Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Матвей
- Любитель

- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Организация монтажа при минусовых температурах
Взял работу - монтаж отопления в боксе. Приборы КСКашки, подводка полипропиленом. Как правильно организовать работу при минусовых температурах? Чем лучше греть рабочее место, тепловой пушкой или инфракрасным обогревателем?
Любая проблема это замаскированная удача.
- Матвей
- Любитель

- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
- Репутация: 2
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
У него монтаж стационарный. В моем случае придеться таскать клетушку по всему боксу. Завтра работяги попробуют спаять несколько стыков на пробу. Потом будем думать.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Забыл сказать. У нас три дня уже -25-30. Холодно до жути
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Забыл сказать. У нас три дня уже -25-30. Холодно до жути
Любая проблема это замаскированная удача.
- KGiP
- Мастер

- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
Сооруди в месте монтажа клетушку из реек и полиэтилена, засунь внутрь тепловую пушку и вперёд. Был минус, станет плюс.
Именно так и делай у меня года 4 назад такая же фигня была (у нас тут поселок замерз ) так мы -36 магистраль времянку PPRC тянули саночки нам сколотили клиенкой обшили, пушечку переодически включали. Для сварки и тех.пауз а потом дальше катили. И все ЗерГут.
Так что тебе такой же принцып
P.S.Кстати магистралька была 8км протяженость (во денег сняли).
Именно так и делай у меня года 4 назад такая же фигня была (у нас тут поселок замерз ) так мы -36 магистраль времянку PPRC тянули саночки нам сколотили клиенкой обшили, пушечку переодически включали. Для сварки и тех.пауз а потом дальше катили. И все ЗерГут.
Так что тебе такой же принцып
P.S.Кстати магистралька была 8км протяженость (во денег сняли).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.