.bosch-extranet.ru/pdf/in ... ine_KE.pdf

Аватара пользователя
Vailand
Претендент
Претендент
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 28 сен 2005, 13:24
Репутация: 1

Сообщение Vailand »

Здраствуйте Славян. :D
Был опыт ремонта котла етой серии после горе-сантехника :twisted: который устанавливал систему отопления квартиры.
Проблема была такая: ГВС работало нормально в режимах "Лето, Зима\Лето" , но когда пользователь хотел переключится в режим Зима/Лето и включить центральное отопления, то горячая вода после теплообменника дальше 3-х входового клапана не поступала.
Не могу сказать про мгновенное решения проблемы, но че время я нашол "зарытую собаку". Вся проблема была в горе-сантехнике который наверно только учился на етих людях (к сожалению в нашем городе хватает таких "спецов установки" :evil: ). Ну проблема была в завоздушености системы. После полного стравливания воздуха котел заработал как часики.
P.S.
Все котлы етой фирмы с пневмо-гидравлической системой 3-х входового клапана боятся воздуха в системе.

Аватара пользователя
Vailand
Претендент
Претендент
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 28 сен 2005, 13:24
Репутация: 1

Сообщение Vailand »

Самое основное при запитке котла - Не забывайте про давление воды (в холодном состоянии) в системе, оно должно бить в пределах от 1.1 до 1.5 Bar :!:
Для начала спускаете воздух со всех радиаторов с помощю кранов маевского. Котел имеет свой автоматический клапан для стравливания воздуха, но к сожалению он не может стравить из системы весь воздух. Когда первая процедура готова включаете котел (пускай котел поработает секунд так 20-30) так чтоб заработал циркуляционный насос, после чего (я так делаю) выключаете котел и проверяю все батареи заново. Остатки воздуха если где-то затеряются в системе то выйдут через автоматический клапан воздуха на котле. После можете смело влючать котел на зиму.
Гарантировано - воздуха в системе не будет. :)

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Никаких норм нету. Хотя считается чем реже тем лучше - но это не всегда достижимо, квартиры по 200 м все же редкость.

У меня например на одной системе всего 2 радиатора - 3,5 кВт мощности, а у котла минимум 10, вот и считайте как часто он должен включаться, бывает работает секунд 10 всего, потом пауза.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

[quote="Славян";p="38483"] Я замерял в среднем 4 минуты греет и 6 отдыхает.А как должно быть?[/quote]
Это нормально.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Ответить