Регулятор Regin TT-S4 + Regin TTC40F

Сообщение Mat »

Пламенный привет Вентиляционщикам!!!!!
Клиент попросил разобраться с напортаченной системой вентиляции.
Всё вроде наладил да отрегулировал.
Но.... Не могу найти документацию на прибор Regin TTC40F
Регулирующий электрический подогрев приточки.
Непонятно как то температура на нем регулируется....
Устройство работает в тандеме с шаговым регулятором Regin TT-S4....

Кто может, помогите....
Помогите, кто может.


:oops:

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

В каталоге Арктики есть и на ТТС40 F и на ТТ\S 4d,Недели три назад делали щит на догревочный калорифер с этой батвой ТТ\S 4d.
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Сам ты Вентиляционщикам.
есть гордое слово СКВОЗНЯК.

P.S. Нашел что надо?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Паспорт бы.
Изображение
А то унего там четыре регулятора от 0 до 40....
Чё регулируют, непонятно.
Хотя понятно, что температуру воздуха.... но как....
И еще три переключателя ползунковых...
Это вообще не пойму чо....
:oops: :oops: :oops: :oops:

Изображение

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

[quote="Бриз";p="41792"]В каталоге Арктики есть и на ТТС40 F и на ТТ\S 4d,Недели три назад делали щит на догревочный калорифер с этой батвой ТТ\S 4d.[/quote]
А бумажки какой не осталось?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Изображение

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

Не заглядывал,думал тема отсохла.Завтра напишу на мыло как они сопрягаются промеж собой.Есть схема сопряжения,но в Автокаде.Калорифер разбит на ступени по мощьности?
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Они у меня вроде состыкованы и даже чего то разбито по ступеням.
Но как то неправильно.... помоему...
Мне главное найти бамажку на Regin TTC40F.
Чего то у него регулируется, а что, немогу понять...

:oops: :oops: :oops:

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

Со стороны клемников,первый слева резистор,устанавливаеш желаемую температуру на выходе установки(если есть пульт упр. с резистором ,то ставиш "0").При работе с TT s4D снять перемычку между 7 и9 клеммой.Клемма 7 к 13 клеммеTT s4D ,а клемма9 к 16 клеммеTT s4D.
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Да у меня это все подключено.
На нем четыре регулятора 0-40
И три ползунка каких то.
Чего к чему.......
Изображение

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

По переключателям: слева на право-1.вверх-внутренний задатчик,вниз-внещний для первого слева резистора(по умолчанию-вниз)2.Ограничение мин.температуры для третьего слева подстроечного резистора(вверх-вкл.вниз-выкл.)3.Ограничение макс.температуры для второго резистора(вверх-вкл.вниз-выкл.).Последний резистор изменяет длительность цикла вкл.ТТС
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Не очень понятно :oops:
Зачем резистору ограничение мин.температуры?????

Я то думал что они регулируют температуру воздуха.
Каким то образом.

И что за длительность цикла?

:oops: :oops: :oops:
Изображение
Изображение

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

"Не резистору ограничение"а резистором ограничевается температура воздуха по верхнему и нижнему пределу.За два года изготовления приточных установок ни разу не перестраивали заводские настройки.Только первый слева резистор пна желаемую температуру на выходе..Длительность цикла на пример 4 секунды.При очень хол.воздухе ттс будет греть все 4 секунды.при нуле-2 секунды,потом на две секунды отключится.при+10гр.ТТС включится на 1 сек.,а 3 сек.будет выключено.Цыфры в примере произвольные,но принцип надеюсь понятен.
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Бриз";p="42697"]"Не резистору ограничение"а резистором ограничевается температура воздуха по верхнему и нижнему пределу.За два года изготовления приточных установок ни разу не перестраивали заводские настройки.Только первый слева резистор пна желаемую температуру на выходе..Длительность цикла на пример 4 секунды.При очень хол.воздухе ттс будет греть все 4 секунды.при нуле-2 секунды,потом на две секунды отключится.при+10гр.ТТС включится на 1 сек.,а 3 сек.будет выключено.Цыфры в примере произвольные,но принцип надеюсь понятен.[/quote]

Так значит первый всетаки регулирует температуру воздуха...
Второй и третий там написано Min и Max...
Это максимум и минимум температуры чтоли?
Червертый так и не понял.
Насколько я понял аппарат ПЛАВНО регулирует напряжение на ТЕНах.
Задавая температуру...
Можь интервал времени для замеров????

Ползунки тогда для чего????
И как они должны стоять?

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

Млин.Если очень хочется,можно ограничивать температуру по мин. и макс.Для этого подключаются еще два датчика,два переключателя переводят в положение вкл. и двумя резисторами настраивают желаемую мин. и макс. температуру.Все это нах не нужно.Время цикла не трогай-те если из предыдущего примера не понятен принцип.
-Так значит первый все таки регулирует температуру воздуха... Бравооо.К сведению,в прилогаемой к ТТС инструкции СПЕЦИАЛЬНО про доп.настройки ничего не говорится.
Анихтот в тему:Буратино заинтересовался,что за шуруп у него в пупке и выкрутил его.Отвалилась задница.Мораль не крути то что не надо."Всяческих успехов в поприще. :D
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Если б система не была ненаверчена, ненакручена, ненатрогана...
Я б и не трогал ничего..
А так приходится разбираться с каждым автоматом и переключателем.

Ползунки на что?

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

В 10 посту я написал для чего они нужны.Если у тебя один TG -K330 подключен,то переключи первый вниз ,второй и трети вверх и забудь о них.
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

То бишь получается что количество включенных ползунков определяет
количество подключенных Regin TT-S4 ?
Так?

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

Они к TT S4\D отношения не имеют .Возмите и посмотрите на "ненакрученной"ТТСке расположение переключателей и выставьте у себя.А если хочется вникнуть во все досконально,то есть предложение написать в тех.отдел Арктики изложить проблемму.
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Ненакрученный аппарат взять негде.
Вызываемые спецы говорят глупости и активно чешут репу...
Паспорт бы на эту хрень.
Неужели нет тугамента, объясняющего что к чему.

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

[quote="SEGA";p="45701"]Если еще актуально, то здеся: http://www.vkpt.ru/data/files/pdf/contemp.pdf[/quote]там же все остальное REGIN-овское http://www.vkpt.ru/data/files/pdf/ - датчики, корриги и т.п.
C уважением, LordN.