котёл Protherm 24 KOV, что делать котёл вспыхивает....
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 23 авг 2005, 17:44
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбург
- Контактная информация:
котёл Protherm 24 KOV, что делать котёл вспыхивает....
Уважаемые гуру, подскажите что делать!
Настенный котел Protherm 24 KOV, повесили в сентябре до сих пор работал нормально и вопросов к работе небыло. Где-то недели с 2-3 началась следующая ерунда: При зажигании он не сразу зажигает газ, он трещит (розжигом) несколько секунд, а когда зажигается, то газа уже накапливается много и он очень громко вспыхивает. А сегдоня ваще я думал, что чего-то взорвалось. Кроме етого стала часто появляться ошибка F1, по книжке это хначит нету газа, хотя газом воняет.
Вопрос к тем кто устанавливает (устанавливал) и обслуживает эти котлы: часто ли бывают такие случаи? Сложны ли они в ремонте? Можно ли устранить проблемму самостоятельно?
P.S. Просто не очень доверяю местным "спецам", т.к. я по общению с ними (был до этого случай) понял, что опыта у них с этими котлами мало, да и обмануть по деньгам могут!
Спасибо!
Настенный котел Protherm 24 KOV, повесили в сентябре до сих пор работал нормально и вопросов к работе небыло. Где-то недели с 2-3 началась следующая ерунда: При зажигании он не сразу зажигает газ, он трещит (розжигом) несколько секунд, а когда зажигается, то газа уже накапливается много и он очень громко вспыхивает. А сегдоня ваще я думал, что чего-то взорвалось. Кроме етого стала часто появляться ошибка F1, по книжке это хначит нету газа, хотя газом воняет.
Вопрос к тем кто устанавливает (устанавливал) и обслуживает эти котлы: часто ли бывают такие случаи? Сложны ли они в ремонте? Можно ли устранить проблемму самостоятельно?
P.S. Просто не очень доверяю местным "спецам", т.к. я по общению с ними (был до этого случай) понял, что опыта у них с этими котлами мало, да и обмануть по деньгам могут!
Спасибо!
-
- Претендент
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 23 авг 2005, 17:44
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбург
- Контактная информация:
2Jol
Спасибо, но беда в том, что я по неопытности купил катёл в фирме которая не специализируется на котлах, а занимается всем начиная от хлебниц и мебели, заканчивая строматериалами, сантехникой и собственно в меньшей степени котлами, о том что там взял уже пожалел не раз, я им конечно позвою завтра, но всёже есть ли ответ на другие мои вопросы?
Спасибо, но беда в том, что я по неопытности купил катёл в фирме которая не специализируется на котлах, а занимается всем начиная от хлебниц и мебели, заканчивая строматериалами, сантехникой и собственно в меньшей степени котлами, о том что там взял уже пожалел не раз, я им конечно позвою завтра, но всёже есть ли ответ на другие мои вопросы?
Камера отрытая или закрытая? Пламя бьёт под горелку?
Если бьёт под горелку тогда читайте выше - между пластин теплообменника сажа или что-то ещё, а может дымоход есть смысл глянуть.
Ежели пламя не выскакивает из под горелки, а с теплообменником и дымоходом всё хорошо(звёзды видать) - тогда всё проще. Отгорел кончик запального электрода и искра не там где ей положено. Причина..? слишком высоко поставили - в высокотемпературную зону, а там всё происходит быстрее. Если их два(запальных электрода) и у них междусобойчик - причина таже. Отвёртки будет достаточно для ремонта.
Есть правда ещё вариант - лопнул керамический корпус запальных электрода(ов) и пробой идёт ниже, но эт врятли.
Если бьёт под горелку тогда читайте выше - между пластин теплообменника сажа или что-то ещё, а может дымоход есть смысл глянуть.
Ежели пламя не выскакивает из под горелки, а с теплообменником и дымоходом всё хорошо(звёзды видать) - тогда всё проще. Отгорел кончик запального электрода и искра не там где ей положено. Причина..? слишком высоко поставили - в высокотемпературную зону, а там всё происходит быстрее. Если их два(запальных электрода) и у них междусобойчик - причина таже. Отвёртки будет достаточно для ремонта.
Есть правда ещё вариант - лопнул керамический корпус запальных электрода(ов) и пробой идёт ниже, но эт врятли.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
скорее всего
причина вторая-запылились сами форсунки-у нас такое было на Вайланте.Причина третья-слишком высокое давление газа.Но это под вопросом.Это что касается хлопков.И сюда же -запыление ионизационного электрода,плохой контакт на нем же.между пластин теплообменника сажа или что-то ещё, а может дымоход есть смысл глянуть.
