Ощутимой разницы не будет.иван писал(а):...если использовать10-12 секций обогреватель мощностью 2 киловата в полмощности или 5-6 секционный обогреватель мощностью 1 киловат в полную мощность будет одно и тоже в смысле обогрева или нет
спасибо
что лучше греет
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: что лучше греет
- алексей tam
- Любитель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
- Репутация: 0
- Откуда: г.Самара
Re: что лучше греет
Abil писал(а):Ощутимой разницы не будет.иван писал(а):...если использовать10-12 секций обогреватель мощностью 2 киловата в полмощности или 5-6 секционный обогреватель мощностью 1 киловат в полную мощность будет одно и тоже в смысле обогрева или нет
спасибо


Re: что лучше греет
Да, теплоотдача будет одинаковая, только гораздо комфортнее низкотемпературный обогрев (не будет сжигание пыли и исключается возможность ожога)иван писал(а):здравствуйте всем
вот интересно что лучше будет греть в теорий:
1) батарея 5секций с температурой теплоносителя 100 градусов
или
2)такая же батарея только 10 секций и теплоноситель 50 градусов
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Ради интереса полистал давно забытые справочники и просчитал оба случая (для движения теплоносителя сверху - вниз). При одинаковых условиях, если мы снижаем температуру со ста градусов до пятидесяти, температурный напор падает с 80 градусов в первом случае, до 30 во втором, а теплоотдача прибора находится почти в прямой зависимости от него. Увеличение площади поверхности прибора в 2 раза не скомпенсирует потери. По моим рассчётам чугунный радиатор в первом случае будет иметь теплоотдачу около 1 кВТ, а во втором, только 0,6 кВт (если я конечно ни где не ошибся)
Посему при понижении температуры со ста градусов до пятидесяти, количество секций нужно увеличивать с 5 до 18 шт.
Что касается электрических масляных радиаторов, то смысл вопроса не совсем понятен. Сколько они потребляют от сети, столько и отдают в виде тепла, только нагреются они до той температуры, при которой количество потребляемой энергии будет равно количеству отдаваемой.


-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Это не моё суждение. Это тов. Староверов в своём "Справочнике проектировщика" такую формулу для рассчёта теплоотдачи чугунных радиаторов привёл. Из этой формулы следует, что при равных прочих условиях, теплоотдача радиатора пропорциональна разности средней температуры воды в радиаторе и температуре воздуха в помещении, в степени 1,3(для движения теплоносителя сверху вниз).Arthur писал(а):Слишком прямолинейное суждениеNWB писал(а): а теплоотдача прибора находится почти в прямой зависимости от него.
Практикую эту схему в московской квартире уже на протяжении 4 лет. УЖе очень скоро кранам придет конец...Anonymous писал(а):не должно быть. Очень часто вместо терморегулирующей арматуры ставят обычные шаровые краны. И в зависимости от требуемой температуры частично закрывают их. Но в таком случае должна быть так называемая система by-pass. Т.е. грубо говоря, между подачей и обраткой (на сам радиатор) должна быть перемычка.иван писал(а): и еще вопрос шаровый кран если будет работать в полузакрытом состояний постоянно, ничего с ним плохого не будет? он закрываться не перестанет?
спасибо.
(просто на тот момент не подвернулось ничего более лучшего).
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Re: что лучше греет
Первая раза в полтора будет больше давать теплаиван писал(а):здравствуйте всем
вот интересно что лучше будет греть в теорий:
1) батарея 5секций с температурой теплоносителя 100 градусов
или
2)такая же батарея только 10 секций и теплоноситель 50 градусов
неругайте за глупый вопрос очень хочется знать речь о масленном нагревателе если использовать10-12 секций обогреватель мощностью 2 киловата в полмощности или 5-6 секционный обогреватель мощностью 1 киловат в полную мощность будет одно и тоже в смысле обогрева или нет
спасибо