как правильно уложить м.п. трубу?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
эксадмин

Сообщение эксадмин »

влад-2
а вы решились делать ремонт своими силами? :roll:

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

ПолOжите в гофре, придётся подавать в трубу градусов 60, что б чего-нибудь через гофру нагрела. У нас так лет семь назад многие фирмы делали. Обратку от батареи в гофру и улиткой на ТП. :?

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Если это действо Вы затеяли в квартире многоэтажки, а спецы спорят лишь на указанные Вами темы - гоните обоих в шею и еще разок перечитайте форум.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

[quote="ПрактикЪ";p="63028"]... еще разок перечитайте форум.[/quote]
Серьезное предложение. И ПСС В.И.Ленина, с материалами XXVII съезда КПСС - заодно.
Кстати, а что в многоэтажке?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Стояк посадит. Стяжку перегреет. Желаемого комфорта не добьется. Нагрузка на несущие... И еще куча причин по которым нельзя в многоэтажке взять и тупо закатать трубу в пол, подключившись к стояку. А форум перечитать - это для того, чтобы понять, что температуру в ТП надо ограничивать. Унибоксом тем же. Человека же не напугали 60 градусов.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Ну вобщем то да. Сдуру можно и все сломать. Теплый пол от СЦО в многоэтажке - дело тонкое.
"...нельзя в многоэтажке взять и тупо закатать трубу в пол, подключившись к стояку." - однозначно.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

1.Куда термостат то поставят?
2.Не боитесь, что весь стояк термостатировать будете? Нет? А как же по другому? Не разрывая стояк? Рядышком в него две врезки сделать, да еще термостат на входе поставить? Разница давлений при рядом находящихся врезках в стояк будет в несколько милиметров водного столба. А сопротивление гидравлическое на термостате большооооое. Боюсь, что Вам компенсаторы не понадобятся - компенсировать будет нечего будет - циркуляции не будет.
3.А если разорвать стояк - тогда точно к п.2 придете (точнее к Вам соседи придут).

Теперь о компенсаторах аля гофра. Ненужны они. И знаете почему? Да потому что (ИМХО) к-т теплового расширения стяжки меньше аналогичного к-та пластиковой трубы.

Все вышесказанное не означает, что нельзя водяные теплые полы в многоэтажном доме. Но не так просто.

Если у Вас двухтрубная система отопления с паралельным подключением радиаторов (в чем я сильно сомневаюсь) то возможна схема пиведенная на рисунке 09_1. Если же нет, то без насоса не обойтись. Смотрите варианты схем подключения в вордовском файле.

Про гидроизоляцию +10см от уровня чистого пола - не забудте.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Да и еще про демпферную ленту по периметру стяжки, а также на превышении линейных размеров участка стяжки более 15 (лучше 10) метров.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru