Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

А как Вы снимали? Лично у меня не получалось снять и не порвать, хотя я знаю, что колечко было целое?
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Разбирали монтажники на объектах,как не знаю,но могу уточнить.Как-то резали гильзу,потому что потом перемонтировали новой гильзой(мы купили на распродаже остатков пластиковых прессов 162026 по 10р.,разобрали на гильзы,резинки и пластиковые калибраторы,продаем как ремкомплект).

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Вот только непонятно отчего, при аварийном отключении электричества в котле температура поднимется? Какая инерция? Выключилась горелка и баста. Откуда приток энергии? А то, что теплоотвода не стало и температура вверх подскачила? И котел стал греться, греться, греться... Неверю.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

Опыт - действительно критерий истины. А он показывает, что при отключении насоса и соответственно отсутствии протока, температура теплоносителя, особенно в чугунных котлах, начинает резко увеличиваться. Чугун тепло хорошо отдаёт, да и обьём теплоносителя в таких котлах меньше, чем в стальных. Поэтому и происходит дальнейший нагрев, как бы по инерции, что нередко приводит к срабатыванию защиты по перегреву.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Еремеич";p="53243"]Тут явно виден принцип: если сравнивать своего петуха и соседского, то своего нужно брать самого красивого и жирного, а соседского самого дохлого и общипаного......... Вы лучше сравните, только объективно, простые переходы на резьбу с накидными гайками - они то основные фитинги при обвязке котла.[/quote]
Чтож это за МП с накидными гайками?????

Пжалыста берем нипель с наружней резьбой:
Нипель НР Пресс - 32-1" - 5,85 евро
Нипель НР Резьбовой - 28-1" - 4,12 евро
Нипель НР Медь (пайка) - 28-1" -1,77 евро
Нипель НР Медь (пресс) - 28-1" 3,77 евро

(всё взято из одной фирмы)
Нестыковочка...........
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

Ребята, я последний раз на эту тему отвечаю. Потому как это не прошибаемо. Mat, правильно медный нипель НР 28*1" стоит у нас 1,8 зелёных, но как наружнюю резьбу нипеля прекрутить к наружней резьбе выхода или входа котла, а ВР такого же размера стоит уже 9,9 зелёных. Может это по тому, что фитинги на медь есть из бронзы - они значительно дороже и есть из латуни.
И шоб у Вас не текло!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Тьфу ты блин.
Могу такой же список представить по ВР.
Расклад ТОТ ЖЕ!!!!!!!!!

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

МП (пресс) Нипель ВР 32-1" 6,27 евро
Медь (пресс) Нипель ВР 28-1" 4,1 евро
Медь (пайка) Нипель ВР 28-1" 1,17 евро
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Мат прав, поэтому я собственно и перехожу на медь. и дешевле и престижней и НАДЁЖНЕЙ.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Алекс47
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 фев 2006, 12:08
Репутация: 0

Сообщение Алекс47 »

[quote="Гость4";p="53439"]Разбирали монтажники на объектах,как не знаю,но могу уточнить.Как-то резали гильзу,потому что потом перемонтировали новой гильзой(мы купили на распродаже остатков пластиковых прессов 162026 по 10р.,разобрали на гильзы,резинки и пластиковые калибраторы,продаем как ремкомплект).[/quote]

Вынуть фитинг из смонтированных м/п труб, не повредив резиновых уплотнений, не возможно. Даже если разогревать трубу, нагревается и сам фитинг. Демонтаж - фантазия теоретиков, которые дают 50 лет гарантии на м/п трубы.

Повреждение уплотнений при монтаже исключаю, так как течи появилься на 3-й год эксплуатации. После монтажа трубу опрессовывались - т.е. проверялось качество монтажа под давлением воды. При этом течей небыло.

Ёще раз повторю, м/п трубы для отопления и горячего водоснабжения не подходят. Речь идет о трубах с обжимным кольцом.
Говорят, что м/п трубы с запрессованными фитингами или сваренные трубы с фитингами лучше. Не знаю и знать больше не хочется.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Провел опыт на Протерме 30 КЛО (обвязка ПП армир.) - взял и обесточил Изображение
всю топочную.

