Несколько вопросов по подключению Настенного газавого котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Сергей, скажите, а как Вам удалось сдать ВДПО гофрированный дымоход? И Горгазу гибкую подводку - резиновый шланг в металлической оплетке, тогда как разрешены к использованию только сильфонные (о которых уже упоминалось)?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

all
Именно рожковыми я и зажимаю. Пока слегка зажал и остановился. Просто пережать боюсь. Вот и интересовался как сильно нужно зажимать. До тех пор, пока гайка крутится? Или чуть сильнее после того, как болтаться перестанет? Просто никогда не сталкивался с такими типами соединений. Как я понимаю, колечко, а значит и затягивающую гайку снять уже не получится. Но ведь сам фитинг снимется. Допускает ли повторное зажатие?

Я собирался подключить газ, как и все отопление, медной трубой. Но что-то не получается твердая пайка. Флюс нужен специальный.
Завтра поищу эту сильфонную подводку. Но скорее всего не найду и как и Сергей, поставлю пока обычный шланг. Или может спаять пока медную подводку мягким припоем?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

[quote="Хоттабыч";p="47642"]Сергей, скажите, а как Вам удалось сдать ВДПО гофрированный дымоход? [/quote]

У нас сдают колонки и настенники с алюминиевыми гофрами без проблем. Подводки - да, требуют только сильфонные.

Ответить