Прокомментируйте пожалуйста схему из "Идей Вашего Дома"

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Мне кажется или на картинке все таки одноконтурник?

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

4 трубки - двухконтурный.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Да точно, недоглядел

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

про вайлант точно незнаю, но у юнкеса есть подобная модель. В котле четыре трубки, но все на отопттельную воду. Первая пара: подача и обратка отопления, вторая пара подача и обратка бойлера коственного нагрева. Бойлер устанавливается рядом или не рядом с настенником. Когда идет запрос по ГВС отключается отопление и вся нагрузка идет на бойлер (управление трехходовиком). Летом отопительный контур отключен. А к бойлеру как всегда подводится хол вода и отводится горячая.
А трубочек всётаки пять!

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

[quote="грязнуля";p="41153"]про вайлант точно [/quote]

VUW 242-5 Plus
обычный 2х контурный.

[quote="грязнуля";p="41153"]А трубочек всётаки пять![/quote]

сделали :lol:

я говорил о воде ...

Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:

вычитал из инструкции:

"Комплект для перенастройки VUW в VU с водонагревателем" - 80 Euro

Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:

во нашел !
цитата:
«Включает в себя кабельный жгут, гидравлические компоненты для организации подключения теплообменника водонагревателя косвенного нагрева, датчик водонагревателя. Применяется, если при эксплуатации установлено, что 2х контурный аппарат VUW не обеспечивает требуемый уровень комфорта в горячем водоснабжении.»

Добавлено спустя 7 минут:

теперь не пойму


как выход из ситуации:
решить проблему с 2х контурным котлом при нехватке ГВС - ставим бойлер 150 л

но зачем изначельно такую лабуду городить (как в статье)?? :shock:

почему сразу не поставить одноконтруный с бойлером - дешевле и проще....

Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

[quote="грязнуля";p="41153"] В котле четыре трубки, но все на отопттельную воду. Первая пара: подача и обратка отопления, вторая пара подача и обратка бойлера коственного нагрева. Бойлер устанавливается рядом или не рядом с настенником. Когда идет запрос по ГВС отключается отопление и вся нагрузка идет на бойлер (управление трехходовиком). Летом отопительный контур отключен. А к бойлеру как всегда подводится хол вода и отводится горячая.
[/quote]

наверной как то так :|
делают в обход вторичного теплообменника загрузку бойлера
переключение режимов 3-х ходовой + датчик бойлера

вроде разобрался :evil:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Нашел описание
http://shop.stroymarket.info/simple_sho ... 66ec847686

Только действительно зачем так сложно?

scaner
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 22 дек 2004, 17:06
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение scaner »

Мне тут Вадяныч обьяснял и что я понял. Дело в том что 2-х почти контурник стоит столькоже сколько одноконтурник. При переделке его на внешний бойлер используется 3-х ходовик и управление котла. Экономия однако и удобство пользования. Кроме того вторичный теплообменник снимается и с помощью его по схеме что приводил Кирилл можно сделать неплохой узел для питания тёплого пола.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Можно, но хватит ли мощности котла? Хотя запас воды будет.
Я бы делал немного подругому: купил бы котел одноконтурный и к нему отдельно теплообменник (пластинчатый). На тройнике разделить котловую воду (на боилер и на теплообменник). Вот только надо хорошо продумать или определить эксперементально, куда поставить датчик термостата бойлера, что бы котел включал подогрев ГВС вовремя. Или оставить его в бойлере. Такую схему я не собирал. Наверно всетаки мощности котла не хватит, как было 24кВт так и останется. Здесь ограничивает мощность котла.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Причина по которой редко ставят проточники перед накопителями на мой взгляд проста это потери давления.Хотя плюсы таких схем не менее увесисты-это и увеличение запаса горячей воды за счёт проточника,и контроль температурного режима в бойлере.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Newcomer";p="41201"]:D

Возможно ли использовать связку 2-контурник VUW с накопительным дополнительным бойлером косвенного нагрева, НО чтобы в этот бойлер вода попадала из контура ГВС, т.е. уже подогретая.

Тогда IMHO достигается оптимальный режим, т.е. и запас кипятка есть литров на 150, и бойлеру нужно меньше по времени нагреваться,
И вообще, эта идея жизненна или нет? :?: :)[/quote]
Попытаюсь обьяснить.

Я применил такую схему, но задача стояла другая.
Дело в том что большинство двухконт при открытии крана ГВ перестают делать отопление , "дергаються " переключаються при каждом прикосновении крана. В качестве эксперимента применил схему . Комбинированный электрич бойлер с косвенным нагревом заправляеться на входе водой из двухконтурного котла . При этом когда общая температура снижаеться (срабатывает датчик на ТЭН) срабатывает цепь на датчик протока и бойлер заправляеться гор водой . Таким образом котел не дергаеться при каждом подходе к крану ( а включ когда разбор длит время) и не тратиься время на нагрев бойлера. Схема работает уже год - все довольны.

Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:

Да забыл добавить, что змеевик бойлера само собо подключен к контуру отопления.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Newcomer";p="41297"]Это немного странно, т.к. Вы, "обдуряя" датчик протока 2-го контура котла, позволили в бойлер течь холодной воде, а не горячей, поэтому смыла особого в этом я не усматриваю!!![/quote]
Уважаемый непонял, что я решал задачу как не дергаться котлу по каждому открытию крана . Соответсвенно уменьшил частоту вкл второго контура раза в три . Соответственно уменьшил частые пуски, износ узлов итд. Хотя в принципе эти аппараты расчитанны на частое пользованием крана.
А котел начинает заправлять бак (80 литров) горячей водой если общая темпер опустилась например с 55 до 45 град. Так что противоречий нет , и самое главное все работает.

scaner
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 22 дек 2004, 17:06
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение scaner »

А в на PLUS не смотрите. Разница на PRO - VU 751 и VUW 865
Те преимущества которые имеют PLUS, в конфигурации PRO с бойлером сходят на нет. Остаётся только система диагностики - которая будет писать более точный код чего сломалось и ехать к вам при поломке будут всего один раз теоретически.

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Реализовывать связку двухконтурный котел - бойлер коссвенного нагрева конечно можно, но, простите, глупо, на мой непросвященный взгляд. Ввиду того, что настенник имеет жесткий приоритет по ГВС, в режиме отбора горячей воды преимуществ никаких, после окончания отбора воды котел перейдет в режим отопления с заданной температурой подачи, которая, как правило, недостаточна для эффективного нагрева бойлера. В итоге получаем 150 л, но не "кипятка", а тепленькой водички. Помимо этого получаем дополнительное циркуляционное кольцо на бойлер которое необходимо сбалансировать по гидравлике с системой отопления (совсем не 3 копейки).
А вообще, если хочешь получить много горячей воды, лучше, на мой взгяд, использовать схему проточник - накопитель. Подобный вариант уже много лет используется компанией Saunier Duval в их опции Super Comfort. По опыту могу сказать, что от котла в 24 кВт с накопителем 75 л можно получить количество горячей воды сравнимое с тем, что дает двухсотлитровый бойлер косвенного нагрева.
Другой вариант, использовать комбинацию проточник - электрический бойлер, но этот вариант хуже и его я рекомендую только в случаях когда нужно организовать циркуляцию ГВС.

scaner
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 22 дек 2004, 17:06
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение scaner »

Как-то очень рекламой попахивает, вы ненаходите ? :lol:

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Я не думаю,что это реклама и варианты с буферной ёмкостью имеют рациональное зерно.Но на мой взгляд наиболее полноценным является грамотно расчитаное сочетание проточник+накопитель,но это самый дорогой вариант.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

BKP, если организовывать такую связку, то и приоритеты менять приёдется.

scaner
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 22 дек 2004, 17:06
Репутация: 0
Откуда: Минск

Сообщение scaner »

Рекламой мне кажется потому что отметаются решения стандартные которые продаются, и предлагается конкретная марка. Другие люди на этом форуме обычно в таком случае марку не называют, а говорят в общем. :cool:

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

[quote="грязнуля";p="41555"]BKP, если организовывать такую связку, то и приоритеты менять приёдется.[/quote]



Такая связка не меняет никаких приоритетов, т.к. "зарядка" накопителя происходит специальным насосом установленным в контуре санитарной воды между котлом и накопителем, Работа этого насоса инициирует переход котла в режим ГВС, а насос, соответственно, включается по термостату установленному в накопителе. Кстати в Super Comforte используется насос WILO Z 20-80.

А для тех кто считает это рекламой - Ваше дело.

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

А кто говорит о бойлере косвенного нагрева??? Я говорю о НАКОПИТЕЛЕ ГОРЯЧЕЙ С А Н И Т А Р Н О Й ВОДЫ. Вода греется в теплообменнике котла, а в баке - накопителе, пардон, накапливается.
Стандартная схема ГВС для компенсации пиковых расходов.

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Вода накопителя нагревается и подогревается в котле. Короче - накопитель это просто бочка с тремя трубами и термомтатом. По сигналу термостата включается насос загрузки и гонит холодную или остывшую воду в котел. Детектор горячей воды котла воспринимает расход санитарной воды через котел и преключает его в режим ГВС. Нагретая в котле вода поступает в накопитель. И так она крутится до тех пор пока не нагреется весь накопитель до заданной температуры. Если смогу, попробую присоединить файл с описанием.

Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:

Прикрепить файл не получается.
Посмотреть техописание опции Super Comfort можно по адресу
http://www.select.ru/tech/7/1213/

Ответить