Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Представляю себе радиатор в квартире с пузырем прибора защиты от гидроудара.
Видон будет еще тот.
Регуляторы давления просто остановят работу радиатора.
Потом все регуляторы работают в одном направлении.
При гидроударе бросок давления в радиатор всё равно попадет
либо через вход либо через выход.

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Все верно,проблема гидроудара на системе отопления сильно притянута за уши.Иначе у нас давно бы и везде бы чугунина разлетелась.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Abil писал(а):На системах домовых отопления бороться с гидроударами не надо. Я не сталкивался со случаями разрыва трубы или радиаторов из-за ударов. В тепловых сетях запуск больших насосов осуществляют плавно - включают его при закрытой арматуре, а потом плавно ее открывают. А маленькие насосы в принципе создают маленькое давление. Закрытие арматуры может создать скачки давления, но и ее открывают-закрывают плавно. Были случаи превышения давления при испытаниях (тепловой пункт забыли отключить от дома), неправильный расчет объема расширительного бака.
По поводу включения насоса с закрытой арматурой - это круто.
А производитель насосов об этом знает ? И что ремонтирует по гарантии ?

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Так речь наверно идет о насосах с системой автоматической регулировки или системой плавного запуска.

Кстати по включению насоса - гидроудара в этом случае практически и не будет, т.к. жидкость имеет определенную инерцию, и процесс будет проистекать достаточно плавно. Основная причина - задвижки с малым временем закрытия.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

SKV писал(а):Все верно,проблема гидроудара на системе отопления сильно притянута за уши.Иначе у нас давно бы и везде бы чугунина разлетелась.
Лично, по молодости устроил гидроудар.
И еще раз наблюдал, как его устраивают.

Незабываемые осюсения.

Хотя нужно очень постараться, чтоб чего нибудь порвало.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

О запуске насосов при закрытой задвижке - это железно. Это первое, что я освоил, когда работал на монтаже первой своей котельной (а было их потом много). И речь о больших насосах. Конечно, жизнь идет, всё меняется. Но реальных причин изменить это правило я не знаю.

Аватара пользователя
TheTERMINATOR
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 авг 2004, 09:13
Репутация: 0

Сообщение TheTERMINATOR »

BTW, не все при ремонте подключают радиаторы железными трубами. Иногда используют металопластик. А у него максимальное давление меньше чем у любого радиатора.

Так что повторюсь: как защититься от возможных гидроударов и от засорения радиаторов?

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

TheTERMINATOR писал(а): Иногда используют металопластик. А у него максимальное давление меньше чем у любого радиатора.
Это откуда такая инфа высосана???

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Попробуйте прессануть трубу, потом радиатор типа керми, а потом напишите тут цифры, при которых у Вас бабахнуло...
При температуре воды 85 град. результат будет типа : труба 50, радиатор 25.

alex70
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 окт 2003, 23:54
Репутация: 0

Сообщение alex70 »

TheTERMINATOR писал(а):BTW, не все при ремонте подключают радиаторы железными трубами. Иногда используют металопластик. А у него максимальное давление меньше чем у любого радиатора.

Так что повторюсь: как защититься от возможных гидроударов и от засорения радиаторов?
Если только сделать систему автономной :el:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

От гидравлического удара может спасти самый обычный расширительный бак, который может врезаться в стояк в любом месте. Хоть в квартире, хоть в подвале, хоть на чердаке. При гидравлическом ударе вода будет уходить в бак и значительного повышения давления не будет. От засорения радиаторы нужно спасать коллективно, устанавливая в теплопункте нормальные грязевики и следя за ними. Все фильтры малого размера будут быстро засоряться на отоплении, а устанавливать в квартире грязевики диаметром хотябы 300 мм вряд ли кто-то станет.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

TheTERMINATOR писал(а):BTW, не все при ремонте подключают радиаторы железными трубами. Иногда используют металопластик. А у него максимальное давление меньше чем у любого радиатора.

Так что повторюсь: как защититься от возможных гидроударов и от засорения радиаторов?
Защитится от грязи можно только одним способом -
Сделать радиатор на кранах с накидными гайками.
И раз в год снимать его и промывать.
От гидроудара не защитишься никак.
Разве что поставить предохранительный клапан,
но вода из него всё равно на пол польется.
Просто надо ставить приборы и трубы с максимально возможным запасом прочности.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

NWB писал(а):От гидравлического удара может спасти самый обычный расширительный бак, который может врезаться в стояк в любом месте. Хоть в квартире, хоть в подвале, хоть на чердаке. При гидравлическом ударе вода будет уходить в бак и значительного повышения давления не будет. От засорения радиаторы нужно спасать коллективно, устанавливая в теплопункте нормальные грязевики и следя за ними. Все фильтры малого размера будут быстро засоряться на отоплении, а устанавливать в квартире грязевики диаметром хотябы 300 мм вряд ли кто-то станет.
Расширительный бак от гидроудара не спасет.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Mat писал(а):
NWB писал(а):От гидравлического удара может спасти самый обычный расширительный бак, который может врезаться в стояк в любом месте. Хоть в квартире, хоть в подвале, хоть на чердаке. При гидравлическом ударе вода будет уходить в бак и значительного повышения давления не будет. От засорения радиаторы нужно спасать коллективно, устанавливая в теплопункте нормальные грязевики и следя за ними. Все фильтры малого размера будут быстро засоряться на отоплении, а устанавливать в квартире грязевики диаметром хотябы 300 мм вряд ли кто-то станет.
Расширительный бак от гидроудара не спасет.
Согласен рас.бак ставят по большому счету в закрытом контуре с определленым кол.пользователей , хотя мы иногда устанавливаем и на водоснабжение (где бойлер отд. от котла более 60лит с обратной подкачкой там иногда бабахает хотя фактически он просто выравнивает давление держит его стабильней) а ставить рас. бак на центральное отопление МАРАЗМ полный так-же как и на дтдельно взятую квартиру фильтр. :idea: :idea: :idea:
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
TheTERMINATOR
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 авг 2004, 09:13
Репутация: 0

Сообщение TheTERMINATOR »

2 NWB и Mat: спасибо за информацию. Капля в море флейма...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Забыл ещё про один способ защиты от гидравлического удара. Можно врезать в стояк предохранительный клапан, настроенный на давление, превышающее максимальное давление в системе отопления, со сбросом, выведенным в канализацию. Так защищают от гидравлического удара накопительные водонагреватели. Что касается расширительного бака, то это хрестоматийный вариант защиты от гидравлического удара закрытых гидравлических систем, описанный в массе учебников, по насосам и насосным станциям например. Степень защиты тем выше, чем ближе врезается бак к объекту защиты, а принцип действия тот же, что и у предохранительного клапана, только избыток воды при гидравлическом ударе стравливается не в канализацию, а поступает внутрь бака. Полной защиты при этом конечно нет, но работает достаточно эффективно.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

NWB писал(а):Забыл ещё про один способ защиты от гидравлического удара. Можно врезать в стояк предохранительный клапан, настроенный на давление, превышающее максимальное давление в системе отопления, со сбросом, выведенным в канализацию.
Клапан безопасности, для защиты радиаторов от гидроударов. Имеет преднастройку на 20 атм.
http://www.ar-service.ru/catalog/prod.p ... rubrid=299

Ответить