Угадайка1

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Угадайка1

Сообщение KGiP »

Имеем Темпо (кто знает тот Гут) напольники. вместо приблуд фаровских вкручены пресса всякие модные так вотЪс по истечению отп сезона наблюдаем "слезы" с резьб (посажены на Таджи) а на стальниках те же пресса и таже нитка и все Гут.
Чаво могет быть?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

могет из за разных тепловых расширений металов?[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/blush2.gif[/img]
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Если так то почему именно сейчас?
Установлены и запущены все в одно время, далее с месяц назад уже было остановлено (без сбороса из системы) простояла дней 5 и все Гут а вот счас отключили как 4 дня и начало травить Слезно.
Тады на что сажать на лен что ли?
Где тут Млия спецы из "Толстой" компании?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

мегет.. трещина де?
Генерить идеи - мая работа

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Давление за это время не поднималось?
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

За весь сезон давленеи брыгалось от 8.6 до 13 (О как тем максимальная докодила до 117 гр. круто!!!!!
Ета пигулина стоит в сети Шмонди бизнес Пейпа Гыыы где д.Вова был бамагу их смотрел .
В момента первого отключения не подымалось потом нарастала темп до 76 и поднимали давление до 8.9. плавно все так.
Так вот там етих темпо по 1800 мм (23 шт) по 2200 (7 штук) слезят из них процентов 40%
Стальников 500х1000 37 штук и все Гут
http://forum.c-o-k.ru/album_showpage.php?pic_id=218
http://forum.c-o-k.ru/album_showpage.php?pic_id=233
а сюды тыркнули темпо http://forum.c-o-k.ru/album_showpage.php?pic_id=230
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

а монтировал все один и тот же человек? или кто то практику проходил? как раз на этих 40% :?:
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: Угадайка1

Сообщение Mat »

[quote="KGiP";p="60174"]посажены на Таджи[/quote]
Эта уще че за фуйня?

Небось в горячем состоянии всё сухое а как остановили - потекло.
Так всегда бывает.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

Согласен.. .. все зависит от материала уплотнителя резьбы, корпуса радиатора и арматуры и ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ..
Т..е при холодной температуре уплотнитель хужее держит.... таже беда бывакет при чугунине.... если паковать льном .. то ему пофигу)))
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Есть еще вариант, что резьба гладкая слишком.
И уплотнительный материал просто слезает с резьбы.
Соответственно качество паковки падает.
Резьбы как раз, я смотрю, без упора для паковки.
На то и есть гарантия на 1 год :lol:
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Mat";p="60246"]Есть еще вариант, что резьба гладкая слишком.
И уплотнительный материал просто слезает с резьбы.
Соответственно качество паковки падает.
[/quote] тогда это бока монтажеров
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Фигулина ето ну и шо что без опорной площадки??? ето кагда ты яще маленький тады она нужна а так по фигу.

Калодная горячая кая разница то??? в прошлом году кагды запускали то водичка холодная стояла в 6 очков почти месяц и все ГутЪ. а тут потякля мляка-маха.
Вот на стальнеках я еще поверю что нытка слезла (ее там рВет по страшному при вкручении резьбы).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="KGiP";p="60256"]
Калодная горячая кая разница то??? в прошлом году кагды запускали то водичка холодная стояла в 6 очков почти месяц и все ГутЪ. а тут потякля мляка-маха.
.[/quote] тады она свежая была... а после теплового расширения ... при холоде теперяча скукожилась.. у нас таже беда была на Роковских чугунках
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

НЕ ВЭРЮ.

Убедайте меня аа то орать начну. ГДЕ ЕТИ ЛУДИ Шо продають темпо ??? шныкались штоли?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Хи Хи.
APE говеный что ли получается ???
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

че за аре?? раньше вроде Таджи було?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

ape, это система пресс-фитингов, а ТАДЖИ это нить для паковки
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

а причем пресс фитинг к тому.. что резьба слезит? :?:
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Краткий так сказать справочник по болталке:
Таджи (ен жи нитка, или сиська (потому что силиконом обработана и суется внутрь как в грудь дамскую) нить Uni-Lock
APE ето фитинги апе (пресс я тока с пресамии тружусь)
Ушастый ето котлы Вайллант.
Красный или Рыжий -Ламборгини.
Дальше не буду а то в суд подадуть .Гыы
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

у aIIre, видимо проблема в местах стыковки трубы и пресс-фитинга, а у KGiPа соединение конвектора с фитингом (или вентилем)
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»