Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Ruslan
- Любитель
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
- Репутация: 2
- Откуда: С-Петербург
- Контактная информация:
Как происходит управление температурой ГВС в настеннике
Уважаемые гуру.
Разъясните как проточный настенник, в частности Vaillant pro vuw, управвляет температурой по ГВС? При помощи:
1. модуляции пламени
2. изменение протока воды
3. комбинацией 1 и 2
4. другое
И в зависимости от этого, что бывает при малом потреблении ГВС?(перегрева же быть не должно). А если поступающая вода температурой +5С что недогрев/уменьшение потока?
Разъясните как проточный настенник, в частности Vaillant pro vuw, управвляет температурой по ГВС? При помощи:
1. модуляции пламени
2. изменение протока воды
3. комбинацией 1 и 2
4. другое
И в зависимости от этого, что бывает при малом потреблении ГВС?(перегрева же быть не должно). А если поступающая вода температурой +5С что недогрев/уменьшение потока?
Если настроить расход воды таким , чтобы обеспечивать комфортную температуру-40-45 градусов , то есть при сегодняшней воде около 10-12 литров в минуту, то это произойдет довольно быстро , но котел должен нагреться до 60-70 градусов , потому что чистый теплообменник при хорошем давлении газа обеспечивает перепад градусов в 20-25.И если в момент открытия крана горячей воды котел работал на отопление и уже нагрет , то через 5-10 секунд можно с комфортом помыть яблоко 

отсутствие результата-тоже результат
- Ruslan
- Любитель
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
- Репутация: 2
- Откуда: С-Петербург
- Контактная информация:
[quote="ИДИОТ";p="52017"] А почему рассматривается тока Вайлант?[/quote]
из всего многообразия котлов были отобраны вайлант и нева люкс. нева отпала из-за своей новизны (хоть и дешевле ) и, как следствие, необъяснимого поведения (Е2), отечественной (китайсткой х.з. ) сборки. зная, не по-наслышке, опыт сборки своих приборов
... В общем просто не хочу.
из всего многообразия котлов были отобраны вайлант и нева люкс. нева отпала из-за своей новизны (хоть и дешевле ) и, как следствие, необъяснимого поведения (Е2), отечественной (китайсткой х.з. ) сборки. зная, не по-наслышке, опыт сборки своих приборов

