Скоро зима...
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Arthur
- Мастер

- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Вы ж сказали, что головку сняли???
Мозг не нужно людям разрушать.
У Вас радиатор находится в закрытом состоянии. Прибор после пуска немого работает, а потом клапан закрывается и не откроется до остывания. Вентиль при этом будет естессно горячий...
Как он может греть???
Снимите головку, клапан должен освободиться...
Что бы Вы не делали с остальной частью системы - в таком положении вентиля радиатор греть не будет
Мозг не нужно людям разрушать.
У Вас радиатор находится в закрытом состоянии. Прибор после пуска немого работает, а потом клапан закрывается и не откроется до остывания. Вентиль при этом будет естессно горячий...
Как он может греть???
Снимите головку, клапан должен освободиться...
Что бы Вы не делали с остальной частью системы - в таком положении вентиля радиатор греть не будет
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- Arthur
- Мастер

- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
[quote="МИВОН";p="39154"] И еще раз повторяю, когда все остальные точки перекрыты, эти радиаторы нормально прогреваются, но стоит запустить 2-3 других контура как проблемные остывают.[/quote]
Последний раз повторю - при запуске радиатор и будет прогреваться, но через некоторое время (это никак не связано с запуском остальных радиаторов) он будет вырубаться, если на нем стоит голова в том положении, как Вы сделали.
Мы с Вами о разных вещах говорим - Вы о гидравлике, а я о температуре в зоне термодатчика. Как неправильное одно, так и неправильное другое не способствуют нормальной работе приборов.
Говоря о гидравлике, полезным также может оказать рассматривание вентиля. Если преднастройка зажата - попробуйте отпустить.
Последний раз повторю - при запуске радиатор и будет прогреваться, но через некоторое время (это никак не связано с запуском остальных радиаторов) он будет вырубаться, если на нем стоит голова в том положении, как Вы сделали.
Мы с Вами о разных вещах говорим - Вы о гидравлике, а я о температуре в зоне термодатчика. Как неправильное одно, так и неправильное другое не способствуют нормальной работе приборов.
Говоря о гидравлике, полезным также может оказать рассматривание вентиля. Если преднастройка зажата - попробуйте отпустить.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- paris_cat
- Претендент

- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 27 сен 2005, 08:33
- Репутация: 0
- Откуда: МО, Наро-Фоминск
клапана стоят не правильно (учите монтажников ставить термоголовки)
по моему мнению на этих двух радиаторах недостаточная циркуляция
из-за их удаленности, неотбалансирована система
варианты, с учетом приближения зимы:
1. поставьте цирк насос
2. поменяйте коллектора на другие с регулирующими вентилями типа фар,
и отбалансируйте систему
по моему мнению на этих двух радиаторах недостаточная циркуляция
из-за их удаленности, неотбалансирована система
варианты, с учетом приближения зимы:
1. поставьте цирк насос
2. поменяйте коллектора на другие с регулирующими вентилями типа фар,
и отбалансируйте систему
[quote="МИВОН";p="39227"]И воздух спустил и термоголовки снял и 1-й этаж вырубил, а 2-й врубил весь. Все батареи горячие, а эти опять холодные. [/quote]
А фильтр, епрстэ, чистый наконец?
Забудте про балансировку, не теряйте время, дело не вней.
Если не помогает вырубание целого этажа, бесполезно.
Скорее всего в наличии имеем брак пайки полипропилена на трубах к этим радиаторам. Гдето есть "перепаяные" стыки где капитально заужен диаметр трубы.
Либо мусор в трубах.
А фильтр, епрстэ, чистый наконец?
Забудте про балансировку, не теряйте время, дело не вней.
Если не помогает вырубание целого этажа, бесполезно.
Скорее всего в наличии имеем брак пайки полипропилена на трубах к этим радиаторам. Гдето есть "перепаяные" стыки где капитально заужен диаметр трубы.
Либо мусор в трубах.
Последний раз редактировалось Mat 14 окт 2005, 06:43, всего редактировалось 2 раза.
- Babar
- Профи

- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
Аффтар! Слушай что тебе Мат говорит! Он дело говорит! Пока не холодно я ни знаю слей воду и компрессором попробуй продуть в обратку чтоли? Потому как сначала то всё было харашо, эт значит что варианты "диаметр зауженный и завареная дырка" - отпадают. Осталось неисправность термоголовки, неисправность любой арматуры (типа ручку поварачиваешь а шаровик например не перекрывает) и забилось мусором... Действуй пока есть время...
- Mifune
- Массовик Затейник

- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Мифуня взял бы на себя ответсвенность за работоспособность системы.
Ваш случай,наглядное подтверждение тому,что проект нужен на любом доме,и что иногда,ошибаются и опытные монтажники,которые могут рисовать проект на коленке.
Мивон,вызываете специалиста из Москвы,а лучше кого нибуть из форума.
Ваш случай,наглядное подтверждение тому,что проект нужен на любом доме,и что иногда,ошибаются и опытные монтажники,которые могут рисовать проект на коленке.
Мивон,вызываете специалиста из Москвы,а лучше кого нибуть из форума.

Хорошо хоть я, есть у меня ...