2100*35000000=735*10**8 Дж
735*10**8/30/24/3600=28.36 Квт
Это непрерывно потребляемая мощность на отопление
PROTHERM 60 KLO 1-контурный дымоход 49.5 Квт
Несомненно может столько съесть, только интересно, что вы им там в этом доме топите? Или купив котел остались совсем без денег и на окна уже не хватило?
ing9
PS Для лета 400 кубов тоже много (разве что бассейн, открытый)
расход газа на отопление
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- ing9
- Профи

- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Вряд ли. Замерьте температуру отходящих газов.Счетчик что-ли врет?
Возможно котел не отрегулирован и много тепла улетает в трубу.
Сравните с паспортом.
Можно попытаться определить реально поступающее в дом тепло по "водяному градуснику".
Нужно определить разницу между входной и выходной температутой теплоносителя в котле. Расход теплоносителя через котел(хотя бы по паспорту насоса). Теплоемкость теплоносителя (для воды это примерно 4.18 Кдж/кг/град). И все перемножить получим потребляемую мощнность.
ing9
- ing9
- Профи

- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
- Репутация: 2
- Откуда: г. Троицк Моск. обл.
Проще всего термопарой, скажем хромель-копель, ЭДС на ней обычным миливольтметром. Определение температуры по ГОСТовским таблицам для соответствующих термопар.каким образом измерить температуру отходящих газов.
Если имеете такую термопару, можно измерить температуру перед теплообменником и выходную для дымогазов. Тогда кпд теплообменника (Т1-Т2)/Т1.
Теплотворная способность топлива 35Мдж/ м куб. Расход газа по счетчику. Можите оценить эффективность вашего котла.
ing9