датчик тяги Junkers ZW 23 AE
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: датчик тяги Junkers ZW 23 AE
[quote="wipernv";p="48210"]
Уважаемые спецы, менял уже 2 раза датчик тяги, работает 7-8 месяцев и опять глючит- то пускается нормально, то пуск прерывается этим датчиком и запуск идет 3-4 раза. При шунтировании датчика тяги во время пуска запуск без проблем.Датчик фирмы Vulkano на 10 Pa. Посоветуйте![/quote]
Да, в вашем случаи поможет только замена Диференнциального датчика давления
.
Да, в вашем случаи поможет только замена Диференнциального датчика давления
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Re: датчик тяги Junkers ZW 23 AE
[quote="wipernv";p="48210"]
Уважаемые спецы, менял уже 2 раза датчик тяги, работает 7-8 месяцев и опять глючит- то пускается нормально, то пуск прерывается этим датчиком и запуск идет 3-4 раза. При шунтировании датчика тяги во время пуска запуск без проблем.Датчик фирмы Vulkano на 10 Pa. Посоветуйте![/quote]
А какое время вообще котел работает
Интересно.
А какое время вообще котел работает
Интересно.
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
проще всего посмотреть в инструкцииПосмотрел в инструкции ( по лампочкам мигающим) вроде
"пробка в трубе дымовых газов"
"пробка в трубе дымовых газов" котел то "Турбик",так что есть варианты и первый - дифференциальный датчик давления
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
и еще.wipernv как у Вас выполнен отвод дымовых газов-горизонтально или вертикально?Если первое- проверьте нет ли уклона коаксиальной трубы в сторону котла
чисть канализацию и никого не бойся