Противопожарные муфты на водопровод?

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
DIM
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 июн 2005, 15:45
Репутация: 0
Откуда: Архангельск
Контактная информация:

Противопожарные муфты на водопровод?

Сообщение DIM »

Вопрос у меня - м.б. кто-нибудь сталкивался.
Суть в следующем: монтируем внутренние санитарно-технические системы 6-этажного жилого дома. Проект ВК сделан давно, поэтому там чугунная канализация и стальные трубопроводы водопровода.
Мы, желая перейти на пластиковые трубопроводы, решили согласовать этот процесс с местными пожарниками. Пожарники, ссылаясь на какое-то внутреннее письмо требуют установки противопожарных муфт на ВСЕХ трубопроводах при проходе перекрытий. С канализацией все ясно - п. 4.23. СП 40-107-2003 ясно говорит - муфты надо ставить, а вот про водопровод ни слова нигде не прописано. К тому же все производители муфт удивляются нашему запросу на муфты мелких диаметров.
Так ставит кто-нибудь противопожарные муфты на пластиковый водопровод?

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Я может не по теме , то есть не в тему но по теме -
На днях у нас на предприятии был пожар. Очаг пожара банька, за стеной мной смонтированый узел приготовления ГВ, насосная и тюдю словом всё необходимое для обеспечивания народа водой . Огонь конечно перенёся и в тех помещения где это всё добро было смонтированно трубами ППР, то есть пластиком. Что самое интересное вся трубопроводная система почти несгорела и после замены около 3 метров сегодня пустил - трубы просто в кое каких местах перегорели и концы оплавились. Когда те оплавленые концы я обрезал там ещё вода с небольшым давлением была . Вот вам и пластиковые трубы, кстати там потолок из пластика был сделан, так и следа небыло после пожара что он там висел... а мои трубки остались :D
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

DIM
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 июн 2005, 15:45
Репутация: 0
Откуда: Архангельск
Контактная информация:

Сообщение DIM »

Пасиб за прецендент.
Логически мы доходили до того, что водопроводные трубы с водой будут лучше противостоять пожару, чем пустые канализационные. Ваш пример тому подтверждение.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Да, но стоит заметить, что в баньке ПП трубы, а канализационные - ПВХ. По разному горит.
Один раз живём...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Я уже давно в продаже каналюгу из ПВХ не вижу. В основном тот же полипропилен.
Люблю всё делать "по науке".

DIM
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 июн 2005, 15:45
Репутация: 0
Откуда: Архангельск
Контактная информация:

Сообщение DIM »

У нас канализационные - ПП.

DIM
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 14 июн 2005, 15:45
Репутация: 0
Откуда: Архангельск
Контактная информация:

Re: Противопожарные муфты на водопровод?

Сообщение DIM »

[quote="the sun";p="56469"]Так ставит кто-нибудь противопожарные муфты на пластиковый водопровод?

делал так: на трубы до 30мм ставил стальную гильзу, м/у трубой и гильзой противопожарный-пенообразующий силикон, а м/у гильзой и стеной задувал противопожарной пеной или специальным раствором(при высоких температурах не разрушается). А все что выше 30мм, противопожарный манжет.[/quote]

Интересная мысля.
Пойдем искать "противопожарный-пенообразующий силикон" и одновременно думать, как сохранить подвижность трубы в гильзе при температурных расширениях. А гильзу в перекрытии наши строители забаламбесят обычным раствором (цемент, вода, песок и т.д.)

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»