Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- heating
- Претендент
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="Удивленный";p="39305"]Настенные газовые котлы Hermann — эффективно и надежно
C.O.K. N 7 | 2003г. Рубрика: ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
Вот в этой статье я прочитал, что котел мол будет работать при давлении газа всего 1,8 мбар. Мол не блокируется!
Может кто-то сталкивался с этим оборудованием? Это действительно так? Или...упс.[/quote]
Попробую объяснить.
котел работает стабильно, на номинальной производительности, необходимо минимальное Рдин газа = 13 мбар.
Котел работает с циклом вкл/выкл (мощность будет ниже номинальной), необходимо минимальное Рдин газа = 5-6 мбар.
Это минимальное давление необходимо для розжига котла.
Котел работает постоянно (все равно на такой мощности он не выключится
), необходимо минимальное Рдин газа = 1,5-2 мбар.
C.O.K. N 7 | 2003г. Рубрика: ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
Вот в этой статье я прочитал, что котел мол будет работать при давлении газа всего 1,8 мбар. Мол не блокируется!
Может кто-то сталкивался с этим оборудованием? Это действительно так? Или...упс.[/quote]
Попробую объяснить.
котел работает стабильно, на номинальной производительности, необходимо минимальное Рдин газа = 13 мбар.
Котел работает с циклом вкл/выкл (мощность будет ниже номинальной), необходимо минимальное Рдин газа = 5-6 мбар.
Это минимальное давление необходимо для розжига котла.
Котел работает постоянно (все равно на такой мощности он не выключится