Требование отдельного входа в котельную (цоколь)

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

oilman
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 дек 2005, 13:01
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение oilman »

Сейчас отдельный вход не нужен. Обязательно наличие сигнализатора загазованности с электромагнитным клапаном в котельной, дублирующее сигнализирующее устройство выводится на первый этаж. Сам сейчас газифицирую только что построенный дом и знаком с освещаемой проблемой знаком не по наслышке

Аватара пользователя
Gazovik
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 11:10
Репутация: 1

Сообщение Gazovik »

СП 42-101-2003

- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.