-
- Профи
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
А кто сказал что вайлант управляет протоком воды ?
Вообще-то только горелкой...
А по скорости поступления первой порции горячей воды в кран из котла - чего душой кривить - какова будет длина трассы и насколько трасса будет хорошо теплоизолирована - вот и получите время. Из практики - около 30-40 секунд в домике площадью порядка 300 кв.м. будете ждать (конечно усреденно).
Кстати если о МОРЕ говорите - тогда уж берите Протерм.....
Вообще-то только горелкой...
А по скорости поступления первой порции горячей воды в кран из котла - чего душой кривить - какова будет длина трассы и насколько трасса будет хорошо теплоизолирована - вот и получите время. Из практики - около 30-40 секунд в домике площадью порядка 300 кв.м. будете ждать (конечно усреденно).
Кстати если о МОРЕ говорите - тогда уж берите Протерм.....
[quote="Ruslan";p="52435"]ну вообще тогда не понинмаю: какая связь между временем появления воды из крана и отапливаемой площадью?
а, кажется понял. это характерно для коаксиальных теплообменников. такой вроде стоит как раз в протерме. верно?[/quote]
Я тоже не понимаю, потому, что связи нет никакой. Да и коаксиальный теплообменник это что-то новое.
Похоже, что переписка на форуме Вам "все мозги разбила на части". Простите, я не издеваюсь.
Время появления горячей воды в кране зависит от двух факторов.
Первый - наличие в проточном котле микроаккумулятора горячей санитарной воды. Если он есть, то время появления воды в кране зависит только от скорости с которой вода течет по трубе.
Второй - время переходных процессов в котле. Как правило это от 20 до 40 секунд. Зависит это от конструкции теплообменника, режима в котором работал котел в момент перед открытием крана ГВС, мощности котла, давления в газовой магистрали и т.д. и т.п.
а, кажется понял. это характерно для коаксиальных теплообменников. такой вроде стоит как раз в протерме. верно?[/quote]
Я тоже не понимаю, потому, что связи нет никакой. Да и коаксиальный теплообменник это что-то новое.
Похоже, что переписка на форуме Вам "все мозги разбила на части". Простите, я не издеваюсь.
Время появления горячей воды в кране зависит от двух факторов.
Первый - наличие в проточном котле микроаккумулятора горячей санитарной воды. Если он есть, то время появления воды в кране зависит только от скорости с которой вода течет по трубе.
Второй - время переходных процессов в котле. Как правило это от 20 до 40 секунд. Зависит это от конструкции теплообменника, режима в котором работал котел в момент перед открытием крана ГВС, мощности котла, давления в газовой магистрали и т.д. и т.п.
Конечно теплообменник тут совсем не причем.
Да и переходные процессы в котле (во всяком случае в Вайланте Про) идут значительно быстрее (простое переключение трехходовика).
А основное время тратится на течение воды по трубам и их нагрев (соответстсвенно теплопотери).
А площадь привел в качестве "понятного" примера (обычно в подобных домиках по площади, максимальное расстояние от котла до точки водоразбора составляет порядка 10 метров.
А уж остальные исходные данные даже лучше не рассматривать (типа давление газа, режим работы котла и прочее).
Да и переходные процессы в котле (во всяком случае в Вайланте Про) идут значительно быстрее (простое переключение трехходовика).
А основное время тратится на течение воды по трубам и их нагрев (соответстсвенно теплопотери).
А площадь привел в качестве "понятного" примера (обычно в подобных домиках по площади, максимальное расстояние от котла до точки водоразбора составляет порядка 10 метров.
А уж остальные исходные данные даже лучше не рассматривать (типа давление газа, режим работы котла и прочее).
- Ruslan
- Любитель
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
- Репутация: 2
- Откуда: С-Петербург
- Контактная информация:
Ну вот вроде к чему-то пришли (мозги собираются в кучу). только конкретики не хватает. предположим есть два котла:
1. вайлант pro vuw turbo
2. mora 5112
если их сравнивать:
1. наличие микроаккумулятора (я так понимаю нет ни там, ни там).
2. аквасенсор/смеситель (способ поддержания постоянной темпераьуры и старта ГВС).
3. запчасти лет так через 5...10...15
4. работа на обогрев (я так понимаю, что почти идентично)
5. особенности модели
надо что-то выбирать
. . на следующей неделе придут кандидаты на установку котла. по предварительным переговорам они советуют мору и не только они. а может еще что-то?
1. вайлант pro vuw turbo
2. mora 5112
если их сравнивать:
1. наличие микроаккумулятора (я так понимаю нет ни там, ни там).
2. аквасенсор/смеситель (способ поддержания постоянной темпераьуры и старта ГВС).
3. запчасти лет так через 5...10...15

4. работа на обогрев (я так понимаю, что почти идентично)
5. особенности модели
надо что-то выбирать

6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
температура ГВС зависит от температуры входящей воды.
Остальное совпадения.
По советам - МОРА - это лишь торговая марка, а не производитель оборудования (сейчас им протерм шлепает котлы). Как вы думаете может быть лучше Протерм ?
По Вайланту - даже не буду сравнивать Вайлант и Мору - по наработке настенников Вайлант в России есть огромный положительный опыт. В европе - Вайлант №1.
Остальное совпадения.
По советам - МОРА - это лишь торговая марка, а не производитель оборудования (сейчас им протерм шлепает котлы). Как вы думаете может быть лучше Протерм ?
По Вайланту - даже не буду сравнивать Вайлант и Мору - по наработке настенников Вайлант в России есть огромный положительный опыт. В европе - Вайлант №1.
Присоединяюсь.24 кВт и в Африке 24кВт. Правда , с коаксиальными радиаторами нагрев эффективней , без потерь тепла и времени на переключения между контурами. А итальянцы пару -тройку лет могут давать раза в полтора больше ГВС за счет неправильной регулировки (или отсутствия заводской), а потом зато в мусорку
.Поэтому пусть воды поменьше , но надолго. Есть простые решения-качественные смесители с аэраторами и душевые мелкоструйные распылители.У меня котел Вайллант 18 кВт , горя не знаю ни зимой , ни летом

отсутствие результата-тоже результат