Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Теплый водяной пол. Фотки
Некоторые фотки пола сделаного на 1 этаже
http://photofile.ru/album.php?id=1014985
Интересны комментарии и предложения.
http://photofile.ru/album.php?id=1014985
Интересны комментарии и предложения.
А Вам не достаточно мнений и комментариев на mastercity?
http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum. ... &date_lo=7
Или как а анектоте: ... хвастаетесь
http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum. ... &date_lo=7
Или как а анектоте: ... хвастаетесь
Спиралью, верно. Действительно шаг нужен чаще, не более 20 см.
У окна как у самой холодной стены шаг сделан чаще. Опыт был первый поэтому есть ошибки.
Обвязка самамя примитивная. Она спокойненько может быть изменена и добавлена. Будут интересны предложения, но только не абстрактные.
В одном месте пришлось вставить переходник (как вы ее назвали муфту) в связи с обнаруженным дефектом трубы.
У окна как у самой холодной стены шаг сделан чаще. Опыт был первый поэтому есть ошибки.
Обвязка самамя примитивная. Она спокойненько может быть изменена и добавлена. Будут интересны предложения, но только не абстрактные.
В одном месте пришлось вставить переходник (как вы ее назвали муфту) в связи с обнаруженным дефектом трубы.
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Клещами не надо
Особенно горячими.
Старался описывать в описаниях к фоткам да и фотки это больше чем просто схемы или описание. Как говорится лучше один раз увидеть.
Подключение наипростейшее (тоже фото)
Применил только потому что первый этаж обратки - последнее звено в контуре. Также постарался максимально оценить то, что не повлиял на соседей.

Старался описывать в описаниях к фоткам да и фотки это больше чем просто схемы или описание. Как говорится лучше один раз увидеть.
Подключение наипростейшее (тоже фото)
Применил только потому что первый этаж обратки - последнее звено в контуре. Также постарался максимально оценить то, что не повлиял на соседей.
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
- Репутация: 1
- Откуда: Solleftea
- Контактная информация:
Вот из-за таких самоделкиных потом и говорят что теплый пол - гавно и в квартирах его ставить нельзя. Даже запрещают уже. А ваши фото - прямое обьяснение почему.
Обьясняю проблему.
В радиаторной системе падение давления на всем стояке очень маленькое, несколько кПа на всем стояке наверное. В квартире же в вашей, на радиаторе который стоял раньше, падение давления было и того меньше - несколько сотен Па. При закрытии клапана-перемычки вы вместо своего радиатора подключаете 2 контура - не знаю какой они у вас длины, но определенно 10 кПа на них будет. Разницу чуствуете? Было 0,2 кПа стало 10 кПа??? Стояк этот вы серьезно разбалансировали, и у соседей сверху этот радиатор будет холодным, т.к. поток через этот стояк будет значитетельно меньше. Кроме того, а если вам жарко будет? Что делать собираетесь? Прикроете кран и у всего стояка "подрегулируете" и так низкий расход?
А что делать?
Во первых, теплый пол без насоса нормально работать не будет. Как делать - смотри схему. При таком включении сопротивление стояка в вашей квартирое не меняется. Хорошо еще что вы на 1 этаже, если у вас однотрубка и не первый этаж, так тоже можно сделать, но только ту комнату, в которой был радиатор.
Во вторых, в многоквартирных юомах и подключении к центральной системе желательно отделять контур теплообменником. На всякий случай, особенно если под вами соседи. При повреждении трубы количество воды, выливающееся из пола будет неограничено. Зальете все что можно без теплообменника.
Теперь по поводу изоляции - я конечно понимаю, что вы платите не по счетчику и не за киловаты....Фольга в пироге никакой роли не играет. Вообще. Важна толщина пенополистерола, и если помещение на земле то надо минимум 150 мм, лучше 250мм. Тогда потери вниз будут порядка 2-3%. При 30 мм полистерола потери вниз составят около 20%.
Были вопросы про шаг - от шага зависит какую надо иметь температуру на подаче и насколько ровной будет температура на полу. 300 мм вполне нормальный шаг. Сделаете 200 внутри комнаты разницу не увидите. у окон действительно можно почаще.
Обьясняю проблему.
В радиаторной системе падение давления на всем стояке очень маленькое, несколько кПа на всем стояке наверное. В квартире же в вашей, на радиаторе который стоял раньше, падение давления было и того меньше - несколько сотен Па. При закрытии клапана-перемычки вы вместо своего радиатора подключаете 2 контура - не знаю какой они у вас длины, но определенно 10 кПа на них будет. Разницу чуствуете? Было 0,2 кПа стало 10 кПа??? Стояк этот вы серьезно разбалансировали, и у соседей сверху этот радиатор будет холодным, т.к. поток через этот стояк будет значитетельно меньше. Кроме того, а если вам жарко будет? Что делать собираетесь? Прикроете кран и у всего стояка "подрегулируете" и так низкий расход?
А что делать?
Во первых, теплый пол без насоса нормально работать не будет. Как делать - смотри схему. При таком включении сопротивление стояка в вашей квартирое не меняется. Хорошо еще что вы на 1 этаже, если у вас однотрубка и не первый этаж, так тоже можно сделать, но только ту комнату, в которой был радиатор.
Во вторых, в многоквартирных юомах и подключении к центральной системе желательно отделять контур теплообменником. На всякий случай, особенно если под вами соседи. При повреждении трубы количество воды, выливающееся из пола будет неограничено. Зальете все что можно без теплообменника.
Теперь по поводу изоляции - я конечно понимаю, что вы платите не по счетчику и не за киловаты....Фольга в пироге никакой роли не играет. Вообще. Важна толщина пенополистерола, и если помещение на земле то надо минимум 150 мм, лучше 250мм. Тогда потери вниз будут порядка 2-3%. При 30 мм полистерола потери вниз составят около 20%.
Были вопросы про шаг - от шага зависит какую надо иметь температуру на подаче и насколько ровной будет температура на полу. 300 мм вполне нормальный шаг. Сделаете 200 внутри комнаты разницу не увидите. у окон действительно можно почаще.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Для тех кто интересуется.
www.golubew.ru
www.golubew.ru
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
[quote="Kirill";p="40293"]Вот из-за таких самоделкиных потом и говорят что теплый пол - гавно и в квартирах его ставить нельзя. Даже запрещают уже. [/quote]
Именно так
. Я тут тему поднимал про тёплый пол на лоджии, там клиент хотел сделать тёплые полы в квартире на лоджии, в кухне и в прихожей. Наши с ним отношения закончились после того, как он посмотрел нашу смету. Мы в том же доме делаем ещё одну квартиру и имеем контакты с его подрядчиком, так что в курсе всех новостей. Похоже, ему очень не понравилась цена оборудования для тёплого пола. Он решил намотать петли и подсоединить к стояку без всяких лишних затрат (насос, смеситель, коллекторы и т.д). Сантехники подрячика наотрез от такой работы отказались. Подрядчик перебрал все бригады, которые когда-либо с ним работали - ни кто этим заниматься не захотел. Заказчик сам нашёл всё-таки специалистов, которые ему сечас там петли мотают... Жду, когда запускать будут 
Именно так


Люблю всё делать "по науке".