Посоветуйте/прокоментируйте систему отопления котеджа

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

engenieur писал(а):
Anonymous писал(а):Если вы возмете усредненные, проектные значения диаметра трубопровода из МПТ для двухтрубных систем отопления в котеджах,то картина будет примерно следующая:
-подвод мощности в зависимости от диаметра трубы-
-16 до 4-5 кВт
-20 до 15-17 кВт
-25,26 до 40-45 кВт
-32 до 80-90 кВт
Если делаем без проекта то для подстраховки уменьшаем подвод мощности на трубу в 1,5-2 раза.
На пресс-фитингах мп трубы 20х2 d внутр. составляет 10 мм., при заявленных Вами мощностях 15-17 кВт скорость теплоносителя составит от 2,36 – 2,68 м. в сек.. Не страшно?
Уважаемый Orca! Обратитесь лучше в солидную организацию и сделайте официальный проект.
Господа,а вы не забыли,что это скорость потока в фитинге,а совсем не в трубе?
Может быть не все так страшно?
Вот держу в руках запорный кран со спускником от Вайланда VUW 282-5 турбо,входящий в комплектацию котла.Проходное отверстие 12мм и как вы понимаете ,совсем не на 15-17 кВт.
Какие дальше будут комментарии?
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

А как будет с шумом? Для котла может быть не так это и важно (горелка шумит сама). А для фитинга где-нибудь в комнате может и важно?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Abil писал(а):Да, есть немного. :) Однако согласны ли Вы, что РСВ-1 и КДР морально и технически устарели?
РСВ, при правильной водоподготовке и грамотной эксплуатации системы отопления, исправно служат много лет и их ещё рано списывать на пенсию(особенно, если учитывать их стоимость и материальные возможности большинства населения), хотя их внешний вид уже нельзя назвать удовлетворительным, а вот что касается КДР, то, сейчас это просто страшилка для сантехника. Живой пример - новый дом на Бассейной. Из 6 КДР в квартире - текут все 6. Заходил в соседние квартиры - та же картина. Не удивительно, что все, установленные строителями КДРы отправляются на свалку, не отработав и года. :cry:

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Ну, так и "копейки" еще долго будут на дорогах встречаться...

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="SKV";p="5403"]
Господа,а вы не забыли,что это скорость потока в фитинге,а совсем не в трубе?
Может быть не все так страшно?
Вот держу в руках запорный кран со спускником от Вайланда VUW 282-5 турбо,входящий в комплектацию котла.Проходное отверстие 12мм и как вы понимаете ,совсем не на 15-17 кВт.
Какие дальше будут комментарии?[/quote]
Если труба сплош из фитингов то видимо можно считать по сечению фитингов :D . А так сопроивление фитинга приравниваеться к 1-2 метрам этой же трубы, что по сути не существенно. Мое мнение 15 квт на МП20 без проблем. Видел настенник который работает на протяженной МП 20 (24 кВт) трубе уже долго никаких шумов итд. Но конечно я не предлагаю заниматься экономией на диаметрах труб, вот для ГВС чревато делать заранее завышенный диаметр трубы.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Anonymous";p="5391"]

Эх и зазнались тут некоторые. Как на другой ветке форма - а что разве у АОГВ нет клемм для подключения насоса?[/quote]А зачем? там насос встроенный. 8)

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

это у тебя в АОГВ насос встроенный, закрытая камера сгорания и турбовытяжка, а мы уж по старинке-дровами :D
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»