Не греется.Изображение
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Из опыта - первый метр обвязки - сталь или медь. Именно на этом метре необходимо подключить группы безопасности, расширительный бак.
Металлопластом делать не надо - термостатные аварийные ограничители в котлах расчитаны на температуру до 120 град. Если такая жижа пойдет в металлопласт - клиенту потом будете самостоятельно объяснять что к чему и почему.....
(не забудьте клиенту ссылочку на эту тему предоставить).
Если душит жаба - возьмите сталь.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Mat";p="53455"]
Чтож это за МП с накидными гайками?????
[/quote]Вот такое очень удобно иногда.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="ermalex";p="53651"]
[/quote]Вот такое очень удобно иногда.[/quote]
Маааааленький недостаток - ЗАУЖЕНИЕ ДИАМЕТРА!!!
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Упадет, но самое главное, что при отсутстсвии циркуляции произойдет закипание, и излишки уйдут - ?
Правильно через клапан, т.е. по жесткой мет.подводке. В металлопласт не пойдет.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Mat";p="53656"]Маааааленький недостаток - ЗАУЖЕНИЕ ДИАМЕТРА!!![/quote] Ну это на любом фитинге для мп.

Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

Странно что никто не видел расслоения металопластика. У всех лопается плывет. Не видел не разу. А вот когда хоронили МП трубы в стенах, то резали около радиатора болгаркой. И почти все трубы были расслоившимися, поясню. Коэф. расширения у металла и полиэтилена разный, полиэтилен раширяется при нагреве а металл не дает ему и заворачивается внутрь. Поэтому в общем то и меняли всю систему на медь. Котел у клиента уже обуглился а радиаторы холодные, открутили от радиатора трубу, а в ней воды нет. Отрезали ножницами кусок, и... свернулась как говорится в трубочку. И так почти на всех радиторах. Мы сделали тепловой расчет, добавили тетке секций везде было мало, благо чугун и все свежее (2 года всего системе отпления) легко крутится. Так тетка этой зимой (до -33) нам ящик коньяка от радости поставила. Вот с этого случая мы всем желающим МП показываем отрезки труб срезаных у этой тетки. Народ сразу отказывается от этой гадости. Кстати на трубе написано Германия. А немцы (тепловики между прочим) приезжали и очень удивлялись, первый раз в жизни увидели металлопластик:).

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="777x";p="54649"]Странно что никто не видел расслоения металопластика. [/quote]Да все видели,только бывает это А)при неправильной эксплуатации.Б)при использовании дешёвых материалов с рынка.А немцы какие то не развитые Вам попались наверное.
Последний раз редактировалось Slayer 08 мар 2006, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="777x";p="54649"] Вот с этого случая мы всем желающим МП показываем отрезки труб срезаных у этой тетки. Народ сразу отказывается от этой гадости. .[/quote] А производители сшитого полиителена показывают лопнувшие медные трубы и что теперь? Каждому матерьялу свое применение и у каждого свои достоинства и недостатки, не стоит впадать в крайности!!! При нормальной эксплуатации (а не при температуре в 120) проблем с МП не будет.

Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

[quote="ermalex";p="54657"][quote="777x";p="54649"] Вот с этого случая мы всем желающим МП показываем отрезки труб срезаных у этой тетки. Народ сразу отказывается от этой гадости. .[/quote] А производители сшитого полиителена показывают лопнувшие медные трубы и что теперь? Каждому матерьялу свое применение и у каждого свои достоинства и недостатки, не стоит впадать в крайности!!! При нормальной эксплуатации (а не при температуре в 120) проблем с МП не будет.[/quote]
А где гарантия что котел не выйдет в аварию? Датчик STB срабатывает на 110С. А раз его поставили значит такая температура теоретически возможна. И кстати срабатывал не раз. Ну так зачем рисковать то? Согласен что у каждого свои недостатки. Так для холодной воды МП просто изумительный материал.

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

В случае, описанном 777х, налицо некачественный материал в купе с солидным перегревом. Металлопластик не даром называют не трёхслойной, как можно увидеть на срезе, а пятислойной трубой. Во внимание принемаются два слоя клея между аллюминием и пексом. Клей в этом материале самый главный и самый ценный компонент, обеспечивающий целостность конструкции трубы в экстримальных условиях работы. Чем и отличаются в основном "левые" дешёвые трубы от качественных - качеством склеивания слоёв. Аллюминий и сшитый полиэтилен это материалы известные всем, а вот рецепт клея каждая фирма производитель металлопластиковой трубы держит в секрете - в нём вся сила, брат.

Про зауживание диаметров в металлопластиковых фитингах, имею сказать следующее: при применении в отоплении с искуственной церкуляцией, при условии подбора разумного диаметра трубы, эти зауживания не имеют значительного влияния на работоспособность системы. Ну, а применять металлопластик в системах с естественной церкуляцией - с жиру бесится из за больших цен на толстые трубы и фитинги.
И шоб у Вас не текло!