Какую систему отопления выбрать для 12-и этажного дома?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
meduzzza
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2006, 11:24
Репутация: 0

Какую систему отопления выбрать для 12-и этажного дома?

Сообщение meduzzza »

Здравствуйте, я – молодой специалист, опыта ещё не достаточно и опытных наставников нет :cry: приходится во всём разбираться самой, поэтому мои вопросы кому-то могут показаться смешными, пожалуйста, не смейтесь надо мной.
Я прочитала, что смогла найти и поняла, что нет идеальной системы отопления и при выборе системы отопления надо учитывать конкретные условия.
Подскажите, пожалуйста, какую систему отопления лучше выбрать и какие регуляторы применять ручные или автоматические.
Условия:
1. Здание – многоквартирный жилой дом
2. Количество этажей – 12
3. Количество подъездов - 2
4. Подвал – есть
5. Чердак – холодный
6. Учет тепла – общий в тепловом пункте
7. Радиаторы – МС-140
8. Присоединение к теплосети – независимое
9. Прокладка трубопроводов – открытая
10. Планируется установка радиаторных терморегуляторов и регуляторов на стояках

Заранее спасибо
Красота спасёт мир.
Давайте всё делать красиво!

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Дом "бюджетный" или "элитный"?
п.п. 7, 9 точно?
Первым делом напрашивается вертикальная система.
А поквартирный ввод делать не хотите?
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
meduzzza
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2006, 11:24
Репутация: 0

Сообщение meduzzza »

Дом "бюджетный", причём стоимость квартир уже определили и квартиры распроданы в ипотеку, так что сейчас экономят.
п.7: надо будет проверять по давлению, но... алюминиевые радиаторы стоят в 2 раза дороже чугунных. Если бы стоимость квартир еще не была определена, установка алюминиевых радиаторов вместо чугунных увеличила бы себестоимость каждой квартиры всего на 2000 руб, а в данном случае установка алюминиевых радиаторов вместо чугунных увеличивает стоимость системы отопления на 300 тыс. руб., а заказчику всё равно, что будет с домом, когда он его продаст
п.9: точно
Поквартирный ввод: устройство поквартирного учета расхода тепла делать не требуется и с разводкой труб в полу могут быть проблемы
А вертикальную систему для этого дома лучше делать однотрубную или двухтрубную и с верхней или с нижней разводкой?
Красота спасёт мир.
Давайте всё делать красиво!

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Млия не Страна а Цырк.
Дом продали а проекта нету, к.евы считоводы. Чугуний прям дешевле .хр.н вам в стакан. В путном тендере алюминь просто зачавкает чугуний.
Тож мне молдой специалист, а таку муть несет .
Млия че за фирма??? шоб знать у кого не покупать квартиры.
P.S. КНЫЖКИ ВСЯКИ УМНЫ ЧИТАТЬ НАДО.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
meduzzza
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2006, 11:24
Репутация: 0

Сообщение meduzzza »

Цитата:
"В путном тендере алюминь просто зачавкает чугуний."

Скажите, а сколько может стоить одна секция алюминиевого радиатора, какой марки и у какой фирмы можно будет купить?
Я много книжек читаю… в основном сказки… своему ребёнку :roll: .
А в "умных" книжках написано только, что существуют однотрубные и двухтрубные системы, а в каких случаях какие системы лучше применять не написано, может кто-нибудь порекомендует книжки, в которых это написано?
Я думаю надо делать двухтрубную систему с нижней разводкой, чертежи прилагаются, что скажите???
Пожалуйста, выскажитесь все, даже такие же не очень опытные как я.
Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Красота спасёт мир.
Давайте всё делать красиво!

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Я че-то 2-й рисунок не понял.
А чего сразу алюминий? Ладно, термостаты и на МС станут.
ИМХО:
2-трубка с разводкой магистралей в подвале. Со всякой балансировочной арматурой.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
meduzzza
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2006, 11:24
Репутация: 0

Сообщение meduzzza »

Почитала... :roll:
Одни хвалят однотрубную, другие – двухтрубную…
Как я поняла однотрубную тяжело считать, но при правильном расчёте она нуждается только в первоначальной сложной регулировке, а потом сохраняет гидравлическую и тепловую устойчивость, а двухтрубную легче считать и регулировать (но зато её придётся постоянно подрегулировать, так как у неё очень маленькая вертикальная тепловая устойчивость)…
Какая система наиболее устойчива при внесении несогласованных изменений, похоже зависит от индивидуальной конструкции каждой системы…
Книжки советских времён необъективны, так как в советские времена главным критерием при выборе системы отопления были капитальные затраты, а в наше время – эксплуатационные – энергосбережение

Отсюда сделала вывод: истина где-то рядом… :roll:

P.S. Второй рисунок - это разводка магистралей в подвале (упрощённо две трубы показала одной линией. Красные - для одного подъезда, синие - для другого)
Красота спасёт мир.
Давайте всё делать красиво!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Господи, какое варварство.... :evil:
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
meduzzza
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 янв 2006, 11:24
Репутация: 0

Сообщение meduzzza »

[quote="Mat";p="50368"]Господи, какое варварство.... :evil:[/quote]
Это в мой аддрес?
Красота спасёт мир.
Давайте всё делать красиво!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

В адрес ваших работодателей
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Вертикальная 1-трубка на 12 этажей отпадает, т.к. в последние приборы (верхние или нижние, смотря какая разводка) вода дойдет комнатной температуры и секций вам надо будет ставить уйму.
Можно сделать гемор для монтажников, но хороший вариант для проектанта :arrow: горизонтальную двухтрубку с попутным движением теплоностиеля.
Бей джедаев - спасай галактику!