циркуляционный насос....на обратке или на подаче?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Как хотите.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

на подаче

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Сообщение Пан Коцький »

[quote="tgv";p="48395"]на подаче[/quote]


А обоснования?

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

Предпочитаю на обратке:
1- температурный режим перекачиваемой среды ниже, что увеличивает срок члужбы насоса. (особенно на твердотопливных котлах, где Тподачи может достигать 100град и более)
2- Грязь из системы не заносится в котел, а остается в фильтре перед насосом.
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Согласен с Troll. хотя бывают исключения. Например, если котел имеет небольшое допустимое рабочее давление. Поэтому лишние полкило от насоса могут быть опасным превышением.

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Предпочитаю на обратке:
1- температурный режим перекачиваемой среды ниже, что увеличивает срок члужбы насоса. (особенно на твердотопливных котлах, где Тподачи может достигать 100град и более)
2- Грязь из системы не заносится в котел, а остается в фильтре перед насосом.
Согласен !

+
Например, если котел имеет небольшое допустимое рабочее давление. Поэтому лишние полкило от насоса могут быть опасным превышением.
АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ТРУДНО СЫСКАТЬ :!:

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

адназначна.
+ надо смотреть конктретно по схеме
Генерить идеи - мая работа

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»