Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Смеситель конечно необходим поворотный, причем в Вашем случае необходим 4 ходовой смеситель (у него не будет изменяться сопротивление на питающей линии). Привод необходим с временем 150-200 мс. То быстродействие, которое Вы указали в данном случае будет идти только во вред системе.

А эта фраза
"(меняя температуру греющего контура (смешением) по потребностям ГВС)" - о чем ?

Ну а в идеале - делается прямой нерегулируемый контур с температурой под 85 град.(для теплообменников - и не надо подбирать под температуру обратки), и создается второй регулируемый контур со смесителем - для радиаторов. Котлы в этом случае ставяться на 85 град.
Но в любом случае используя внешний контроллер (регулятор) Вы не сможете оценить всех прелестей этой системы. Обратитесь к продавцу котлов - наверняка у производителя есть подобные системы регулирования.