ошибка котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
hastar
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 фев 2005, 15:42
Репутация: 0
Откуда: Чебоксары
Контактная информация:

ошибка котла

Сообщение hastar »

Вчера котел Vaillant automax 240 начал глючить, то выдает что дымоход не работает, то выдает просто ошибко. Потом всю ночь работал. В чем может быть проблема. Стоит сатбилизатор APC line 600. Может стабилизатор глючит, я думаю проблема в электропитании. Что можете предложить

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Борисовичу все таки пива Чебоксарского надо было оправить

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=3 ... ght=#33430
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Если это котел серии PLUS,то сбой по тяге F36,после троекратного сбоя S52.Дифференциальный датчик тяги в этом котле вещь капризная и чувствительная,но диагностируется на 100 процентов автоматикой котла и на предмет короткого замыкания и обрыва,причем оба плеча терморезистора раздельно.Так что можно быть спокойным по поводу исправности котла и датчика.Напряжение не при чем.Вполне вероятно,была ветреная погода,или другие атмосферные факторы сложились неудачно для тяги,или котел съел весь воздух в кухне,а свежего не дали понюхать... :cool:
отсутствие результата-тоже результат

hastar
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 фев 2005, 15:42
Репутация: 0
Откуда: Чебоксары
Контактная информация:

Сообщение hastar »

котел серии pro, вчера весь день работал вечером опять ошибка выскочила, подключил землю( я ег отключил, потому что когда первый раз полявилась ошбка у меня между нулем и землей было 20 в, я стабилизатор подключил на прямую к счетчику, у меня стало 6-8 в, как и на жите) сейчас вроде бы работает. Может в этом была проблема.???

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Если он PRO ,то красная лампа загорается только при сбоях,связанных с отсутсвим пламени или невозможностью его обнаружения автоматикой котла.При перекосах сети или паразитных токах на корпусе обынро мигает лампа индикатора открытия газ клапана.Поэтомтяга сама по себе,а датчик контроля пламени почистите.Землю нахрен отключить,а стабилизатор оставить,замерить потенциал каждой фазы относительно ГАЗОВОЙ ТРУБЫ.Проверить,не появляется сбой при соединении контакта земли в розетке и газ трубы :?: Тестер должен между ними показывать сопротивление :!:
отсутствие результата-тоже результат