[quote="Андрей83";p="42209"]Думаю предложить поставить бак-аккумулятор с зарядным на ГВС?
Без бака 80 кВт на гвс и 80 кВт на обогрев помещения, а с баком только 20 кВт, в итоге сумма 100 кВт. Замечания?[/quote]
Вот, я же говорил про это в начале. Конечно бак ставить! Взял ваш проектировщик и сложил тупо пики ГВС и отопления...
Их и без бака не правильно складывать. Дом может и без отопления час постоять, когда пик водоразбора горячего идет. Ничего не произойдет.
Что делать с мощносью?Как избежать удорожания?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.