Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
КОБА
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2005, 12:51
Репутация: 0

Вопрос по Buderus logomax

Сообщение КОБА »

Вопрос по работе котла Будерус Логомакс(настенный,двуконтурный)
Котёл в эксплуатации 1 год
с неделю назад заметил следующее:
котёл включается,набирает установленную температуру и
работает в нормальном режиме.После отключения через 1-2 минуты
снова включается,работает минуту две и вырубается...
Ресет и выключение не помогают...шо это может быть?
спасибо за ответы.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Что показывают светодиоды?
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

КОБА
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2005, 12:51
Репутация: 0

Сообщение КОБА »

[quote="Алексей-сервис";p="44184"]Что показывают светодиоды?[/quote]
С индикацией всё в порядке.

КОБА
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2005, 12:51
Репутация: 0

Сообщение КОБА »

Неужели никто не может помочь!
Приехали "спецы" из сервисной службы - вызов 35$,результат О.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Какой контрОллер? RC30?

КОБА
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2005, 12:51
Репутация: 0

Сообщение КОБА »

[quote="hausmeister";p="47155"]Какой контрОллер? RC30?[/quote]
А где я могу это посмотреть?

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

КонтрОллер это прибор управляющий котлом. Самый распространённый для Buderus - RC30. Может работать как погодозависимый и как следящий за температурой в помещении.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

КОБА
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2005, 12:51
Репутация: 0

Сообщение КОБА »

Такого у меня нет!!!В комплекте с котлом продали комнатный датчик Т6360А.А что,имеет смысл приобрести данный девайс?(имею ввиду контроллер)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Смысла конечно нет, тем более, что он может не подойти к вашему котлу. Цель у них одна - регулировка температуры в помещении за счет в том числе и полного отключения отопления. Попробуйте выставить температуру на регуляторе на максимум и посмотрите, исчезнет проблема или нет. Если да, то собственно проблемы то и нет - это регулятор отключает отопление по температуре помещения, а Вы думаете, что котёл сломался. Горячая вода при этом должна, если надо, подогреваться. Кстати, в доме то тепло?
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Если котел слишком быстро набирает температуру , начинайте с фильтра в системе отопления
отсутствие результата-тоже результат

КОБА
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 ноя 2005, 12:51
Репутация: 0

Сообщение КОБА »

[quote="Алексей-сервис";p="47723"] Если да, то собственно проблемы то и нет - это регулятор отключает отопление по температуре помещения, а Вы думаете, что котёл сломался. Горячая вода при этом должна, если надо, подогреваться. Кстати, в доме то тепло?[/quote]
В доме тепло,но меня беспокоит повторное включение котла с последующей работой в течении 30 секунд...
Если котел слишком быстро набирает температуру , начинайте с фильтра в системе отопления
С этим всё в порядке!

Ответить