Несколько вопросов по подключению Настенного газавого котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Все вентили можно поставить не перед котлом , а на вертикальных участках труб в удобном месте
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Я так понял у вас места нехватает для подсоединения МП трубой. Я как раз после праздников буду такой котёл подключать на ППР или может даже на меди (пока неуяснили хозяева что им больше к сердцу :D ) Но и в первом и во втором случаи выбора начну с угловой американкой д 3/4. А вентили то ведь можно в любом удобном местедля вас до котла поставить :idea:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

Как я понял, все настенные котлы Vaillant предназначены для скрытого подключения. Поэтому все концы труб идут в стену. Для открытого монтажа выпускается соответствующий наборчик. Хотя полагаю, у нас он никогда не применяется.

На днях буду поключать свой котел. И также как вы, собираюсь ставить уголки на 90°. Вся разводка делается медью и о лишних соединениях я не беспокоюсь. По-моему где-то здесь была фотография подключения этого же котла на МП. Как мне помнится, МП труба там сгибалась два раза по 45°. Может быть и вам также сделать.
Две оставшиеся, соответственно вторая и четвертая, это вход и выход ГВС, на которые тоже ставятся краны и переходники (в комплекте, видимо обязательные!).
В комплекте имеется кран только на вход холодной воды. Для выхода горячей, никаких дополнительных принадлежностей нет. Да и зачем там ставить кран, если он уже стоит на входе холодной воды.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Андрей";p="47402"]... удлиннитель и уголок, мне кажется хуже, т.к. сопротивление для воды будет гораздо больше ...[/quote]
Не забивайте себе этим голову !!! Главное, удлинитель и уголок возьмите соотв. диаметра (3/4" минимум).

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Андрей";p="47420"]А почему именно больше 3/4 ? [/quote]
Не больше, а 3/4". Просто тогда Вы с гарантией ничего не "заузите". Если можно не гнуть трубу, лучше не гнуть.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Всегда подключал на уголки! Американки - лучшее решение. Если сильно хотите, что то согнуть - согните медь, трубогибом, хотите согнуть МП выдолбите в стене место под него.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

а если хотите правильно подключить, то 1,5 метра металлом или медью, а потом гните что угодно и куда угодно :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="Штейн";p="47433"]а если хотите правильно подключить, то 1,5 метра металлом или медью, а потом гните что угодно и куда угодно :shock:[/quote]
Тут можно и поспорить, что меняет эти 1,5 метра - насколько падает температура на такой длине :shock: :?: тем более что газовый котёл можно отрегулировать на температуру , которую вряд ли проскочит ... Другое дело ТТ котлы , они инертны в горении и их регулировка не такая точная как у газовых, но 1,5 метра их тоже не спасёт.
И всё таки интересно какие ощутимые параметры меняет 1,5 метра от котла . Может я в своих расуждениях и неправ ...
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

[quote="Андрей";p="47420"] А где посмотреть, чтото не нашел я :( [/quote]
Изображение
Правда это оказался не МП.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Конечно, с настенным газовым это невозможно.
То и имел в виду
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Странно .. у нас сами газовщики газовые котлы на гибкой подводке подключает.... У меня и плита газовая так подключена .. :shock: А что в России это запрещено ?
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

[quote="Сергей";p="47498"]Деньги у меня есть, я их не потратил на монтаж, а сделал сам Таким образом сэкономил По скромным подсчетам 2500 ЮСД. Так что пусть тупые платят всю жисть ...
[/quote]
Поддерживаю! :cool:
[quote="Сергей";p="47511"]похоже нашел правильное место, где продается правильная подводка.
Диаметр возьму себе 3/4" Гулять так гулять[/quote]
Наверное 3/4" брать ни к чему. Ведь в котле газовая труба 1/2".
Не могли бы вы описать изменения в работе котла после замены подводки. Просто интересно.

[quote="all";p="47504"]затянуть обжимной газовый фитинг ...[/quote]
А как сильно его нужно затягивать? Существует ли опасность пережать? Вроде газовая труба там стальная.
И можно ли потом это соединение разобрать? Или же все соединения такого рода (с колечком) неразъемные?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Аватара пользователя
Frog
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
Репутация: 0
Откуда: Ивановская
Контактная информация:

Сообщение Frog »

Зарегистрировался. Гость был раньше.
Насчет развязки эл, так у меня например труба выходит за стену и через два метра уже на столбе металлическом она и т.д. через 3-4 метра которые все в землю вкопаны, т.ч. думаю заземление у неё нормальное!?
Хотя в продаже и не видел чтото таких вставок!
Насколько я в электричестве, понимаю этого не достаточно и заземленной считается только водопроводная труба :!:
У нас такие проставочки продают, зовется изолирующий флянец, но диаметр 1/2. Подводка называется "сильфонная" и газовщики про нее знают, но как-то не охотно ее предлагают ставить. Они больше склонны к трубе металлической без всяких гибкостей :? . Труба подводки газа должна быть не тоньше 3/4, насколько я понял, потому что для плиты и АОГВ соседу вели 1/2, а для импортного котла мне в проекте сразу заложили 3/4, на плиту отводили 1/2 :!: .

