Вопросы Генеральному директору ГУП "МОСОБЛГАЗ"

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
seawolf
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 06 фев 2006, 17:39
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы Генеральному директору ГУП "МОСОБЛГАЗ"

Сообщение seawolf »

Уважаемые участники форума!
На следующей неделе состоится встреча редакции журнала "С.О.К." с Генеральным директором ГУП "МОСОБЛГАЗ" г-ном Д.Большаковым, на которой он ответит на интересующие Вас вопросы.
Вопросы просьба присылать на мой e-mail: gromov@mediatechnology.ru или оставлять на форуме.
Интервью будет опубликовано в журналах "С.О.К." и "С.О.К. - Маркет", а также на форуме.
Примите активное участие в этом вопросе - это Вам необходимо!
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!

Андрюха-мастер
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 фев 2006, 17:36
Репутация: 0
Откуда: Подмосковье

Сообщение Андрюха-мастер »

На сайте Мособлгаза вопрос задавал - ни ответа, ни привета :cry: Хоть бы сказали, будем разбираться или нет. А то - тишина.

эксадмин

Сообщение эксадмин »

нет, ответа продублируйте здесь! :roll:

Аватара пользователя
seawolf
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 06 фев 2006, 17:39
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы Генеральному директору ГУП "МОСОБЛГАЗ"

Сообщение seawolf »

[quote="Андрюха-мастер";p="53957"]На сайте Мособлгаза вопрос задавал - ни ответа, ни привета :cry: Хоть бы сказали, будем разбираться или нет. А то - тишина.[/quote]

Перешли этот вопрос мне, буду встречаться - ПЕРЕДАМ.
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Мы занимаемся проектированием тепличных комплексов. На данный момент проектирую комплекс площадью 6 га. 2 газопровода Ду 150 ( по одному на каждый трёхгектарный комплекс). Газопроводы питают газовые теплогенераторы (80 шт, по 130 кВт), установленные прямо в теплицах.
Нормы обязывают ставить перед главным краном термозащитный клапан и э/м клапан, перекрывающий подачу газа при появлении СО и СН4 в помещении.
1. Почему "перед", а если они станут неисправны, как их менять?
2. Сколько датчиков СО и СН4 надо поставить и какую площадь они контролируют.
3. Культуры требуют подкормку газом СО2. Мы, сжигая газ в 4-х 2 МВт-ных котлах, подаём в теплицы дымовые газы по ПВХ трубопроводам к корневой системе (там 9-12% СО2), Q=4800 м3 в час. Конечно же присутвует и СО. Не будет ли у меня срабатывать защита от угарного газа, прекращая подачу газа на теплогенераторы.
4. Не заставляют ли вышеописанную арматуру ставить определённой марки и купленную только у газовиков, как происходит с котлами и колонками в МО. Выбранная мной арматура такова:
- Клапан термозапорный Ду 150 КТЗ 001-150/16 (МФ)
- Система контроля загазованности с клапаном отсекателем Ду 150 САКЗ-МК-2 пр.газ+оксид

С уважением, Лосяков Артём.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Один раз живём...

Андрюха-мастер
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 фев 2006, 17:36
Репутация: 0
Откуда: Подмосковье

Re: Вопросы Генеральному директору ГУП "МОСОБЛГАЗ"

Сообщение Андрюха-мастер »

[quote="seawolf";p="53959"]

Перешли этот вопрос мне, буду встречаться - ПЕРЕДАМ.[/quote]
Спасибо, сформулирую покороче - выложу здесь.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Моему клиенту было отказано в установке дополнительного котла для подогрева бассейна. Все нормы по дымоходам, вентиляции площади помещения выполняются. Якобы котел ставится по теплопотерям дома и больше -нини. Почему, ведь в доме есть газовый счетчик - больше потребляешь - больше платишь?

Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:

Не секрет. что из стоимости газа убрали стоимость сервисного обслуживания газ.плит и др. газового оборудования.
Что делать если паспорт на газ.плиту утрачен?
И вообще какие документы надо иметь простому смертному на квартирное оборудование, чтобы ему в один прекрастный момент не обрезали газ?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
seawolf
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 06 фев 2006, 17:39
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы Генеральному директору ГУП "МОСОБЛГАЗ"

Сообщение seawolf »

[quote="Pipe_off";p="53968"]Мы занимаемся проектированием тепличных комплексов. На данный момент проектирую комплекс площадью 6 га. 2 газопровода Ду 150 ( по одному на каждый трёхгектарный комплекс). Газопроводы питают газовые теплогенераторы (80 шт, по 130 кВт), установленные прямо в теплицах.
Нормы обязывают ставить перед главным краном термозащитный клапан и э/м клапан, перекрывающий подачу газа при появлении СО и СН4 в помещении.
1. Почему "перед", а если они станут неисправны, как их менять?
2. Сколько датчиков СО и СН4 надо поставить и какую площадь они контролируют.
3. Культуры требуют подкормку газом СО2. Мы, сжигая газ в 4-х 2 МВт-ных котлах, подаём в теплицы дымовые газы по ПВХ трубопроводам к корневой системе (там 9-12% СО2), Q=4800 м3 в час. Конечно же присутвует и СО. Не будет ли у меня срабатывать защита от угарного газа, прекращая подачу газа на теплогенераторы.
4. Не заставляют ли вышеописанную арматуру ставить определённой марки и купленную только у газовиков, как происходит с котлами и колонками в МО. Выбранная мной арматура такова:
- Клапан термозапорный Ду 150 КТЗ 001-150/16 (МФ)
- Система контроля загазованности с клапаном отсекателем Ду 150 САКЗ-МК-2 пр.газ+оксид

С уважением, Лосяков Артём.[/quote]

Артем, я думаю, что на такой конкретный вопрос ответа не будет. Генеральному директору надо задавать вопросы поглобальней: про лимит газа, про Акты разграничения, про нерадивость районных газовых хозяйств, про сервисное обслуживани и безопасность и т.п.
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!

Ryz
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 18:14
Репутация: 0

Сообщение Ryz »

Я тоже задавал вопрос мособлгазу. Ещё 7 февраля. Потом продублировал. Мне пришел ответ, что они прочитать не могут - кодировка непонятная. Я повторил в другой кодировке, ответ не пришёл. (значит, смогли прочитать?). Но на сайте среди ответов на вопросы моего вопроса не появилось. Давайте что ли через этот форум спрошу.
Кому принадлежит газопровод, обеспечивающий газом садовое товарищество "Дубрава", расположенное вблизи деревни Брехово Солнечногорского района Московской области?

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

А я хочу уточнить, про установку котла. Почему турбо котлы устанавливаются по требованиям предусмотренным для атмосферников? (высота потолка, объём помещения и т.д.). Поясню ситуацию. У меня полуподвал высотой 2.15, хотел поставить там турбокотёл (американский Индюранс с коаксиальной трубой, забор воздуха с улицы), не разрешили, пришлось котлы выносить на 1-й этаж. Инструкция по применению этих котлов разрешает ставить их хоть в стенном шкафу, а у облгаза свои странные инструкции в которых запрещается ставить ИМПОРТНЫЕ котлы в помещениях с потолком ниже 2,5 м. А наши можно? :?
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="seawolf";p="54053"]
Артем, я думаю, что на такой конкретный вопрос ответа не будет. Генеральному директору надо задавать вопросы поглобальней: про лимит газа, про Акты разграничения, про нерадивость районных газовых хозяйств, про сервисное обслуживани и безопасность и т.п.[/quote]
Да, я понимаю. Такие вопросы всё же в компетенции инженеров, роль директора - дипломатия и организация. Вопрос задан с тем расчётом, чтобы его передали по возможности наиболее компетентному сотруднику. Данна проблема стоит уже давно, и каждый газовик к которому я обращался не может мне ответить, может здесь помощь найду.
Один раз живём...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Согласен с гостьQ. Уточню первый пункт: Нужен четкий перечень документов, необходимый фирме для установки и обслуживания газового котла.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Вопросы Генеральному директору ГУП "МОСОБЛГАЗ"

Сообщение Slayer »

[quote="ГостьQ";p="54084"]
... можно продолжать еще долго.[/quote]Кстати выложите факты пожалуйта,а то говорят ,что только у меня такие проблемы. :cool:
.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
seawolf
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 06 фев 2006, 17:39
Репутация: 1
Откуда: Москва
Контактная информация:

Вопросы Генеральному директору ГУП "МОСОБЛГАЗ"

Сообщение seawolf »

[quote="Alex_";p="54142"]Согласен с гостьQ. Уточню первый пункт: Нужен четкий перечень документов, необходимый фирме для установки и обслуживания газового котла.[/quote]

