Однотрубка-отстой!!!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Однотрубка-отстой!!!

Сообщение Rimantas »

Однотрубка-отстой!!!
Автор Вадяничь
Чувствую буду растрелен :shock:
Слежу за похожей темой на форуме АВОКа, сам иногда монтрую такие схемы, непонимаю в чём вы видите отстой :?
Открыл специально в новой теме - давайте разбиратса все плюсы и минусы.
Я придержываюсь мнения что все системы имеет право жыть , и все однотрубные , и двухтрубные и колекторные и ещёкакие там есть и какие ещё придумает . Главное правильный расчёт и грамотный монтаж. Конечно двухтрубка прощает мелкие оплощности монтажа и расчётов, но что мешает правильно посчитать и монтировать однотрубку, а если знаний нехватает нечего и за штурвал братса
Как говорил наш старый старый конструктор - смотреть по месту надо - я с ним согласен
Так что давайте будем обсуждать и аргументировать фактами и плюсами минусами каждой системы отпления
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Абсолютно согласен , дорогой сосед! Монтажник высокой квалификации сделает систему из одной трубы так , что двухтрубка покурит. Но где их взять , специалистов- к каждому очередь на год вперед :D Бал правят халтурщики , которые из 20 ППР 3-х этажный особняк однотрубкой лепят :twisted:
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Предлагаю поставить вопрос по-другому, какие минусы у двухтрубки кроме чуть большего количества труб и фитигов?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Минусы однотрубки:
1. Отсутсве возможности модификации системы;
2. Увеличение габаритов отопительных приборов;
3. Неоправдано высокий расход теплоносителя;
4. Высокие потери давления;
5. Управляемость и манёвренность как у паровоза:
6. Завышенная средняя °t приборов;
7. Нормируемая проектом самотёчка в приборах - в место конветора нельзя поставить радиатор.
Плюсы однотубки:
1. Экономическая целесообразность;
2. Экономическая целесообразность;
3. Экономическая целесообразность;
4. Экономическая целесообразность.
Если альтруист ставь однотубку.

Считал однотрубку эконом вариант на М-140. Вот елибы трубы можно было заказывать нужного Ø времени потрати бы в два раза меньше. Сами знаете как у нас с оплатой проектов. Обидно..! Фирма заработала меньше чем монтажники.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100!!![quote="GuTherm";p="55467"]Минусы однотрубки:
1. Отсутсве возможности модификации системы ...
[/quote]
Этот самый минус в случае с многоэтажками - новостройками вылазит такой ЗАДНИЦЕЙ, что иной раз плакать хочется. Это когда при -30 на улице до первого этажа доходит теплоноситель с Т=28С ...

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

А что у нее даже плюсы есть что ли?
а я думал тока 1 гиморы
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="KGiP";p="55471"]А что у нее даже плюсы есть что ли?[/quote]
Именнно этому учат в универах.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Вырубить вам электричество.....
Вспомните однотрубку.......
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Ну и вырубали за месяц в одном доме на Эл.котле да с 2-трубкой раз 15 от 4 до 17 часов. В морозы -26,-32,-37 И???? Все живы в доме темп не опускалась менее +17.
А если смотреть что мол вырубят електричество часов этак на 24 .да еще кой катоклизм то (типа газ с малым давлением пойдет) то
ЖИЗНЬ У ВАС ЯВНО НЕ УДАЛАСЬ.
А теперь скажите сколько в вашей практике было такой что система ВАШМИ смонтированая замерзала ???? (за счет вышеперечисленого???)

Так что все это БЛАЖЬ от Лукавого.
Ересь несете вырубят, замерзнет и т.д. воощето существуют правила там всякие электричество отсутовать может не более там (непомню скока) вода холодная стоко-то. Ну а если за счет ДЕБИЛОВ всяких такое произошло ТО хрен вам что поможет.

