Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Регулирующие клапаны на отопительных приборах
Прошу спецов высказатся.
По поводу наладки и проектирования так называемых регулирующих клапанов предварительной установки расхода и спуска воды из отопительного прибора на обратном трубопроводе. Типа "Regulux" или любого типа.
Согласно каталога настройка расхода идет поворотом отвертки на определенное количество оборотов 1,2,3,4,5.
Вопрос в том следует ли подбирать это количество оборотов и указывать на схеме системы отопления. Или в принципе пуско-наладочная организация в итоге настраивает их сама.
На подаче ставлю термостатический клапан.
Спасибо,
с уважением Вадим.
По поводу наладки и проектирования так называемых регулирующих клапанов предварительной установки расхода и спуска воды из отопительного прибора на обратном трубопроводе. Типа "Regulux" или любого типа.
Согласно каталога настройка расхода идет поворотом отвертки на определенное количество оборотов 1,2,3,4,5.
Вопрос в том следует ли подбирать это количество оборотов и указывать на схеме системы отопления. Или в принципе пуско-наладочная организация в итоге настраивает их сама.
На подаче ставлю термостатический клапан.
Спасибо,
с уважением Вадим.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Делай хорошо, а плохо - само получиться. Отсутствие предустановок может явиться формальной причиной отказа в утверждении проекта. Было и не раз, когда приносили такой проект в конкурирующую контору, и по всяким таким причинам проект попадал уже в другую фирму на монтаж. Плюс, конечно, всякие закулисные игры.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Клапан типа "Regulux" ставиться у радиатора. Мы экспериментировали, ставили на одну тупиковую двухтрубную ветку разное количество радиаторов и смотрели, как справляются термостаты. Точно результаты уже не помню, было это уже лет 10 назад. Но помню, что на м/п трубе 16 можно поставить максимум три радиатора по 1-1,2 кВт, иначе последний остается холодным. Для того, чтобы он прогрелся, требуется преднастройка + дополнительный напор на насосе.
Совершенно точно.А что,клапана Regulux со спускником разве?Abil писал(а):Клапан типа "Regulux" ставиться у радиатора. Мы экспериментировали, ставили на одну тупиковую двухтрубную ветку разное количество радиаторов и смотрели, как справляются термостаты. Точно результаты уже не помню, было это уже лет 10 назад. Но помню, что на м/п трубе 16 можно поставить максимум три радиатора по 1-1,2 кВт, иначе последний остается холодным. Для того, чтобы он прогрелся, требуется преднастройка + дополнительный напор на насосе.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !
Конечно, если ставить 15 радиаторов на одну трубу.........Abil писал(а):Клапан типа "Regulux" ставиться у радиатора. Мы экспериментировали, ставили на одну тупиковую двухтрубную ветку разное количество радиаторов и смотрели, как справляются термостаты. Точно результаты уже не помню, было это уже лет 10 назад. Но помню, что на м/п трубе 16 можно поставить максимум три радиатора по 1-1,2 кВт, иначе последний остается холодным. Для того, чтобы он прогрелся, требуется преднастройка + дополнительный напор на насосе.
Зарегулируешься............
Это уж будет не предустановка, а ошибка в проектировании.
Спасибо всем кто ответил.
Но все таки кто-то производил пуск систем с такой арматурой? Просто интерес отзыв со стороны.
И в догонку еще вопрос :
помещение обслуживают несколько приборов по одному фасаду .
В Украине действует пособие к СНиП 2.04.05-91 под редакцией института КиевЗДНИИЭП. Там есть схема с установкой одного термостатического клапана на отдельную ветвь (на несколько приборов). Меня интересует жизнеспособность такой схемы.
С уважением Вадим.
Но все таки кто-то производил пуск систем с такой арматурой? Просто интерес отзыв со стороны.
И в догонку еще вопрос :
помещение обслуживают несколько приборов по одному фасаду .
В Украине действует пособие к СНиП 2.04.05-91 под редакцией института КиевЗДНИИЭП. Там есть схема с установкой одного термостатического клапана на отдельную ветвь (на несколько приборов). Меня интересует жизнеспособность такой схемы.
С уважением Вадим.