Возможен разрыв мембраны бака REFLEX ?

Металлопластиковые, полипропиленовые и пр. трубы, фитинги,...

Модераторы: шидол, Dim@, Abil

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Нет нет
Предположения не верны.
Если фото ваше, наверх у вас торчит воздухоотводчик.
Он стравливает весь воздух с водопровода.
Даже если колпачок на нём затянут до упора
(кстате ослабте его!) при давлении водопровода -0 и нормальном пневмодавлении мебмрана внутри плоская и в ней ничего нет.
Так что пробки там нет.

Осталось две версии.
1) бак не гидроаккомулятор а для отопления.
2) Насмерть залипла мембрана в баке. (слиплись стенки)
Попробовать снизить пневмодавление в баке до единицы.
кстати должно быть слышно как он заполняется.

:idea: А он заполняется?
Толкнуть его не пробовали при отключении насоса?
Он должен быть тяжелым
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Vik
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 14:15
Репутация: 0

Сообщение Vik »

1-я версия отпадает, - бак гидроаккамулятор. Находится в эксплуатации почти три года. Все было нормально. Но в январе поставили водоочистку, шла отделка, а потом обнаружил, что давление подкачки - нулевое, а насос работает почти непрерывно.
Завтра вечером попробую - второе. Да и проверю воздухоотводчик.
Спасибо за совет.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Надеюсь водоочистку поставили ПОСЛЕ бака и реле давления.
:| :| :| :| :|
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Vik
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 14:15
Репутация: 0

Сообщение Vik »

[quote="Mat";p="58762"]Надеюсь водоочистку поставили ПОСЛЕ бака и реле давления.
[/quote]
Конечно, и фильтр груб. очистки, и колонна со смолой, и еще полировочный фильтр. Как видите набирается не мало.
Начальное давление в 3 бара выбрано еще и из соображений нормальной работы при регенерации колонны со смолой.

Что посоветуете?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

На самом деле не важно что там после реле давления и гидроаккомулятора. Хоть закрытый кран.
Проверьте, набирается ли вода в бак вообще.
Стазу после отключения насоса толкните (пошатайте) его.
Он должен быть очень тяжелым, в вашем случае более 250 кг.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Vik
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 14:15
Репутация: 0

Сообщение Vik »

Вода в бак набирается. Он тяжелый, сдвинуть его сложно.
Вопрос: есть ли способ проверить сколько воды набирается в бак?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Отключить насос и наполнить ванную, например.
Вопрос такой:
При отсутствии потребления воды давление не падает?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Vik
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 14:15
Репутация: 0

Сообщение Vik »

Давление не падает.
Если наполнять ванну, то во первых уровень ванны у меня выше уровня бака.
Во-вторых, при сливе с бака будет очевидно сливаться часть и с системы. Или не так?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

В системе объем не большой.
Копейки.
Ванна то понятно что выше. Для того и существует пневмодавление в баке, чтобы оно "выдавливало" воду из гидроаккумулятора в систему.

:? :? :? :?

Хорошо.
Следующий вопрос.
При отключеном насосе сливаете всю систему.
(краны открыты)
При этом бак становится пустым(легким)???
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Но после установки системы смягчения воды фирмой занимающейся водоочисткой - они подняли верхнее давлени до 4,5 - заметил на протяжении вот уже более месяца непонятные колебания давления в системе при открытом кране
Попробуйте поэкспереминтировать -
При полном давлении и закритых кранах разбора , спустите на 0,5 бара воздух через нипель. По идеии насос должен включитса. Что то мне кажетса что у вас большое давление в мембране и оно непозволяет накачать достаточно воды. Скорей всего те которые ставили вам фильтр и регулировали реле заодно зависили и нижнее давление включения . Возможно и само реле неисправна. Но для начала при полной бочке стравите 0,5 бар по манометру на насосе. воздуха
О результатах сообщите - будем глядеть дальше
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Vik
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 14:15
Репутация: 0

Сообщение Vik »

По ощущениям - да, легкий, - если постучать.
Столкнуть трудно, так как подвод воды выполнен полипропиленовой трубой, которая жестко замонтирована в стяжку пола котельной.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

По стуку не определишь.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

[quote="Vik";p="58855"]Вода в бак набирается. Он тяжелый, сдвинуть его сложно.
[/quote]
[quote="Vik";p="58890"]По ощущениям - да, легкий, - если постучать.
[/quote]
так легкий или тяжелый?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Нужно узнать выдавливает ли бак из себя воду при отключенном насосе.

Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

[quote="Mat";p="58894"]Нужно узнать выдавливает ли бак из себя воду при отключенном насосе.[/quote]
При включенном и остановившемся на максимальном давлении насосе бак должен быть полным, а при отключенном насосе и слитой полностью системе - пустым.
Только тогда он работает.
Последний раз редактировалось Mat 28 апр 2006, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Sergei.B";p="58905"]Прочитал весь топик 2 (два) раза.
По ходу Парни (ну ети с очисткой),отвернули голову реле давления.
ИХМО.[/quote]
Ага.
А насос включается по сигналу свыше :lol:
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Sergei B";p="58909"]Проверить не мешает (реле), а умничать не стоит.[/quote]
Лучше не стоит дурацкие версии высказывать.
Изветно. что реле давления спокойно включает и выключает насос на требуемых установках давления.
Проверить что?
Опишите подробнее в чем ВАША версия неисправности.
Голов у реле давления не видел.
Подробнее пожалуйста.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Vik
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 14:15
Репутация: 0

Сообщение Vik »

Сегодня провел такой эксперимент:
При максимальном давлении (4 бара) слил воду из крана в ванну пока давление не упало до минимума (3 бара) - замерил - получилось порядка 16 литров. Затем включился насос и он накачал до 4 бар за каких нибудь 5-6 сек.
Из чего делаю вывод - либо мембрана слиплась (?), либо порвана (что более вероятно, ... но вода из под ниппеля не брызжет!?).
Завтра последний день, когда ее закупленную ранее, еще можно сдать в магазин. Решил оставить, в субботу будет время, попробую все раскрутить и заменить на новую. ...если никто не отговорит. Результат отпишу на форуме.
Вопрос: если чьи-то шаловливые ручки ранее стравили воздух до нуля, могло это привезти к прорыву мембраны? Так как в доме жили только строители-отделочники, я это заметил далеко не сразу.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Ну если установить наполняется он или нет невозможно, проще действительно разобрать и заменить мембрану
Последний раз редактировалось Mat 17 май 2006, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

16 литров за каких нибудь 5-6 сек. -это 10м3/час,а у Вас насос с параметрами 3 куба час?Может у Вас поднялся динамический уровень(или вообще уровень) воды в скважине,вот насос и стал выдавать лишние кубы в час.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Да даже если так.
Гидроаккомулятор то 300 литров!
Закачиваться должно никак не меньше 200-сот.
а это больше минуты
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Ответить

Вернуться в «Водоснабжение, водопровод, скважины»