[quote="печник";p="54861"]Немного непонял, хто закрывает трехходовые, не вижу моторчиков? и зачем вам гидроконтроллеры (балансиры) на обратке? Обьем расширителя несколько смущает, какова там мошность котла и сколь литров теплоносителя? А так вощем все миленько и аккуратненько. Заказчик верно зело доволен.[/quote]
Пока вручную. Моторчики ещё не пришли. Объм расширителя 18 литров. Котёл 22 кВт. Балансировочные вентили были в проекте. Поджал контур ТП и ГВС.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
[quote="DP";p="54834"]Скорее вопрос.
Коллекторы ненамного отличаются по диаметру от трубы, через которую подключаются к стрелке. Тогда может проще было на трубе их и собрать, а не затеваться со сваркой, покраской. И теплоизолировать круглые проще.[/quote]
Согласен. Сейчас так бы и сделал. В котельной очень жарко. Площадь 7 м. кв.
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
[quote="печник";p="54862"]Ище вопросец есть, насосом теплого пола у вас управляет термостат на подаче, при отключеном насосе как осуществляеться подмес с обратки? и на какую температуру выставлен разделитель? И что там один контур "выбиваеться" из общей разницы температур.[/quote]
Узел ТП покупался готовый в сборе. Температура выставляется термостатическим смесителем. Термореле служит для исключения прохода горячей воды в систему ТП. Насос отключается только при превышении температуры, в моём случае 55 гр. Один контур сделали на котельную, если честно, то сдуру

Поэтому и поджат.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
[quote="mig";p="54843"]Неудачная компоновка. Из за бокса пришлось много колен делать для обвода. Я бы расширитель бы убрал с этой стенки повыше, на его место поставил все эти подпитки с фильтрами, бокс сдвинул бы влево к стене, и выпрямил бы трубы.[/quote]
Там шнек котла мешает. И бункер. Обслуживать неудобно.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
[quote="allre";p="54835"]1. Хотелось бы посмотреть на котел с тыла на предмет соряжения с ним трубы. На стояке газохода прочистки нет, в котельной тоже ее не заметно.
2. Коллекторы на радиаторы и теплый пол одинаковые. Как и чем Вы петли теплого пола балансировали?
3. Гребенку я бы подключил по схеме Тихельмана.
4. Каков объем системы? Не маловат ли расширительный сосуд?[/quote]
На тройнике у котла есть заглушка для прочистки дымохода.
Петли ТП балансировал по расходомерам петель.
Что за схема Тихельмана?
Объём где то литров 150.
Бак на 18 литров.
Любая проблема это замаскированная удача.