Опять про обмерзание дымохода

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Вадим1966
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 13:22
Репутация: 0

Опять про обмерзание дымохода

Сообщение Вадим1966 »

Уважаемые эксплуатационщики и эксплуататоры! :lol:
Приходилось ли вам сталкиваться с обмерзанием дымоходов, оборудованных системой полу-турбо? (выход в горизонтальную стену, забор воздуха производится из помещения котельной). Спасибо.

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

При такой схеме не приходилось.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Длина дымохода небось по горизонтали с километр? :? Чтобы обмёрз выхлоп его надо очень сильно охладить. Либо его утепляйте, либо укорачивайте.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Это Протерм что ли Медведь стоит ?

Действа должно быть два - первое связано с отводом конденсата (устанавливайте конденсатоотводчик), вторая с утеплением дымохода.
Хотя если честно это бред - дымоход полу-турбо всегда работает только на выхлоп, причем теплыми газами...

Ответить