Проще тады вам жить в пещере и тепло за счет КОСТРА получать.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="KGiP";p="55478"]А теперь скажите сколько в вашей практике было такой что система ВАШМИ смонтированая замерзала ????[/quote]
Как ни странно, чаще, чем хотелось бы...
Значительно чаще....
И в связи с тем. что Чубайса за одно место взять практически не возможно, однотрубку заказывают.
К сожалению...
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Странно я тады в Африке живу у меня за лет етак 10 НЕ РАЗУ.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Люблю двухтрубку по полу бросать,
На каждую отдельную квартиру,
И трубы "главных" стояков так плавно уменьшать,*
Тепла хватило чтоб и спальне и сортиру.
:lol:
*при нижней магистральной разводке.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Изучили. http://www.herz-armaturen.ru/oglavlenie.shtml?n03
Очень дорого.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Сообщение bellkin »

Интересно а в коттеджах 120-200кв.м двухтрубку с естественной циркуляцией кто-нить делает ? Или уже без насоса это моветон и упадничество ? У нас постоянно то света нет то газ еле дышит , вот и ставлю кругом естественную , для старта тёплых полов насос да и то только для запуска а потом отключаю и напрямую байпас открываю .

P.S. По итогам зимы на последний объект вот скоро второй резервный котёл ставить буду , дровяной .

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Да причём здесь лип..здричество в 90% домов есть дизельгенераторы, запитанные от тех же ёмкостей с соляркой.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Я сторонник антифриза и автоматического оповещения по телефону нас и Заказчика об останове котла. В крайнем случае у нас есть дизель генератор и турбокотел на подставке - с подсоединенными шлангами на газ, подачу, обратку и ГВС + ртуба коаксиал турбовыхлоп. Если в системе антифриз то аварийный выезд к заказчику можно растянуть и до 10 часов, а если вода то максимум 5 часов. (разумеется в сильный мороз :lol: )
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Mat";p="55476"]Вырубить вам электричество.....
Вспомните однотрубку.......[/quote]
Чего - то не понял ... Зачем в одну кучу валить тип циркуляции и способ подключения радиаторов. Все системы с естественной циркуляцией, сделанные нами, двухтрубные. ИМХО, как раз на однотрубке без мощного насоса никуда.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Alex_";p="55519"]
Чего - то не понял ... Зачем в одну кучу валить тип циркуляции и способ подключения радиаторов. Все системы с естественной циркуляцией, сделанные нами, двухтрубные. ИМХО, как раз на однотрубке без мощного насоса никуда.[/quote].
А я сижу читаю и чего-то не понимаю, всё смешалось - кони люди...
Респект Alex, вернул всех на землю. Самотёчка - это верхний розлив. А однотрубка - это нижний, но одной трубой.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Сообщение bellkin »

[quote="GuTherm";p="55511"]Да причём здесь лип..здричество в 90% домов есть дизельгенераторы, запитанные от тех же ёмкостей с соляркой.[/quote]Ошибочка , в 90% и даже побольше коттеджей у нас тут нет никаких генераторов , максиум UPS ставят на автоматику котла да и то редкость большая , да и про солярку это вы тут подзагнули , у нас все на газе .

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

[quote="GuTherm";p="55523"][quote="Alex_";p="55519"]
Чего - то не понял ... Зачем в одну кучу валить тип циркуляции и способ подключения радиаторов. Все системы с естественной циркуляцией, сделанные нами, двухтрубные. ИМХО, как раз на однотрубке без мощного насоса никуда.[/quote].
А я сижу читаю и чего-то не понимаю, всё смешалось - кони люди...
Респект Alex, вернул всех на землю. Самотёчка - это верхний розлив. А однотрубка - это нижний, но одной трубой.[/quote]Необязательно , если делать "ленинградку" то подающий лежак выше пола верхнего этажа не поднимается , а если дом в одном уровне то соответственно весь лежак с маленьким уклоном по периметру вдоль пола и кольцуется .

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="bellkin";p="55530"]Ошибочка , в 90% и даже побольше коттеджей у нас тут нет никаких генераторов , максиум UPS ставят на автоматику котла да и то редкость большая , да и про солярку это вы тут подзагнули , у нас все на газе .[/quote]
Вам повезло, Выборгское направление только в этом году газифицируют, а это у нас как Рублёвка.

[quote="bellkin";p="55530"]Необязательно , если делать "ленинградку" то подающий лежак выше пола верхнего этажа не поднимается , а если дом в одном уровне то соответственно весь лежак с маленьким уклоном по периметру вдоль пола и кольцуется .[/quote]
А я-то дурной про стояки говорю, вот и не понимаю о чём речь.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»