Отопление/охлаждение

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Подобные схемы реализуются при круглогодовом использовании системы чиллер-фанкойлы. Отмечу на вскидку только один момент: возможность выпадения конденсата на трубопроводах и отопительных приборах. Нужно, к примеру, использовать воду с температурой не ниже темпратуры точки росы для внутреннего воздуха (или не ниже чем на 2град.). Про схемные решения Вам другие лучше расскажут.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Как будет происходить охлаждение воды?
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

По моему Вам дороже обойдется бурение скважин :)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Если скважина уже есть, то бурение ни во что не обойдётся :D У меня тоже была идея взять автомобильный отопитель и пустить через него воду из скважины на проток, со сливом в канализацию. Только что-то в последнее время больше тепла стало хотеться, чем прохлады :D Так идея и осталась непроверенной :(
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

А кондиционер :?: - что неподходит :?: - современнее же :idea:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

А он скока стОит??? :shock:
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
HotBlood
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2005, 21:32
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение HotBlood »

А что собираетесь использовать в качестве теплоносителя?
Не всякий теплоноситель универсален.

Аватара пользователя
paris_cat
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 08:33
Репутация: 0
Откуда: МО, Наро-Фоминск

Сообщение paris_cat »

а можно поставить 4-х или 2-хтрубные фэнкойлы вместо радиаторов. и лоток для конденсата у них предусмотрен

Аватара пользователя
HotBlood
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2005, 21:32
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение HotBlood »

[quote="Кузя";p="38799"]
Разве теплоносителем не может в данном случае являться вода. [/quote]

В принципе может.
Почитайте на нашем сайте вводную статью в разделе теплоносители, там описано почему не всегда лучше вода.
Теплоносителю необходимо обладать такими свойствами, как низкая температура замерзания, высокая теплопроводность и теплоемкость, низкая коррозионная активность, способность работать без образования накипи и, наконец, стабильность в процессе эксплуатации.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="грязнуля";p="38735"] но конденсат! Как с ним бороться, затопит.[/quote]
Действительно...
А унитаз вообще погребет, не спрашивая

НО - не каждого
[quote="NWB";p="38717"]воду из скважины на проток, со сливом в канализацию.[/quote]
Пжлста ..))
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

Использование артезианской воды в качестве источника холода-традиционная вещь. В зависимости от дебита скважины, тепловой нагрузки на систему и качества воды, ее непосредственно используют в контуре охлаждения или устраивают второй контур. Понятно, что в качестве оконечных теплообменников должны быть приборы типа фэнкойлов, имеющие устройства для удаления конденсата. Ту же скважину идеально использовать в качестве источника низкотемпературного потенциала в теплонасосных установках.
Теория такая. А практика берет свое... :)

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

С источником холода все понятно - скважина даст свои 12-13-14 градусов (если опускать в скважину закрытый контур). У кого стоят грунтовые тепловые насосы - здесь многие так делают.
Вопрос то стоит как этот холод в дом доставить? И сколько холода из этой скважины взять можно? Я видел 3 варианта -
1. через фанкойлы, тут все понятно.
2. Через потолочные теплообменники воздух-вода, тот же фанкойл только без вентилятора.
3. Через существующий теплый пол. Работает, только надо регулировать температуру теплоносителя, чтобы роса не выпола. Да и холодный он будет.
4. Через существующие отопительные приборы - не видел никогда, и думаю не реально. Площадь маленькая очень.

Смысл заниматься этим - экономия электричества на кондиционирование. И при +30 на улице шансов сделать 22 нету. Но 25 вполне реально, а это много, если бесплатно?
Как я сказал, обычно это дело идет от контура грунтового теплового насоса летом, и если пассива не хватает, то подключается актив. Или при приготовлении горячей воды холод в дом скидывается.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

А почему вы все-таки не рассматриваете отопительные приборы как источники холода, есть такие мощные конвекторы с вентиляторами и предусмотренными отводами под удаления конденсата, один из производителей Jaga (Бельгия). При чем в паспорте на прибор, называется он Clima Canal, подробно описана схема подключения, как по теплу, так и по холоду. К стати одно из преимуществ конвекторов, нормальных производителей, от радиаторов, большая площадь нагрева при равных линейных размерах

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

ну не надо тут рекламой заниматься.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Надо все-таки как-то разделить понятие рекламы и понятие информация. Люди на форум заходят за информацией, а ответ типа « есть какие-то отопительные приборы, которые успешно, где то применялись в системах отопления и охлаждения одновременно», согласитесь, похож на ответ не имеющий содержательной части, а проще говоря, на … в воду. И потом я привожу пример применения конвекторов, если это считать рекламой всех нормальных, качественных конвекторов, то я согласен ибо на форуме выступаю как ярый сторонник отопительных приборов, которые называются конвекторами, при этом вне зависимости от производителя, а ту модель которую я назвал близка мне и за всю информацию по ней я отвечаю, что не могу сделать по всем остальным производителям.

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

Так и разделяйте. А то даже страну-производителя указываете. Судя по аватару, вы представляете "Терморос", который и продвигает активно Джагу.
А конвекторы с вентилятором называются фэнкойлы и в этом сегменте Jaga отдыхает.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

[quote="vko";p="39459"]
А конвекторы с вентилятором называются фэнкойлы.[/quote]
а радиатор называется фэнкойлом без вентилятора :D

Аватара пользователя
vko
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
Репутация: 0
Откуда: из города темных ночей

Сообщение vko »

:shock: :?:

Водолей
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 19 сен 2005, 20:34
Репутация: 0

Сообщение Водолей »

Любителям ШАРЫ в частном секторе с колодцем или скважиной рядом с домом можно рекомендовать такой способ "простудиться"
Погружной насос прокачивает холодную воду через приличный автомобильный радиатор под которым не трудно соорудить "тазик" для конденсата. А если и вентилятор установите на радиатор то будет Вам полное счастье

Водолей
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 19 сен 2005, 20:34
Репутация: 0

Сообщение Водолей »

Шара штука, конечно, приятная, и имелось ввиду желание уйти от расходов на кондиционеры и тьму электроэнергии на них. Да и разве стыдно поиметь своим трудом и умом что то на шару от природы?К тому же такой приятности практически лишены жители многоквартирных домов.
Конечно используется и охлаждение и отопление другими способами чем приняты у нас. Причины в общем то понятные. Правда когда то читал, что в Ялте отапливалась гостинница холодильными установками использующими тепло моря.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»