Мне кажется в данном вопросе совмещены в одно целое вопрос по водоснабжению и отоплению,может быть не явно для автора.
Несколько контуров по высоте характерны для систем отопления.Их смысл-улучшение гидравлических характеристик системы и повышение ее надежности.
Нормируется давление в системе водоснабжения.Оно должно быть 4 метра по отношению к наиболее высокорасположенному прибору.Поэтому давление в нижней точке стояка водоснабжения составит:
Ррасчетное=Н до верхнего прибора+Потери напора по длинне стояка+Потери напора на местные сопротивления +0,4бар.Разумеется пректировщики закладывают дополнительно в расчет потери давления на зарастание трубы.
Как правило все фитинги и приборы, в том числе и гибкая подводка имеют рабочее давление 10 бар,но всегда нужно убедится в этом по паспорту прибора.Довольно часто импортные гиромассажные ванны и т.д. имеют рабочее давление до 3 бар.
СПЕЦЫ ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: СПЕЦЫ ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ.
Расчеты логичныеAnonymous писал(а):Какое давление должно быть на входе в квартиру? 2атм.? 4атм.? Предположим 2. Дом у нас 22 этажа. Высота, примерно, 66метра. Я нигде не напутал? Столб воды (у нас же один контур) высотой 66 метров создаст двление 6,6атм. Все согласны? Т.е. давление на первом этаже будет 8,6атм. Выдержат Ваши счетчики, краны, трубы? Причем ето чистая статика и никаких гидроударов!!! Вот чтобы этого избежать и делается несколко контуров по высоте.
На одном из форумов наткнулся на это. Скажите с точки зрения физики это так. Или это всё туфта.
В массовом строительстве делают по трем направлениям.
1. Обязывают ставить редуктора давления.
2. Делают всё сталью (до 30 атм)
(мина для халтурщиков с мелаллопластиком

3. Делают раздельные контура до 8 этажа и после.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
В высотных домах и отопление и водоснабжение разбивается на несколько зон. В девятиэтажках, как правило, холодная вода ведётся до 4-5 этажа, затем стояки глушатся, а верхние этажи запитываются водой через насосы, через верхний розлив. Горячая вода делается общая на две зоны. При большей этажности отопление, хвс и гвс могут иметь несколько зон.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
А вот и не дорогоAbil писал(а):Для многоэтажных зданий предусматривают специльные мероприятия для всего дома (зонирование по высоте). Но никогда для каждого потребителя - это дорого.


NWB писал(а):А вот и не дорогоКогда я работал в ПТО, ещё в конце 80-х, к нам пришли чертежи жилого дома, где были предусмотрены регуляторы давления в каждой квартире. Ни кто этих регуляторов в то время в глаза не видел. Пошли к проектировщикам и они предложили простой вариант: в каждой квартире, в сгон запирающего вентиля вкладывается дроссельная шайба. На нижних этажах отверстие в шайбе маленькое, а чем выше находится квартира, тем больше диаметр отверстия. На двух верхних этажах шайбы не ставили. Вот такое простое совковое решение
Сейчас, при ремонте квартир, мы ставим редукционные клапаны. Стоят они рублей 600, а те, которые настроены на определённое давление и того дешевле. По сравнению со стоимостью всей системы водоснабжения, это весьма небольшая сумма, хотя в капстроительстве, разумеется, ни кто на это не тратится.



Дествительно совковое решение.
Дроссельная шайба понижает давление только при движении воды.
Когда смесители закрыты давление всё равно сравняется.