расчет мощности теплого пола
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
расчет мощности теплого пола
Народ ! С Новым Годом ! Ну подскажите плиииз как навскидку подсчитать мощность теплого пола.Может есть кака нита формула или усредненный расчет
чисть канализацию и никого не бойся
-
Kirill
- Претендент

- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
- Репутация: 1
- Откуда: Solleftea
- Контактная информация:
На 1 градус разницы температуры пола и воздуха на 1 кв.м пола приходится около 11,5 Вт. По снипу максимальная температура пола 26 градусов. Итого получается что при 20 в комнате с 1 м 2 можно снять 69 Вт.
Но это по снипу. Если температуру пола поднять на несколько градусов несколько холодных дней в году, то можно и больше.
И от покрытия мощность не зависит - просто при ковролине или паркете надо больше температуру на подаче, чтобы получить необходимую температуру на поверхности пола. Эта температура то и "греет".
Но это по снипу. Если температуру пола поднять на несколько градусов несколько холодных дней в году, то можно и больше.
И от покрытия мощность не зависит - просто при ковролине или паркете надо больше температуру на подаче, чтобы получить необходимую температуру на поверхности пола. Эта температура то и "греет".