Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Теоретический вопрос по регулированию t в контуре отопления!

Сообщение АндрейР »

Вопрос возник такой, каким способом правильно регулировать t в контурах отопления?
На мой взгляд может быть так:
1) t теплоносителя регулируется котлом, а насосы работаю всегда в одном режиме и разгоняют этот теплоноситель (коллектор или гидрораспределитель)
2) t теплоноситель поддерживается котлом всегда в одной температуры, а насосы совместно с трехходовым автомат-вентилем в контуре разносят теплоноситель смешиваемый.
3) t теплоноситель поддерживается котлом всегда в одной температуры, а насосы с переменной скоростью вращения (от t) разносят теплоноситель.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Вариант номер два лучший.
остальные имеют существенные недостатки.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

1 Котёл с погодозависимой автоматикой.
2 Котел с погодозависимой автоматикой на миксере.
3 Почти дельта-Т концепция :cool:

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Сообщение АндрейР »

[quote="hausmeister";p="62530"]
2 Котел с погодозависимой автоматикой на миксере.
[/quote]
а что это значит?
---
Забыл добавить, что это теория,
а в реале выбираю для настенника, собираюсь установить погодозависимую автоматику.
Поэтому мне кажется что пункт 1) в данном случае будет более применителен ?? учитывая мои уточнения

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Re: Теоретический вопрос по регулированию t в контуре отопления!

Сообщение Незнайка »

[quote="АндрейР";p="62522"]Вопрос возник такой, каким способом правильно регулировать t в контурах отопления?
[/quote]

Изображение
Изображение

А фиг его знает....

Изображение

Что Вы понимаете под t в контурах отопленияИзображение

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re: Теоретический вопрос по регулированию t в контуре отопления!

Сообщение АндрейР »

[quote="Незнайка";p="62611"][quote="АндрейР";p="62522"]Вопрос возник такой, каким способом правильно регулировать t в контурах отопления?
[/quote]

Изображение
Изображение

А фиг его знает....

Изображение

Что Вы понимаете под t в контурах отопленияИзображение[/quote]
Понимаю, что теплоноситель в холодную погоду 80 С , а в теплую 30 С , например.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

[quote="allre";p="62600"]
На пульте управления настенником Вы выставляете температуру воды в батареях, опосредованно регулируя таким образом температуру в доме. Котел поддерживает заданную температуру, включая горелку, модулируя ее или выключая совсем, то есть по варианту 1.
Приоритет по ГВС оставит Вас без отопления на период разбора горячей воды.
Поэтому, как и писал МАТ, оптимальный вариант - разные контуры от настенника со своими смесителями и термоавтоматикой, например:
- контур радиаторного отопления
- контур теплых полов
- контур накопительного бойлера
Для настенника пожалуй всё.[/quote]
У меня только два контура отопления и всё :)

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Re: Теоретический вопрос по регулированию t в контуре отопления!

Сообщение Незнайка »

[quote="АндрейР";p="62613"]Понимаю, что теплоноситель в холодную погоду 80 С , а в теплую 30 С , например.
[/quote]

А в каком месте (на подаче, обратке, в отопительных приборах?)

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re: Теоретический вопрос по регулированию t в контуре отопления!

Сообщение АндрейР »

[quote="Незнайка";p="62616"][quote="АндрейР";p="62613"]Понимаю, что теплоноситель в холодную погоду 80 С , а в теплую 30 С , например.
[/quote]

А в каком месте (на подаче, обратке, в отопительных приборах?)[/quote]
Суть вопроса была немного в другом, но если так хотите, давайте примем t теплоносителя на подаче.

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Re: Теоретический вопрос по регулированию t в контуре отопления!

Сообщение Незнайка »

[quote="АндрейР";p="62651"]
Суть вопроса была немного в другом, но если так хотите, давайте примем t теплоносителя на подаче.[/quote]

Давайте примем Изображение

По этому случаю, типа пятница, еду на рыбалку, настроение зергут могу сказать, шо Вашим третим способом рыгулируется тока расход теплоносителя а уж никак не т подачи. Ну это так, к слову.Изображение

Делюсь со всеми хорошим настроением
Изображение

2 АндрейР

Значтак, Вайлант Изображение
настенный могет офигенно регулировать Т подачи. Там есть ручечка такая. Но Вас наверное интересует регулировка Тподачи контуров. Здесь все просто. И не надо слушать злобных гуру. Они Вам пытаются впарить всякие там смесители, сервоприводы, а к ним ещё контроллеры, насосы итд итп. Плюс работа... Вощем много килобаксов :(

Предлагаю приобрести второй котел, каждый бедет работать на свой контур. Как следствие повышение надёжности системы. Типа за счет избыточности, море ГВСа, дешевле выйдет. КупИте 2 ВРЦ 410, комнатные датчики на 1 и 2 этаже и зергут. Прикиньте, что Вы сможете регулировать не тока Тподачи, но и температуру воздуха в комнатах.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Теоретический вопрос по регулированию t в контуре отопления!

Сообщение GuTherm »

[quote="Незнайка";p="62653"]...Там есть ручечка такая.[/quote]Не вынес я сего поста... На первый раз - прощаю... в "репу" стучать не буду.
Уважаемый, ознакомьтесь с другими темами автора и поймёте - не лузер он уже и образован достаточно.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

[quote="АндрейР";p="62568"]
[quote="hausmeister";p="62530"]
2 Котел с погодозависимой автоматикой на миксере.[/quote]
а что это значит?
[/quote]
Насосная группа с автоматикой на смесителе. В зависимости от наружной температуры устанавливает нужную t-подачи. Котёл работает независимо от наружной температуры.
Я в основном сталкиваюсь со смешанными системами. Т.е. котёл погодозависим и работает напрямую на радиаторы, от него через гидравлический разделитель подключена насосная группа с автоматикой, например для ТП. ДельтаТ регулировка встречается всё чаще и чаще - ко всем вышеописанным наворотам добавляется автоматика, которая меняя расход насоса удерживает заданную разницу температур между подачей и обраткой.