Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Привет! Сталкивались! Снять аквасенсор(датчик расхода ГВС) и пополоскать в слабом растворе лимонной кислоты,можно уксус,можно муравьиную.Проблема снимется по крайней мере до следующего ТО

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

заодно и посадочное место под него тоже промыть.
Но! Сразу добавлю - лучше вызвать специалиста.А самому понаблюдать за его действиями со стороны ,спокойно попивая пиво :D
чисть канализацию и никого не бойся

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

На Виссманах сталкивался с такой же проблемой из-за забитого теплообменника. После промывки устранялось.