Проблема с радиаторами
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Любитель
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
- Репутация: 7
- Контактная информация:
Abil писал(а):Если температура теплоносителя 50/40, при воздухе +20° стальной радиатор 33 тип, h=600 мм и длине 1600 мм обеспечит около 1,5 кВт мощности (расчет по EN 442). М.б. подойдет?
Ставить на централизованную систему отопления стальные радиаторы (при всей моей любви к ним), не очень правильно. Они расчитаны для других условий эксплуатации.
Taube
один раз такую схему разрулили путем установки циркуляционного насоса в помещении. тык скыть протолкнули эту точку дальше , в данном случае на этаж - другой ниже.
для Abil " Если температура теплоносителя 50/40, при воздухе +20° стальной радиатор 33 тип, h=600 мм и длине 1600 мм обеспечит около 1,5 кВт мощности (расчет по EN 442). М.б. подойдет?" -- "Добавлять секции некуда" , сетует Alexa.
для Abil " Если температура теплоносителя 50/40, при воздухе +20° стальной радиатор 33 тип, h=600 мм и длине 1600 мм обеспечит около 1,5 кВт мощности (расчет по EN 442). М.б. подойдет?" -- "Добавлять секции некуда" , сетует Alexa.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Насос в стояке однозначно улучшит ситуацию, если на верхних этажах тепло.
Радиаторы менять на конвекторы не советую, так как у них нелинейная зависимость между теплоотдачей и температурой теплоносителя. При пониженной температуре теплоносителя они греют ещё хуже, чем радиаторы.
При замене радиаторов не стоит забывать и о коэффициенте сопротивлении нагревательного прибора. У чугунных радиаторов он небольшой, а вот у некоторых конвекторов он может быть значительно больше, что может ещё больше усугубить обстановку с температурой воды в стояке
Самый эффективный вариант в вашем случае - это отопление водяными тёплыми полами, однако монтаж+оборудование будет дороговато...
Неплохая теплоотдача при компактных размерах у алюминиевых и биметаллических радиаторов, да и сопротивление не такое высокое.
Радиаторы менять на конвекторы не советую, так как у них нелинейная зависимость между теплоотдачей и температурой теплоносителя. При пониженной температуре теплоносителя они греют ещё хуже, чем радиаторы.
При замене радиаторов не стоит забывать и о коэффициенте сопротивлении нагревательного прибора. У чугунных радиаторов он небольшой, а вот у некоторых конвекторов он может быть значительно больше, что может ещё больше усугубить обстановку с температурой воды в стояке
Самый эффективный вариант в вашем случае - это отопление водяными тёплыми полами, однако монтаж+оборудование будет дороговато...

Неплохая теплоотдача при компактных размерах у алюминиевых и биметаллических радиаторов, да и сопротивление не такое высокое.
Интересно, интересно, как это вы установите водяные теплые полы в квартиру (в систему центрального отопления). В стоячок будем врезаться?
А как насчет того, что температура теплоносителя в теплом полу не должна превышать 50-55 С
Поставим смесительный узел с насосом и что в итоге. Соседи мерзнут - а нам тепло! Кроме того тепловые сети запрещают установку водяных теплых полов в квартирах с централтьным отоплением. А вот электрические теплые полы вполне подойдут для Вашей квартиры. А стальной радиатор - это тоже достаточно хороший выбор, если только он имеет антикоррозионное покрытие и давление его соответствует вашему.


- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
В этой ситуации он соседям уже не повредит, даже если хотел бы.
Подключение ВОДЯНЫХ теплых полов должно быть через теплообменник со специальными регуляторами, иначе весь теплый пол выйдет из строя из-за грязи. Теплосети же пускай отдыхают, если не могут обеспечить параметры теплоносителя. Электрические теплые полы может не потянуть электропроводка и кроме того их могут не разрешить, как и водяные. Почему человек должен еще раз платить деньги за дополнительное электричество, ведь он платит уже за тепло? Вопрос риторический.

Да чего Вы человека советами замучали.
При снижении температуры носителя наиболее правильно поставить радиаторы с большей площадью теплоотдачи.
Это может быть алюминий, биметал и прочее.
Даже в случае сохранения количества секций (хотя наиболее правильно говорить о горизонтальном габарите - т.к. алюминиевых секций получится больше) эффект будет.
Поэтому ставьте цель - найти радиаторы с максимальной теплоотдачей от секции. Вперед по магазинам.
При снижении температуры носителя наиболее правильно поставить радиаторы с большей площадью теплоотдачи.
Это может быть алюминий, биметал и прочее.
Даже в случае сохранения количества секций (хотя наиболее правильно говорить о горизонтальном габарите - т.к. алюминиевых секций получится больше) эффект будет.
Поэтому ставьте цель - найти радиаторы с максимальной теплоотдачей от секции. Вперед по магазинам.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Имею довольно большой опыт по применению биметаллических радиаторов в системах центрального отопления. Как нагревательные приборы они работают хорошо, но есть один недостаток. При большом количестве секций и одностороннем подключении не исключена возможность засорения радиатора (чугунные радиаторы тоже не лишены этого недостатка). При подключении такого радиатора необходимо устанавливать непосредственно перед радиатором краны со сгонами, чтобы в любое время можно было не отключая стояк снять и промыть радиатор.
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Все с точностью до наоборот. Не вводите в заблуждение..))NWB писал(а):Радиаторы менять на конвекторы не советую, так как у них нелинейная зависимость между теплоотдачей и температурой теплоносителя. При пониженной температуре теплоносителя они греют ещё хуже, чем радиаторы.
Если можете привести результаты в цифрах - милости просим, если не можете - читайте следующий номер Авока, где прописывается смысл технологии "LowH2O". Как раз речь идет о высокой теплоплотности медноалюминиевых темплообменников в сравнении с остальными типами отопительных приборов при невысоких температурах теплоносителя.
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Ню-ню...я так начну сомневаться в размере Вашей памяти..))NIC писал(а):Лучше обратиться к классике - алюминий.
Во всяком случае на моей памяти нет объектов с установленными медными конвекторами на централизованном отоплении.
А вот про классику с алюминием - эт Вы здорово заметили. Оч хотелось бы понять, что у Вас авангардом-то считается? Неужто сталь или биметалл?? А может теплый пол??))
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Имею не такой уж и большой опыт работы с подобным сабжем, но этого хватило, чтобы понять, что недостатков там гораздо больше одногоNWB писал(а):Имею довольно большой опыт по применению биметаллических радиаторов в системах центрального отопления. Как нагревательные приборы они работают хорошо, но есть один недостаток.