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

Слушайте, а что краны, входящие в комплект поставки - подача и обратка отопления, а также на вход холодной воды ставить не принято? По крайней мере на приведенных фотках их не наблюдается.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Аватара пользователя
Frog
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 06 янв 2006, 16:18
Репутация: 0
Откуда: Ивановская
Контактная информация:

Сообщение Frog »

[quote="Юра";p="47563"]
Интересно было посмотреть как люди сами подключат котлы , но тогда же снимается гарантийное обслуживание (по крайней мере у нас так )
[/quote]
Подключение котла к системе отопления и к воде наш сервис не делает. Во всяком случае они не против, если это делает хозяин. Подключение газа делали монтажники с ГорГаза, по проекту официальному. Пуск и настройку котла проводила сервисная фирма за деньги, не очень большие :) . И договор на обслуживание с ними заключен, поэтому гарантия и все такое действует.
[quote="GoodLad";p="47555"]
Слушайте, а что краны, входящие в комплект поставки - подача и обратка отопления, а также на вход холодной воды ставить не принято? По крайней мере на приведенных фотках их не наблюдается.
[/quote]
Краны на обратке и воде не видно, но они есть, фильтр на обратке тоже есть :lol: На дальнем плане внизу, ИМХО, видно хорошо кран на подающей магистрали.
В комплекте котла, кстати, кранов нет. Есть только переходник на газовую трубу и комплект прокладок. У вайланта так во всяком случае.
[quote="Юра";p="47563"]
почему Вы выбрали именно Вайлант - это самый дорогой котёл Процесс выбора котла по-маленьку идёт
[/quote]
Да у нас тоже не дешев вайлант. Но я пока доволен. Я конечно не специалист и сравнивать мне особо не с чем, ну с АОГВ разве только (если его с АОГВ можно сравнить :D ). Мне специалист из сервиса сказал, что люди быстро забывают об этих котлах :lol: - не требуют ни ухода, ни присмотра.
Тут на форуме много мнений, по поиску можно про него много чего почитать.

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

[quote="Frog";p="47573"]В комплекте котла, кстати, кранов нет. Есть только переходник на газовую трубу и комплект прокладок. У вайланта так во всяком случае.[/quote]
Именно Вайлант я и имел ввиду. Но у меня эти краны были в комплекте. См. фото.
Да и в руководстве по монтажу и техобслуживанию они упоминаются.
Вот мне и показалось странным, что никто их не применяет.

Слева кран на отопление. В комплекте их два - левый и правый. Т.е. соответственно подача и обратка.
Справа кран на вход холодной воды с регулировкой расхода.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

[quote="Андрей";p="47577"]

И еще вопросик возник, когда входишь с улицы то сразу чувствуется слабенький запах газ, через некоторое время не замечается он уже.
Пробовал мыльной пеной все стыки проверить, все нормально.
Как найти утечку эту небольшую, и может ли быть это гдето в котле???[/quote]
А с дымоходом никаких проблем нет? Тяга в порядке?
Если дымоход плохой, часть продуктов сгорания газа может попадать в комнату.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

ИМХО, двухконтурные настенники (со вторичным теплообменником ГВС) - чисто квартирный вариант, или уж для сосвсем маленького домика с одним санузлом. В коттеджах ставим накопительные водонагреватели - либо газовый, либо водоводяной (в зависимости от обстоятельств) И комфорт повыше, и надежность. Трехходовой, правда, в последнем варианте остается - ничего не поделаешь, приходится чистить, если система грязная...

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

all
и все-таки, подскажите как сильно нужно зажимать обжимную гайку на газовом входе.
Понимаю, что словами это объяснить не просто. Но попробуйте плз.

И еще, обжимной газовый фитинг из комплекта имеет наружнюю резьбу 3/4. Хотелось бы уточнить, встречается ли этот самый фитинг с резьбой 1/2. Имеется ввиду не просто в природе, а именно в комплектации котла.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="all";p="47622"]Дисциллированую воду-НЕ ЗАЛИВАТЬ!
[/quote] Почему?

Ответить