Трехходовой для Thermomax VU 260

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Врезайте после котла гидравлическую стрелку и держите в контуре котла градусов 80,а после стрелки один насос на отопление через комнатный датчик,другой на бойлер через механический погружной термостат.Если есть родной датчик температуры бойлера ,можно его использовать по назначению,и тогда высокая температура в контуре котла будет лишь при нагреве бойлера,а нагрев отопления можно задать соответствующим регулятором на котле
отсутствие результата-тоже результат

Вернуться в «Отопление и ГВС»