Сколько в среднем холода на метр кв?

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Вопрос очень вредный. Потому как ответом может служить 1кВт на 10м2 или 1кВт на 30м3. На мой взгляд такой подход хоть как-то оправдывает себя для отдельно взятой комнаты в квартире метров на 20 кв.(для сплитунов, как правило это очень удобно). Ребята, говорил уже (и не только я), не поленитесь посчитайте. Пусть выйдете примерно на ту же цифру (возможно), но тем не менее. Например для помещений больших, уходящих вглубь здания. Сказанное выше приведёт к избыточной мощности. Мой ответ: считать. Какое остекление, какая ориентация, сколько людей, может какая технология присутствует, бытовые тепловыделения???? Как тут скажешь сколько для многоэтажного здания????
Моё такое мнение.