Существуют ли вентиляторы с h=17,6 кПа ?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Здесь явно какой-то косяк, на мой взгляд. Опечатка или ошибка. Во -первых 17400Па - это очень много само по себе, во-вторых никак такой напор не вяжется с мощностью 0,75кВт, в третьих при таком расходе и таком напоре какое должно быть сечение воздуховода? :D Вы поясните, куда сей агрегат требуется. Потому как, если на кухню жилого дома, то ответ ясен.... :idea: :D
Повторюсь, моё мнение - напутали чего-то. До связи!!!

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Забавно. Пусть у воздуховода диаметр 80мм, тогда площадь живого сечения 0,005м2. При расходе 72м3/ч скорость равна 4 м/с. Динамическое давление (при р=1,2кг/м3) 9,6 Па. Потери по длине составляют (при жестяном воздуховоде) 3,14Па/м. Потери на местные сопротивления оценить не возьмусь так с хода. Мне интересно где "теряются" эти 17,4кПа. Кстати, на шильдиках написан и расход с напором?! Могу предположить, опять же, что Вы имеете дело с чем-то очень специфичным, либо у китайцев обозначения какие-то свои.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Просто я не припомню, чтобы на шильдиках обозначался расход и напор. Это наводит меня на мысль, что данные вентагрегаты были созданы именно для данной установки. Попробуйте узнать - в состоянии ли кто-нибудь из производителей выдать на гора аналог. :?:

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Re: Существуют ли вентиляторы с h=17,6 кПа ?

Сообщение LordN »

[quote="SNord";p="43146"]Другие характеристики: расход - 180 куб. м/ч, N = 1, 1 кВт, n=2820 об/мин.
А еще нужен вентилятор на 14,7 кПа, расход - 72 куб. м/ч, N = 0,75 кВт, n=2820 об/мин.
Заранее благодарен.[/quote]
а фотку выложить здесь слабо?
по хар-м похоже на специфичный пылесос...
C уважением, LordN.

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

А с виду эти вентиляторы не на пылесосы похожи, а на червячные редукторы.


Дык может вам вакуумный насос нежен?На нем там ребрышки есть? или мерное окошко? :D
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
SNord
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 ноя 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SNord »

[quote="Бриз";p="43302"] Дык может вам вакуумный насос нежен?На нем там ребрышки есть? или мерное окошко? :D[/quote]

Ни форвакуумный, ни паромасляный, ни криосорбционный, ни иной насос мне не нужен :D

Но ребрышки на вентиляторе, действительно, имеются.
А вот мерного окошка для масла нету :lol:

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

А водокольцевой? :D А фото слабо?
Настоящие бумеранги не возвращаются

Аватара пользователя
SNord
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 ноя 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SNord »

Ну, нету фотографии :-(
А водокольцевой не подойдет. И магниторазрядный, и турбомолекулярный, и парортутный - тоже :-)
Луччи б по существу помог, дружище! :D

Бриз
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 21:05
Репутация: 0

Сообщение Бриз »

[quote="SNord";p="43153"] При этом лента - неплотная, и хорошо пропускает воздух через себя (материал - типа фильтрующего).
По сути, эти вентиляторы работают как вакуумные насосы.
А то, что установка, где эти штуки стоят, специфическая, это факт :-)[/quote]Установка для производства туалетной бумаги? :D Я думаю искать нужно среди пром. пылесосов аналоги,а не пытаться найти оригинал по не полному словесному портрету.
Настоящие бумеранги не возвращаются

Ответить