Давление в системе отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Вячеслав Дрейдин
- Любитель

- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
- Репутация: 3
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Попробуйте топить пару дней постоянно чтоб система всё время была с одинаковой температурой. но до начала посмотрите несочитса ли вода из нипеля для докачки воздуха на расширительном баке , если нет то проверьте давление бака - по моему у вас неправилно выставленое давление в расширителе - как проверить надеюсь знаете , только полностью слив систему (ну может какой то краник ам у вас присандален у РБ - тогда сливать ненадо, только с бака)
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
-
NWB
- Гуру

- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
У меня был случай, когда вода из отопления уходила в водопровод через подпитку. Кран не держал, а давление в водопроводе только пару часов в сутки было больше, чем в отоплении, в остальное время шло стойкое снижение давления в системе отопления при отсутствии каких-либо утечек.
Люблю всё делать "по науке".
- Алексей-сервис
- Любитель

- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
[quote="печник";p="44042"]Проверьте давление на баке, возможно оно у вас завышено относительно давления в системе, тогда при нагреве теплоноситель практически некоменсируеться, вследствии чего может быть банальное выпаревание особенно если система на воде.[/quote]
Дополню (можно?) цифрами, по-простецки. Слейте воду из бака, сделайте в нём давление воздуха 1 бар (или 1 атм, или 1 кгс/см кв). Затем заполните его и систему водой до 1,5 бара, спустите воздух везде, где можно, опять подпитайте и вперёд, в сетлое будушее
Дополню (можно?) цифрами, по-простецки. Слейте воду из бака, сделайте в нём давление воздуха 1 бар (или 1 атм, или 1 кгс/см кв). Затем заполните его и систему водой до 1,5 бара, спустите воздух везде, где можно, опять подпитайте и вперёд, в сетлое будушее
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!