Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Господа! Прошу совета!
На одном объекте постоянно отрубается котел на соляре - забивается форсунка у горелки - черным нагаром. Это что - парафина в соляре до фига? И как с этим бороться? Может пусть клиент какие-нибудь присадки (как для импортных дизелей) в соляру добавляет.
Кто сталкивался с этим? как бороться?
Клиент уже и бак для соляры заменил. Сначала старый бак от ЗИЛа поставил, через неделю фильтр на топливопроводе забил напрочь. Заставили поменять. Теперь вот такая болезнь. Может он где-нибудь хреновую соляру на халяву достает? (Но говорит, на заправке беру)
У других, главное, вроде все ОК.
А у нас сейчас -34 с ветром. Обещают 41
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
Да, именно форсунка.
Ребята снимают, разбирают, прочищают от черной субстанции а-ля мазут скоксовавшийся. После этого горелка работает некоторое время.
Горелка OILON Junior Pro. Финская. При пусконаладке настроили отлично - визуально даже серого дымка было не разглядеть - только горячее марево над трубой (как при сжигании газа). Сжигание было изумительное.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
Скажите пожалуйста как выполнен дымоход от котла, а заодно и какой котел. В Ваших местах любят делать наружный дымоход неутепленный. В этом случае при каждом старте горелки идет обратный удар, что может вызвать заброс солярки на форсунку с последующим коксованием.
Это что - парафина в соляре до фига? И как с этим бороться?
Попробуйте подогреть топливо, теплообменник вода от котла-солярка.
Утепить трубу. Подмес в обратку.
Проверить напряжение сети, если низкое, поставить стабилизатор. Автомат горения управляет горелкой через реле. На провалах напряжения они "зуммерят", включается подача искры зажигания, топливо течет без необходимого распыления.
ing9
Труба утепленная. Котел Ferroli GN1 N04. Выход газов у него сзади. Горизонтальный участок около 1 м, потом прямой угол и вертикально вверх на 3 м. То есть получается только один поворот на 90 градусов.
Бак с солярой стоит в отапливаемом помещении.
Почему поднимаю вопрос о присадке - у них на этой соляре отказался работать японский подъемный кран - парафином забивался фильтр тонкой очистки (вроде так мне мужики-шоферы объяснили). После того, как добавили присадку - работает. Мож тут ситуевина аналогичная?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
...парафином забивался фильтр тонкой очистки (вроде так мне мужики-шоферы объяснили). После того, как добавили присадку - работает. Мож тут ситуевина аналогичная?
Вполне возможно. Формально при подогреве топлива можно сжечь почти любую дрянь. И все же проверьте напряжение сети.
ing9
Напряжение проверим обязательно, и стабилизатор этим ребятам мы рекомендовали приобрести и прописали эти рекомендации в акте сдачи работ.
В принципе, я согласен, что можно сжечь любую дрянь. Но и конструкция горелки и форсунки должна быть другой. Вон, у универсальных горелок свой бак для подогрева топлива, многоступенчатая фильтрация, компрессор для подачи воздуха и т.д. И стоимость соответствующая.
А это горелочка для сжигания легкого дизельного топлива - существо нежное. Кстати, я уже слышал, что на нашей соляре они капризничают. Вот убедился.
Но все-таки. Кто-нить подмешивал в таких случаях в соляру что-то?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
Солярка от керосина отличается крайне незначительно, но в нем заведомо нет парафинов. Поэтому добавка керосина в солярку крайне положительно влияет на сгорание при низких температурах. Но добавлять керосина нужно до 20%. Однако в Вашем случае я бы начал с форсунки, т.е. поставил бы форсунку... СТОП не могу писать дальше пока не получу ответ на вопрос какая мощность? А то щас насоветую...
Мощность котла 40 кВт
Производительность форсунки не помню. Обычно записываю производительность форсунок на горелках, проданных клиентам. А в этом случае забыл..
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
Производительность посмотрите на объекте, а форсунку подбираете так, чтобы давление насоса было 15-16 Бар, т.е. получается 0,85. Еще рекомендую проверить положение подпорной шайбы относительно форсунки. Такое как у Вас может быть при слишком близком положении подпорной шайбы и, следовательно, малом количестве первичного воздуха. Желаю удачи!!!
Если разберетесь в причине - напишите, пожалуйста.