выбор схемы для 2-х контурного котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mai
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Солигорск

выбор схемы для 2-х контурного котла

Сообщение mai »

Помогите, пожалуйста, выбрать схему разводки отопления.
Имеем:
1-этажный дом 9х10, общая площадь жилых помещений = 72.6 м2, площадь подвала = 12 м2, навесной 2-х контурный котёл
Junkers ZW 23KE, устанавливаемый на кухне, радиаторы: 5 шт. на 1-м этаже и 1 в подвале.
Вопрос:
Какую схему 2-х трубной разводки выбрать: или верхнюю на тройниках или нижнюю на тройниках или коллектоную ?

Местные спецы рекомендуют верхнюю, якобы насосу котла будет "легче", расход труб меньше и не надо уменьшать диаметр подающей трубы к дальним от котла радиаторам (насос "продавит" ).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Котел все продавит, любая схема пойдет. Моё мнение коллектор прямо под котлом, встроить в мебель (кухня?)

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Они чё, издеваются?

Аватара пользователя
Vailand
Претендент
Претендент
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 28 сен 2005, 13:24
Репутация: 1

Сообщение Vailand »

[quote="грязнуля";p="40938"]Котел все продавит, любая схема пойдет. Моё мнение коллектор прямо под котлом, встроить в мебель (кухня?)[/quote]

Поддерживаю :agree:
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"

mai
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Солигорск

выбор схемы для 2-х контурного котла

Сообщение mai »

Подскажите ,пожалуйста, а воздухоотводчик на коллектор надо ставить или достаточного того что в котле стоит ?

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Поставь хуже точно не будет
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

а больше не куда ставить не собираетесь? только на коллектор и котловой?

mai
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Солигорск

Сообщение mai »

[quote="Babar";p="41308"]
а больше не куда ставить не собираетесь? только на коллектор и котловой?
[/quote]

если честно- не собирался, после вашего вопроса стали сомнения мучить. Если надо ещё - подскажите плиз, буду благодарен.
:)

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Маевские нужно на каждом радиаторе... Если колекторная, да и в остальных случаях тоже...

Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

Коллекторная в принципе тут самая верная.
Да и удобно котел практически в центре. Полы какие? Паркет? Плитка?
Последний раз редактировалось Runner 01 ноя 2005, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

mai
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Солигорск

Сообщение mai »

понял, спасибо
:roll:

Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:

2Runner

плитка: коридор, кухня, ванная, туалет
половая доскана лагах: зал, спальня

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Трубы в гофру (кто не знал :D )
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

[quote="Jol";p="41215"]Поставь хуже точно не будет[/quote]
Воздухоотводчиков мало не бывает... :)
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

mai
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Солигорск

Сообщение mai »

положим и гофру раз надо

mai
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Солигорск

Сообщение mai »

подумал-посчитал и решил остановиться на тройниковой разводке.
Господа специалисты посмотрите критическим взглядом, может схема и не рабочая у меня получилась ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

mai
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Солигорск

Сообщение mai »

бойлер не планировал, а мощность увеличил с расчётом на ГВС.
Любят мои девчонки ванну принимать :)
Ошибся ? :(

Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:

Забыл указать...
схема: 2-х трубная с нижней разводкой

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Сеогей не пугайте народ. Если все в России будут думать как Вы - поквартирного отопления не будет никогда. А оно есть! И даже не мало.
mai нормально у Вас с мощностью. Только главное чтобы Ваши девченки не долго в душе плескались в 30-и градусные морозы. А то при выходе из ванны могут примерзнуть к полу. У котла жесткий приоритет по ГВС.

Кстати, господа форумчане, никто не знает, не сделал ли уже кто-либо настенник с режимом "мягкого" приоритета. Знаю, что Saunier Duval разрабатывает вариант такого настенника. Принцип в том, что при не полном использовании мощности в режиме ГВС, остаточная мощность направляется в контур отопления. Может у кого уже есть?

mai
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 16:22
Репутация: 0
Откуда: Солигорск

Сообщение mai »

Уважаемый ВКР, спасибо :) , а то я было приуныл..

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Да именно так и будет....
Хотя против СНиП не пойдешь - сказано ведь, что в этих случаях считать макс.мощность по ГВС...

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

[quote="Сергей";p="52289Как будет работать котёл нашего товарища в межсезонье на отопление?[/quote]

Да нормально будет работать. Будет топить "с пропусками". Напоминаю, что все настенники поставляемые в Россию разработаны в Европе, где "всегда межсезонье". И ничего работают. Более того выскажу "крамольную" мысль основанную на собственной практике. При разработке настенного котла в Европе не проводятся ресурсные испытания котлов при работе постоянно в режиме номинальной мощности, только смешанные режимы. Кстати при работе на номинальной мощности в течение более 10 часов я не видел ни одного настенного котла который удовлетворял бы требованиям ГОСТ по немпературе наружных поверхностей котла.

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Нет в Евре подобный режим не реализуется, из всех наворотов там только микроаккумуляция.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»