Господа, присылайте перечень документов от разных Трестов газового хозяйства. Мы представим Д.Большакову для сравнения!!!
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Вот Красногорский:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Николай
Претендент
Претендент
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
Репутация: 4
Откуда: Подмосковье

Сообщение Николай »

Если ещё успеваю?
---------------------------------------

Вопросы к Д.А. Большакову:

Уважаемый Дмитрий Александрович! Все мы уже знаем из прессы, что с этого года обслуживание газоиспользующего оборудования должно оплачиваться отдельно от тарифа на потреблённый газ. В связи с этим назрело несколько вопросов.

1. Как планируется организовать это обслуживание? Силами трестов газового хозяйства?
Речь прежде всего идёт о владельцах отечественной техники - газовые плиты, котлы АГВ/АОГВ, отечественные газовые колонки. Импортная техника (почти вся) и так была на договорах сервиса со стороны.

2. Какая планируемая приблизительная стоимость обслуживания "стандартного" набора "стандартного" частного дома в Подмосковье (изолирующий фланец, газовый счётчик G6, 4-х конфорочная плита, котёл АГВ/АОГВ, отечественная газовая колонка плюс внутренний газопровод по всем этим "точкам") ? А если с ценами совсем нет ясности, то хотя бы какой планируемый порядок цен - тысячи рублей? - десятки тысяч? Сколько?

3. Как планируется организовать подписание договоров на это техническое обслуживание?

Поясню вопрос подробнее - основной массе жителей, умеренно зарабатывающих или вообще пенсионеров, думаю, была бы наиболее интересна следующая схема: минимальная сумма проплаты в год, в которую входило бы оформление бумаг и один ежегодный визит для наладки/чистки/настройки оборудования перед отопительным сезоном. А вызовы специалистов в течении года на неисправности - за отдельные деньги, плюс разумеется отдельная оплата заменяемых запасных частей.

4. Не кажется ли Вам, что декларируемое "неповышение" цен на газ в этом году, путём вывода из цены газа стоимости техобслуживания оборудования, означает недекларируемое увеличение платы за использование газа В РАЗЫ ? Судите сами, мой пример - ежемесячная моя плата за газ 307 рублей. Без счётчика, только плита и котёл АГВ-80. В год получаем 307 р. х 12 мес. = 3684 рубля. И сколько мне "вывалит" трест за годовое техобслуживание "моего набора"? Зная аппетиты трестов, рискну предположить, что никак не меньше этой суммы. А может быть, и больше, кто знает... А это уже никак не "общий рост тарифов на газ по стране на 11%" ! Совсем другие проценты.
---------------------------------
Вопрос весьма деликатный, да. Ибо о деньгах, в конечном счёте.
Ближе к осени, как в том году, опять Ваши люди по домам пойдут, да? Нет договора на техобслуживание - отключаем газ! Так?
Народ просто не в курсе пока, бумеранг вернётся летом-осенью.
Очень жаль, что Вы отказались от непосредственной дискуссии на страницах этого уважаемого форума... Впрочем, я Вас вполне понимаю.
Прошу извинить, что не подписываю свою фамилию - мне ещё предстоит оформлять замену котла, установку газового счётчика и газовой колонки. Опасаюсь, так сказать, репрессий... :cool:

С уважением, Николай Александрович
житель Московской области
Каждому - своё !

Андрюха-мастер
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 фев 2006, 17:36
Репутация: 0
Откуда: Подмосковье

Сообщение Андрюха-мастер »

Уважаемый Дмитрий Александрович!
Из-за погрешности одного из датчиков, входящих в измерительный комплекс узла учёта газа нашей котельной, филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» выставил к оплате за январь такой объём газа, которого нашей муниципальной котельной хватило на январь и февраль прошлого года. Убедить работников Филиала в том, что в данной ситуации не должны применяться подобные меры, нам не удалось. Прошу разобраться в создавшейся ситуации, т.к. 200 000 рублей за неиспользованный газ – это непозволительная роскошь для бюджета небольшого муниципального предприятия.
Наш Акт разногласий, ответ директора Филиала с нашими комментариями (выделены шрифтом), распечатка измерительного комплекса за январь и расчёты прилагаются.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
С уважением, мастер котельной Ивкин А.А.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Закрыто

Вернуться в «Отопление и ГВС»