лопнул керамический корпус запальных электрода(ов) и пробой идёт ниже,
но эт врятли
чисть канализацию и никого не бойся
[quote="шидол";p="57862"]причина вторая-запылились сами форсунки-у [/quote]Бывало и такое, но времени для этого слишком мало прошло. А если это и случилось, то идёт не дожёг и... см. причина раз.
[quote="шидол";p="57862"]слишком высокое давление газа.Но это под вопросом.[/quote]Именно, но эт если никто не трогал газовый клапан.
[quote="шидол";p="57862"]запыление ионизационного электрода,плохой контакт на нем же.[/quote]А это здесь ну совсем ни причём - этож контроль пламени, а если оно опаздывает???...
[quote="шидол";p="57862"]слишком высокое давление газа.Но это под вопросом.[/quote]Именно, но эт если никто не трогал газовый клапан.
[quote="шидол";p="57862"]запыление ионизационного электрода,плохой контакт на нем же.[/quote]А это здесь ну совсем ни причём - этож контроль пламени, а если оно опаздывает???...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
по поводу высокого давления газа-у нас была ситуация когда всю зиму давление было стабильным 13-15 мбар,а с наступлением весны подскочило до 22-27 мбар,сами понимаете запредел и при розжиге случались сильные хлопки.Но опять же не настаиваю что здесь именно тот случай.Скорее надо исключить первый вариант ,а далее по нисходящей
чисть канализацию и никого не бойся
[quote="шидол";p="57869"]Скорее надо исключить первый вариант ,а далее по нисходящей[/quote]Видать Вам по жизни везёт..!!
В московском районе Питера(лет 10 тому) на газгольдерной перелили деодоранта и в районе из строя вышло 90% всех газовых колонок - недожёг и сажа. Ленгаз с Газаппаратом тогда денег подняли не мало, ну и нам перепало - теплообменники по двойной цене шли без очереди. А немчиков с французишками просто почистили и сё. Так что, прежде чем отвергать предположения надо у дедов спросить - может и бывало такое...
В московском районе Питера(лет 10 тому) на газгольдерной перелили деодоранта и в районе из строя вышло 90% всех газовых колонок - недожёг и сажа. Ленгаз с Газаппаратом тогда денег подняли не мало, ну и нам перепало - теплообменники по двойной цене шли без очереди. А немчиков с французишками просто почистили и сё. Так что, прежде чем отвергать предположения надо у дедов спросить - может и бывало такое...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Думается если фирма поставщик хлебницами торгует,то и сервис котлов у них на той же высоте.Газовый клапан скорее всего никто не настраивал. Хлопки бывают как и при большом,так и при малом давлении газа на горелку на малое пламя.Нужно настроить газ.
Если в городе нет сервисных организаций,пишите.Попробую хотя бы объяснить что и как крутить.
Если в городе нет сервисных организаций,пишите.Попробую хотя бы объяснить что и как крутить.
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
[quote="ZEMON";p="57911"]
,пишите.Попробую хотя бы объяснить что и как крутить.
[/quote]А я бы не рисковал.Найти специалиста хоть мало-мальски разбирающегося в газовом оборудовании можно везде(кроме Сахары).А вот самостоятельно что либо
,пишите.Попробую хотя бы объяснить что и как крутить.
[/quote]А я бы не рисковал.Найти специалиста хоть мало-мальски разбирающегося в газовом оборудовании можно везде(кроме Сахары).А вот самостоятельно что либо
чревато печальными последствиямикрутить
чисть канализацию и никого не бойся
[quote="шидол";p="57918"]А я бы не рисковал.Найти специалиста хоть мало-мальски разбирающегося в газовом оборудовании можно везде(кроме Сахары).А вот самостоятельно что либо...
чревато печальными последствиями[/quote]Дело дядька говорит. С газовыми клапанами и без приборов делать нечего.
чревато печальными последствиями[/quote]Дело дядька говорит. С газовыми клапанами и без приборов делать нечего.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
-
- Претендент
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 23 авг 2005, 17:44
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбург
- Контактная информация:
2all & 2ZEMON большое спасибо!
Вобщем приходили ко мне товарисчи, из другой организации, вроде как (по их словам) приходилось им иметь дела с такими котлами, но я думаю что всё-же если протермов 3-5 им пришлось до меня обслужить то это было-бы гуд. Вобщем попытались услышатьть как он хлопает, но катёл их видать постеснялся (или испугался), потом открыли его и в том месте где горит пламя показывают мне 3 таких штучки, якобы 2 из них какраз розжиг, а 3 с другой стороны какой-то датчик. Говорят типа закоптился или пригорел взяли поскаблили их какойто железкой, катйл закрыли, ещё раз попытались его проверить, взяли с меня 500 руб. и ушли. Хлопать он после этого действительно почти перестал, но всё же один раз (на следующий день) хлопнул дай боже!
Ну так и вопрос, что думать то, исправили они косяк или просто "подлечили" и надо вызывать уже когонить другого?
Что думать-то?
Вобщем приходили ко мне товарисчи, из другой организации, вроде как (по их словам) приходилось им иметь дела с такими котлами, но я думаю что всё-же если протермов 3-5 им пришлось до меня обслужить то это было-бы гуд. Вобщем попытались услышатьть как он хлопает, но катёл их видать постеснялся (или испугался), потом открыли его и в том месте где горит пламя показывают мне 3 таких штучки, якобы 2 из них какраз розжиг, а 3 с другой стороны какой-то датчик. Говорят типа закоптился или пригорел взяли поскаблили их какойто железкой, катйл закрыли, ещё раз попытались его проверить, взяли с меня 500 руб. и ушли. Хлопать он после этого действительно почти перестал, но всё же один раз (на следующий день) хлопнул дай боже!
Ну так и вопрос, что думать то, исправили они косяк или просто "подлечили" и надо вызывать уже когонить другого?
Что думать-то?
-
- Претендент
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 23 авг 2005, 17:44
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбург
- Контактная информация:
Всем добрый день!
Возвращаюсь к вроде бы уже закрытой теме.
Летом работал с катлом по следующей схеме: Как только начинал вспыхивать, я его открывал, те штучки которые дают "искру" скаблил отверткой хорошенько, закрывал, после чего котел работает нормально 1-2 недели. Потом искра опять пропадает, при розжиге котел трещит как бы приглушонно. По началу (а это самое плохое) получается схема: газ пошел - приглушенный треск - потом искру все таки добыли - накопившийся газ вспыхивает. Потом просто отсутствие искры и по окончанию ошибка F1 и запах газа в комнате.
Мне это все довольно таки надоело, к тому же начался ещё один глюк: После того как газ все-таки не зажегся, ошибка F1 не появляется, котял газ все-таки перекрывает, но показывает на дисплее, как быд-то все работает и вода греется! Когда пользуешся колонкой то вода текет холодная, а на котле включен режим колонки и спокойно себе показывает 45 градусов, лечиться кнопкой вкл/выкл.
С чем бы это может быть связанно? Мог ли повредиться при вспыхивании какой-нить датчик, или ещё что?
Что делать собственно с розжигом, что бы не приходилось его скаблить постоянно? Может быть его можно заменить, или есть ещё какие способы?
PS Очень надеюсь на ваш совет, так как после того как начал топить дом, проблемма стала возникать чаще + в доме появился ребенок, а вызывать "спецов", которые сами ни хере не знают, трабл не решают, но деньги при этом берут не очень хочется!
Заранее большое спасибо!
Возвращаюсь к вроде бы уже закрытой теме.
Летом работал с катлом по следующей схеме: Как только начинал вспыхивать, я его открывал, те штучки которые дают "искру" скаблил отверткой хорошенько, закрывал, после чего котел работает нормально 1-2 недели. Потом искра опять пропадает, при розжиге котел трещит как бы приглушонно. По началу (а это самое плохое) получается схема: газ пошел - приглушенный треск - потом искру все таки добыли - накопившийся газ вспыхивает. Потом просто отсутствие искры и по окончанию ошибка F1 и запах газа в комнате.
Мне это все довольно таки надоело, к тому же начался ещё один глюк: После того как газ все-таки не зажегся, ошибка F1 не появляется, котял газ все-таки перекрывает, но показывает на дисплее, как быд-то все работает и вода греется! Когда пользуешся колонкой то вода текет холодная, а на котле включен режим колонки и спокойно себе показывает 45 градусов, лечиться кнопкой вкл/выкл.
С чем бы это может быть связанно? Мог ли повредиться при вспыхивании какой-нить датчик, или ещё что?
Что делать собственно с розжигом, что бы не приходилось его скаблить постоянно? Может быть его можно заменить, или есть ещё какие способы?
PS Очень надеюсь на ваш совет, так как после того как начал топить дом, проблемма стала возникать чаще + в доме появился ребенок, а вызывать "спецов", которые сами ни хере не знают, трабл не решают, но деньги при этом берут не очень хочется!